sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

21.02.2011 в 09:33:23

Вводное УЗО рекомендуется ставить с целью защиты от пожаров. Пожар может произойти как от утечки в незащищённых другими УЗО цепях, так и от утечки в самом щите (6% пожаров начинаются в щите). Номинал вводного УЗО рассчитывается, но не может превышать 300 мА.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.02.2011 в 09:44:24

А если у меня все остальные автоматы находятся тоже в электрощите, на лестничном пролете ... длина незащищенных цепей там минимальна? или это ничего не меняет?

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

21.02.2011 в 10:36:15

Установка противопожарного УЗО только рекомендуется. ПУЭ

7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

0
Partyzan38
Partyzan38
Новичок

Регистрация: 29.07.2010

Иркутск

Сообщений: 12

21.02.2011 в 13:30:47

Есть 4 сжима Р-645(Niled) можно ли их переделать в не прокалывающие (сплющить, сточить зубцы). Нужно присоединить СИП 4*16 к ВЛ.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

21.02.2011 в 14:55:51

Можно с одной стороны сточить под круг только надо точно знать какого сечения у вас на столбах провода, но появится проблема с тем что клеммы уже не будут защищены от влаги и возможны последствия. Так что купите нормальные для присоединения сип к неизолированным проводам

0

Переделка зарядных устройств и не только

-=FoxX=-
-=FoxX=-
Новичок

Регистрация: 24.06.2009

Воронеж

Сообщений: 30

22.02.2011 в 21:25:15

Имеется щиток, нужно кинуть провод 3x2.5 на кухню с отдельным автоматом. Подскажите пожалуйста куда присоединить этот провод. Провод до розеток везде проложен 1.5, выдержит ли он нагрузку обычных электро приборов?

0
Вложение
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.02.2011 в 21:31:15

-=FoxX=- написал : Подскажите пожалуйста куда присоединить этот провод

Где черный провод в ЕКФ входит, туда подсунуть провод ПВ1 4 кв мм и на свой новый АВ

-=FoxX=- написал : Провод до розеток везде проложен 1.5, выдержит ли он нагрузку обычных электро приборов?

Оптимальной заменить на 10 А, т.к. на самом деле нет там 1.5 кв мм

0
-=FoxX=-
-=FoxX=-
Новичок

Регистрация: 24.06.2009

Воронеж

Сообщений: 30

22.02.2011 в 21:35:02

Заменить не получится, всё заштукатурено. А можно на фото отметить что куда подключать.)

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.02.2011 в 21:44:19

-=FoxX=- написал : Заменить не получится, всё заштукатурено.

Я имею ввиду заменить атоматы на меньший номинал, т.к. русские подрядчики кладут не кабель, а его породию

Щас нарисую

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.02.2011 в 21:49:57

Купите провод ПВ3 4 кв мм, и им сделайте перемычки от АВ к АВ

0
Вложение
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.02.2011 в 21:50:39

Счетчик на этаже стоит?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.