nevizov написал : Как прверить эту мет. связь?

Поручными средствами: Автомобильный аккумулятор и лампа дальнего света авто, не должно быть сильного снижения яркости свечения лампы от "акума". Вообще то - микроомметром (не путать с микрометром) или измерительным мостом. Есть еще варианты косвенного измерения: с применением нагрузочного БП, сварочного трансформатора и токовых клещей.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.03.2011 в 17:35:50

nevizov написал : У в.нагр. есть штатное узо. Насколько оно надежно?

Кто- "оно УЗО", кнопочка "тест на нем есть? По идее- должно быть надежным.

nevizov написал : провод для стиралки и в.нагр. один.

Не заземленная стиралка может "кусать", время от времени или со временем, хозяев... :(

0
nevizov
nevizov
Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

08.03.2011 в 17:36:56

из всего перечисленного у меня есть сварочник. массу на перила и поймать дугу на прутке. Верно?

если опыт будет положителен, делаю мет. связь с щитком. Тогда зануление щитка убрать(перемычку ПВ-корпус щитка)?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.03.2011 в 18:00:13

nevizov написал : Верно?

Да, верно. Сначала слегка потереть электродом при малом токе, если "масса" слабая- эксперимент немедленно прекратить. Вариант с лампой менее опасен. Тонкая проволока под полом может отгореть и вызвать возгорание, либо через рабочий ноль малого сечения где либо есть контакт(можно спалить). К стати- дом какой (панель?)?

0
nevizov
nevizov
Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

08.03.2011 в 18:53:18

да.панельный

а как на счет перемычки?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.03.2011 в 20:23:15

ПPOPAБ, спасибо за ответы, кое-что прояснилось. Всё же рискну занулить стиралку на щиток - соседи по щитку питаются от одной со мной фазы, PEN проводник с виду как новый, щиток сидит на арматуре и должна быть связь с перилами, проверю ещё омметром - какое допустимо сопротивление меж ними и щитком?

И ещё по планировке этой линии на стиралку. Мысль такая - после счётчика на фазе советский автомат 25А, затем алюминиевый кабель 3х6, метров 10, затем уже в квартире УЗО 40А/30мА, и собственно розетка стиральной машины и холодильника. N проводник после счётчика не размыкается нигде. Чутьё подсказывает, что не помешает ещё один автомат после УЗО (или лучше ставить перед УЗО?). Вопрос - достаточно будет автомата 16А только на стиралку? Или лучше сделать общий уже на 25А? И какой лучше, двухполюсный, или достаточно разрывающего фазу? :o Понятно что можно и так и так, но хочется сделать по уму, не зря ведь придумали такой замечательный форум :applause:

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.03.2011 в 21:51:04

nevizov написал : да.панельный

ОК. Это наилучший вариант в плане естественной СУП.

nevizov написал : а как на счет перемычки?

Как-то так:91 - О "заземлении" на рабочий ноль двухпроводной линии (например, перемычкой в розетке)

Violar написал : проверю ещё омметром -

Бесполезно...

Violar написал : Понятно что можно и так и так, но хочется сделать по уму, не зря ведь придумали такой замечательный форум

Попробуйте нарисовать схематично и обсудить нюансы схематических решений.

0
m_c_093
m_c_093
Местный

Регистрация: 06.05.2010

Казань

Сообщений: 148

09.03.2011 в 00:57:17

такой вопрос назрел: кто сколько дает гарантию на выполнение работы?(замена эл.проводки в сталинке)

а то одна клиентша попалась, разругалсь с отделочниками, они в сроки неукладывались, заменила надругих. теперь на меня бочку катит, что мол я из их (первой) бригады, хотя я работаю отдельно. в итоге я одну комнату недоделал(кухня коридор, зал, спальня, щиток я успел сделать).....хочет какой то договор соствить, гарантия и тд. кароче неверит честному слову мастера))) а мож кинуть хочет....

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.03.2011 в 01:17:28

Прочел еще раз...

Violar написал : И ещё по планировке этой линии на стиралку. Мысль такая - после счётчика на фазе

Кондовый диф от ИЭК АД12 16А 30 мА, прямо в этажном щитке.

Violar написал : советский автомат 25А,

Ой.. Лучше не надо. Даже если их у вас ящик- подарите своему недоброжелателю.

Violar написал : затем алюминиевый кабель 3х6,

За чем? ВВГ 3х2.5 мм кв.- достаточно.

m_c_093 написал : кто сколько дает гарантию на выполнение работы?

На выполненные электромонтажные работы: "Партия и правительство" - ровно один год. Номер СНиП могу глянуть, запамятовал в каком из них точно... Гарантия на материалы- завод изготовитель. Оборудование - поставка заказчика и целиком его головная боль.

0
nevizov
nevizov
Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

09.03.2011 в 04:49:52

я спрашивал не о перемычке в розетке, а о занулении щитка(на фото видно). Что с ним(с занулением) делать, если получится заземлить? СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.03.2011 в 04:51:40

ПPOPAБ написал : ВВГ 3х2.5 мм кв.- достаточно.

Если б так ... 3х6 алюминиевых у нас стоит ровно в 2 раза дешевле 3х2.5 медных, при этом реальный измеренный диаметр жилы "шестёрки" 2.2мм, а медь 2.5 вообще какие-то волоски, халтурят по полной :mad:

0