ок :)
26.01.2011 в 21:04:16
ок :)
26.01.2011 в 21:12:46
2Vodya Создайте свою тему, здесь у людей вопросы на один два ответа. Вам и нам будет легче ориентироваться по вашей теме. Или модераторов попросите перенести ваши вопросы и наши ответы в отдельную тему.
27.01.2011 в 00:27:22
Трёх фазный ввод на даче.И есть три строения:Дом баня мастерская.Как теперь понимаю Тупо кинуть по фазе на каждое строение неправильно.Есть ли какие-то стандарты как трёхфазку распределять ну допустим в доме.Из трёхфазных нагрузок только сварочник и циркулярка в мастерской.
27.01.2011 в 03:19:16
2fish Что касается квартиры - необходимо, чтобы в каждой комнате присутствовала только одна фаза. В особенности это касается санузлов.
27.01.2011 в 05:44:45
VladislavV написал : Что касается квартиры - необходимо, чтобы в каждой комнате присутствовала только одна фаза. В особенности это касается санузлов.
Норматив не подскажете, где это (или подобное) написано?
fish написал : Есть ли какие-то стандарты как трёхфазку распределять ну допустим в доме.
Да. Но- вряд ли они будут иметь решающее значение, для Вашей "гасиенды"... Грубо говоря: делите однофазные нагрузки на три равные части по мощности. Пример: А- розетки, В- плита, С- водонагреватель + освещение. Либо: освещение- на три части, розетки- на три части, нагреватели трехфазные(предпочтительней)
fish написал : Из трёхфазных нагрузок только сварочник и циркулярка в мастерской.
Значит в мастерскую трехфазное питание.
27.01.2011 в 08:24:09
Если на АВ 4Р 16А подключить однофазных потребителей, то ток по N будет стремиться к нулю при равенстве однофазных нагрузок? По N может быть ток более 16А, если по каждой фазе превышения 16А нет?
27.01.2011 в 09:10:04
ink_mast написал : Если на АВ 4Р 16А подключить однофазных потребителей, то ток по N будет стремиться к нулю при равенстве однофазных нагрузок?
Да. Только АВ тут при чем..?
ink_mast написал : По N может быть ток более 16А, если по каждой фазе превышения 16А нет?
Этого можно добиться...
27.01.2011 в 09:45:03
Ввод в доме 3х фазный, 3х фазная розетка будет только в гараже, для составления схемы хочу понять как эффективнее распределить однофазные нагрузки. И на диф защите не разориться. Планирую использовать только УЗО 4Р, на 2Р будет очень дорого для меня.
ПPOPAБ написал : Да. Только АВ тут при чем..?
АВ защищает УЗО, в частности и по N.
ПPOPAБ написал : Этого можно добиться.
Фактически для защиты УЗО нужен тогда АВ 4Р. Или чтобы добиться, должно что то серьезное произойти - авария (из вне) на ВЛ например?
27.01.2011 в 10:07:54
ПPOPAБ написал : Норматив не подскажете, где это (или подобное) написано?
Сам бы рад узнать. Пока только логика подсказывает.
27.01.2011 в 10:39:43
[QUOTE=ПPOPAБ]Значит в мастерскую трехфазное питание. здесь понятно.А вот дом не совсем.Поделю например по мощности розетки с учётом того ,что там планирую запитать,но нагрузки-то используются с разной периодичностью.Чайник на кухне часто,а какой-то конвектор 1Квт мощностью в комнате 3-4 раза за сезон.И как отметил Vladislav если приходят две фазы в одно помещение(подругому у меня схема пока как-то не получается)то чем это плохо.Главное не опасно -ли..?
27.01.2011 в 10:54:29
ink_mast написал : Фактически для защиты УЗО нужен тогда АВ 4Р.
Понял. Для Вашей ситуации не требуется.
ink_mast написал : Или чтобы добиться, должно что то серьезное произойти - авария (из вне) на ВЛ например?
Иногда бывает в стояках многоквартирных домов, из-за обилия инверторных блоков питания.
Kamikaze моделировал на компьютере, с помощью специальной программы, условия при которых напряжение в нулевом проводнике может быть выше фазного. Теоретически- возможно, на практике- не реально. Где-то тема есть на форуме.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу