Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

27.04.2011 в 20:19:38

NazAnd написал : И вообще - автомат ставится для кабеля, а не для нагрузки.

Вы забыли ИМХО поставить, т.к. это довольно неоднозначный момент.

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

27.04.2011 в 20:27:31

haramamburu написал : Вы забыли ИМХО поставить, т.к. это довольно неоднозначный момент.

Если для нагрузки, то ставится перед нагрузкой. ИМХО (что такое ИМХО???) А разве может быть такой неоднозначный момент, чтобы один цельный кабель запитывать от трех разных автоматов? Что ваше ИМХО по этому поводу говорит?

0
Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

27.04.2011 в 20:27:56

Ув. спецы. Откуда напр-ие появляется? Новая проводка. Освещен. группа. АВ включен. Выключатель не подключен. На патроне (лампа не вкручена ) U=90В. Вкручиваю лампу(выключатель не подключен, светодиода нет), на патроне U=0???

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

27.04.2011 в 20:37:15

nevizov написал : Откуда напр-ие появляется? Новая проводка. Освещен. группа. АВ включен. Выключатель не подключен. На патроне (лампа не вкручена ) U=90В

тестером с ЖК-дисплеем меряли?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.04.2011 в 20:56:30

nevizov написал : Откуда напр-ие появляется?

Наводится. С других параллельно проложенных линий.

haramamburu написал : т.к. это довольно неоднозначный момент.

Я бы сказал- "с душком". И отказался бы от подобной "модернизации".

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

27.04.2011 в 22:39:44

NazAnd написал : (что такое ИМХО???)

http://ru.wikipedia.org/wiki/IMHO

0
Аватар пользователя
Konstantin87

Местный

Регистрация: 10.04.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 52

27.04.2011 в 23:36:56

добрый вечер. ищу ответы на несколько простых вопросов так как в электрике я не профи. 1) на линию духовой шкаф и микроволновая печь какой лучше автомат ставить 16А или 20А? максимальная мощность духового шкафа 3,5 кВти микроволной печи 2,4 кВт ( нужно ли УЗО?) 2) в распределительную коробку введены медные провода от розеток (кухонный фартук) 3 жилы по 2,5 мм, какой провод пустить от коробки до щитка 2,5 или 4 мм? нагрузка будет примерно до 4,5 кВт 3) чем лучше соединять провода в распределительных коробках (медь) ваговские клемы или что другое? 4) какой вводной автомат лучше поставить на квартиру (40 или 50 ампер) приборы следующие варочная панель 7,1кВт, духовой шкаф, микроволновая печь, СМ, ППМ, 2 холодильника, пылесос 2,4 кВт, ну и несколько бытовых приборов с потреблением более 2 КВт? спавсибо заранее за ответы.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.04.2011 в 00:38:50

Konstantin87

  1. Соответствующий сечению кабеля линии.
  2. Аналогичный проложенному.
  3. Сварка, пайка, опрессовка...
  4. Согласно максимально разрешенной мощности в договоре на электроснабжение и соответствующий сечению питающей линии.
0
Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

28.04.2011 в 04:04:02

4Серый написал : тестером с ЖК-дисплеем меряли?

Ага, им.

0
Аватар пользователя
BENQ25

Местный

Регистрация: 16.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 238

28.04.2011 в 07:15:31

можно ли использовать однокомпонентный акрилатный герметик СТИЗ-А для заделки каких, куда либо проходов кабеля?

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

28.04.2011 в 09:12:43

haramamburu написал : http://ru.wikipedia.org/wiki/IMHO

Понятно. В русском языке уже не хватает слов. Или умения из них строить предложения.

А как же всё-таки с кабелем от трех автоматов? Или это лично мне только не нравится, а по правилам можно так делать?

0
Аватар пользователя
akahaos

Местный

Регистрация: 30.03.2011

Челябинск

Сообщений: 18

28.04.2011 в 20:23:04

Подскажите какого сечения сделать вводный кабель в гараж(хочу счетчик поменять, заодно уж и люминьки эти)? нагрузки не шибко большие, максимум 4-5квт. 10мм2 достаточно?

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

28.04.2011 в 20:39:47

Сечение зависит от длины проводника - то бишь, если гараж достаточно далеко, то падение напряжения на линии недостаточного сечения может быть недопустимо большим. В то же время нет особого смысла устанавливать кабели с избыточным сечением.
Мощность 5 кВт приблизительно соответствует току 22,7А, соответственно при сечении 10 мм.кв медь гараж можно отодвинуть на 100 метров :

Определение значения падения напряжения

Примечания

1 Максимальная длина кабеля с падением напряжения 4 % обеспечивается при номинальном напряжении 400 В, трехфазной системе электропроводки кабелей с поливинилхлоридной изоляцией и медными жилами и температуре нагрева изоляции 55 °С.

2 При однофазной системе электропроводки и номинальном напряжении 230 В максимальную длину кабеля делят на два.

3 При кабелях с алюминиевыми жилами максимальную длину кабеля делят на 1,6.

4 Данную ориентировочную схему не применяют при длительно допустимых токах для проводников.

ГОСТ Р 50571.16-2007 Приложение Е (справочное) (с)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.04.2011 в 20:46:16

akahaos написал : нагрузки не шибко большие, максимум 4-5квт.

При АВ 25 ампер на вводе, достаточно 2,5 мм кв. меди по нагреву длительно допустимым током. По условиям потери напряжения необходимо- знать длину кабеля. По условиям минимального сечения нулевых проводников необходимо- учитывать систему заземления электроустановки. По защите от токов КЗ необходимо- знать сопротивление петли фаза-ноль (длинна, сечение) и характеристики вышестоящего защитного аппарата.

akahaos написал : 10мм2 достаточно?

Предполагаю, скорее всего- да.

0
Аватар пользователя
akahaos

Местный

Регистрация: 30.03.2011

Челябинск

Сообщений: 18

28.04.2011 в 20:54:46

sanykrimea написал : Сечение зависит от длины проводника

длина метров 5 не больше, над воротами каждого гаража коробка, от которой и пойдет кабель в гараж.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу