Всем здравствуйте. Изучал схему своего щитка, нуждаюсь в консультации по поводу зануления.
Девятиэтажка 84-го года. Из стояка поднимается некий условный "ноль", на глаз 6кв.мм, алюминий, и прикручивается к косяку щитка. От этого же болта кабель продолжается наверх, и уходит на второй этаж. Также от него отводится рабочий ноль, и расходится на поворотные рубильники аж трёх квартир (для наглядности подрисовал синим). Ещё к этому болту подводятся кабели от средних контактов розеток электроплит. То есть, можно считать, что у меня система зануления TN-C-S? В квартире розетки двухконтактные, и свежеприобретённая стиралка кусается током. Нужно ли протягивать медный кабель 3х2.5, или достаточно поставить УЗО с дополнительной розеткой токмо на стиральную машину с холодильником, а землю протянуть со щитка медью этак в 6 квадратов?
07.03.2011 в 23:01:06
Violar написал : То есть, можно считать, что у меня система зануления TN-C-S?
Нет. Только TN-C. В вашем случае- нельзя ответлять от него РЕ!
Violar написал : Нужно ли протягивать медный кабель 3х2.5,
Да. Везде.
Violar написал : или достаточно поставить УЗО
Да. На все розетки, даже при отсутствии "земли".
Violar написал : а землю протянуть со щитка медью этак в 6 квадратов?
Да. Для устройства ДСУП, но пока не подключать.
07.03.2011 в 23:49:52
Спасибо за столь быстрый отклик!
ПPOPAБ написал : Нет. Только TN-C. В вашем случае- нельзя ответлять от него РЕ!
Но ведь от него ответвляется PE для среднего контакта розетки электроплиты, с самой сдачи дома :confused: Я надеялся именно так решить проблему с занулением (протянуть отдельный 3-жильный кабель для стиралки, и бросить "заземляющий провод" на щиток, как на самую близкую к подстанции доступную нулевую точку, дальше уже подвал), а вы что бы посоветовали сделать в данной ситуации?
ПPOPAБ написал : Да. Для устройства ДСУП, но пока не подключать.
ДСУП пока не планировал, (хотя электродуш во время слива стиралкой воды уже получил :o ), а почему пока не подключать, до какой поры?
08.03.2011 в 00:47:17
Violar написал : а вы что бы посоветовали сделать в данной ситуации?
Как в том анекдоте, про моряков и электриков- искал бы землю. Требования просты- сечение не менее фазного, минимум 10 квадрат меди или 16 алюминия, непрерывность. У Вас первый этаж, щитовая далеко, возможно в подвале есть внутренний контур?
Violar написал : как на самую близкую к подстанции доступную нулевую точку,
Подстанция- не нужна. Нужна- основная система уравнивания потенциалов здания. К ней и присоединять корпус ЩЭ, затем уже в квартиру вести. В идеале ГЗШ(главная заземляющая шина) либо магистральный проводник СУП/ЗУ.
Violar написал : а почему пока не подключать, до какой поры?
Потому что устройство МСУП (местной системы уравнивания потенциалов) запрещено и чревато электротравматизмом, из за возможного выноса потенциалов. Грубо: замкнет в одном электроприборе, а током бить будет другой.
Violar написал : Но ведь от него ответвляется PE для среднего контакта розетки электроплиты, с самой сдачи дома
И этот ужас кто-то принял... Там точно- не приварен стальной прут к корпусу, или присоединен проводник равный фазному?
08.03.2011 в 08:04:18
Violar написал : Но ведь от него ответвляется PE для среднего контакта розетки электроплиты, с самой сдачи дома
У нас это называют не заземлением, а занулением. Т.е. корпус вашей печки "занулен", а не заземлен
08.03.2011 в 10:12:12
haramamburu написал : Вы тут наверное чуть чуть не поняли насчет машинки - машинка может щипать без "земли" из за кондеров в питании, но это не есть неисправность, НО в этом случае УЗО не выбивает при соединении корпуса СМ с "землей", в вашем случае неисправна СМ и подведение "земли" сейчас не поможет.
Всё понял. Это я на будущее, что-бы в случае такого пробива узо работало. А с СМ надо что-то делать.. :(
08.03.2011 в 16:51:50
видно, или?
08.03.2011 в 17:05:32
nevizov написал : видно, или?
В окне браузера увеличил- рассмотреть кое как можно. Питание двух жильным кабелем (?) похоже квадрата четыре.
nevizov написал : Для стиралки и водонагревателя идет 3ж. провод. Правильно это? Как насчет УЗО? Спасибо.
УЗО- обязательно, еще лучше дифф отдельный на стиралку. Если нет отдельного проводника(стальной катанки или чего-то похожего) на корпус щитка- заземления нет. Ж/З Ваш- вреден и опасен! Это равнозначно перемычке на ноль в розетке.
08.03.2011 в 17:19:06
стальной катанки нет. рядом с щитком есть мет. прут- стяжка. проверить на мет. связь с перилами(читал здесь), и сделать зазем. щитка. ж/з провод к розеткам не подключен. Как прверить эту мет. связь?
08.03.2011 в 17:25:08
еще не дошел до ДСУП в ванной. Поставили новую чуг. ванну. Места для заз. я не видел на ней.
если опыт будет положителен, делаю мет. связь с щитком. Тогда зануление щитка убрать(перемычку ПВ-корпус щитка)?