Спасибо за ответ. Счётчик в квартире, про автомат понял, а куда сам провод 3x2.5 подключать? Какой номинал у автомата нужен(посмотрел Legrand там существуют разделения по типам (B,C) какой лучше?) Провод ВВг нормальный? или что-то другое взять? А узо на фото отключено?(одна розетка во всей квартире работает только когда выключатель УЗО находится в верхнем положении, мне кажется что это не порядок? случайно сделал в это розетке КЗ, так вырубило автомат на лестничной площадке на 40А, а в квартире ничего не сработало.)

0
Sha
Sha
Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

22.02.2011 в 23:40:40

Розеточные механизмы прикреплены к подрозетникам парой саморезов. Нужно ли эти механизмы дополнительно фиксировать выдвигающимися по бокам "когтями"?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.02.2011 в 23:41:05

-=FoxX=- написал : А узо на фото отключено?

Оно у вас практически не подключено. Вернее подключено, но только не так и не туда. Сейчас оно выполняет функцию выключателя для одной какой-то нагрузки ( по-видимому той самой розетки ) и ничем не защищено.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.02.2011 в 23:41:50

Sha написал : Розеточные механизмы прикреплены к подрозетникам парой саморезов. Нужно ли эти механизмы дополнительно фиксировать выдвигающимися по бокам "когтями"?

Нет.

0
-=FoxX=-
-=FoxX=-
Новичок

Регистрация: 24.06.2009

Воронеж

Сообщений: 30

23.02.2011 в 01:07:58

Ответьте пожалуйста на 1624 пост)

0
ю-мет
ю-мет
Местный

Регистрация: 08.09.2010

Краснодар

Сообщений: 149

23.02.2011 в 03:26:21

Люди кто посоветует как найти обрыв проводки подручными средствами? Натяжной потолок крепили видно просверли провод на розетку, одна жила приходит другой нет.Где купить прибор за 100уе я знаю и могу купить, просто сомневаюсь что найду им этот обрыв.Покупать профприбор за 1000уе для одного раза денег нет.Может есть домашний вариант?Китайский индикатор с полевым транзистором звенит по всей стене,видно утечка с просверлинного провода.Дорогие обои наклеены потолок натянут долбать тоже не катит.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

23.02.2011 в 08:52:32

-=FoxX=- написал : а куда сам провод 3x2.5 подключать?

Если берем ВВГ, то белый на нижний контакт автомата, голубой на шину нейтрали, желтозеленый под болтики на верху щита

-=FoxX=- написал : Какой номинал у автомата нужен(посмотрел Legrand там существуют разделения по типам (B,C) какой лучше?

Лучше "В", но если не найдете, то "С"

-=FoxX=- написал : Провод ВВг нормальный? или что-то другое взять?

ВВГнг-LS или NYM

-=FoxX=- написал : А узо на фото отключено?

Отключено,

-=FoxX=- написал : одна розетка во всей квартире работает только когда выключатель УЗО находится в верхнем положении, мне кажется что это не порядок?

Где находится розетка?

-=FoxX=- написал : случайно сделал в это розетке КЗ, так вырубило автомат на лестничной площадке на 40А, а в квартире ничего не сработало.)

Обычное явление для квартир, селективность соблюсти очень тяжело.

-=FoxX=- написал : Спасибо за ответ.

Покажите общую картирну распред щит+щит учета. Тогда Вам можно будет дать советы, как привести все в удобоваримый вид

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.02.2011 в 08:59:34

gugulaki написал : Обычное явление для квартир, селективность соблюсти очень тяжело.

О какой селективности для этой линии может идти речь, если она защищена единственным автоматом, который находится в этажном щите.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

23.02.2011 в 09:11:18

avmal написал : О какой селективности для этой линии может идти речь, если она защищена единственным автоматом, который находится в этажном щите.

Думаете С 40 А(ИЕК) крайний слева вообще не приделах? Если да же "вышестоящей защиты над УЗО" в виде АВ 40 А, нет. То "джамшут-электрик" в действии

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.02.2011 в 09:20:09

gugulaki написал : Думаете С 40 А(ИЕК) крайний слева вообще не приделах?

Трудно предположить, что ИЭК 40А может сработать в нужное время, учитывая, что марка и номинал автомата в этажном щите неизвестны.

0
-=FoxX=-
-=FoxX=-
Новичок

Регистрация: 24.06.2009

Воронеж

Сообщений: 30

23.02.2011 в 11:26:13

gugulaki написал : Покажите общую картирну распред щит+щит учета. Тогда Вам можно будет дать советы, как привести все в удобоваримый вид

Сегодня или завтра сфоткаю и выложу. Кабель вот такой http://www.avselectro.ru/catalog/000z9yvor/0019z8vor.html однопроволочный пойдёт? (НЕ реклама)

gugulaki написал : Где находится розетка?

В коридоре квартиры , т.е там где находится этот щиток.Счётчик находится чуть ниже, просто его фоткать не стал.