ПPOPAБ, спасибо за ответы, кое-что прояснилось.
Всё же рискну занулить стиралку на щиток - соседи по щитку питаются от одной со мной фазы, PEN проводник с виду как новый, щиток сидит на арматуре и должна быть связь с перилами, проверю ещё омметром - какое допустимо сопротивление меж ними и щитком?
И ещё по планировке этой линии на стиралку. Мысль такая - после счётчика на фазе советский автомат 25А, затем алюминиевый кабель 3х6, метров 10, затем уже в квартире УЗО 40А/30мА, и собственно розетка стиральной машины и холодильника. N проводник после счётчика не размыкается нигде. Чутьё подсказывает, что не помешает ещё один автомат после УЗО (или лучше ставить перед УЗО?). Вопрос - достаточно будет автомата 16А только на стиралку? Или лучше сделать общий уже на 25А? И какой лучше, двухполюсный, или достаточно разрывающего фазу? :o Понятно что можно и так и так, но хочется сделать по уму, не зря ведь придумали такой замечательный форум :applause: