Papai499 написал : Занимаюсь проектированием высоковольтных ПС.

Добрый день, коллега! По идее, в насосной влага присутствует только в виде конденсата в умеренных количествах.

Короба можно заменить - нет проблем. Если кабелей мало (1-3), то, вполне можно и в ПВХ-гофротрубе прокладывать. Гладкую ПВХ-трубу с гофротрубой комбинировать нельзя без специальных муфт-переходников, а то монтажники любят всё в гладкой трубе смонтировать, а повороты-изгибы кусочком гофры прикрыть. ТАКОЙ КАЛХОЗ!

Насчёт IP распаечных коробок - решайте сами, но современные коробки с мембранными сальниками в процессе монтажа, как правило, превращаются в коробки с IP20. Это факт - его следует учитывать.

0
Аватар пользователя
hammer2

Местный

Регистрация: 08.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 25

02.09.2011 в 13:59:45

Alexiy написал : Конечно, да. Шлейф в щитке плох тем, что ток протекает последовательно через множество последовательных соединений. Если хотя бы одно из них некачественное - отгорит полщитка в лучшем случае. Поэтому лучше отдельная шинка или гребёнка.

А можно вместо шинки использовать клеммы ваго в адаптере для фазного провода? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&page=105 Если да, то получается и для нуля тоже можно?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.09.2011 в 14:37:15

Идея - минимизировать количество соединений, в которых проводник может потерять непрерывность для каждого потребителя. Всякие клеммники - это от лукавого. Облегчают и ускоряют монтаж, но на надёжности оно сказывается не лучшим образом. А можно-то - да, можно... и для нуля тоже можно...

0
Аватар пользователя
7feet

Местный

Регистрация: 15.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 70

02.09.2011 в 15:26:58

Расскажите, пожалуйста, как организовано заземление эл. плит в домах с двухпроводной однофазной сетью?

0
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

02.09.2011 в 21:03:46

Сегодня вмонтировал подрозетники. Кабель ВВГ. Внешнюю оболочку внутри подрозетника оставлял, как советовал ПРОРАБ от 5 мм до 10 мм. Возник вопрос, а какой длины должны быть провода? У меня получилось - 8 см и более от уровня стены. Разговаривал сегодня с электриком, он сказал, что оптимальная длина - два диаметра подрозетника от входа кабеля в подрозетник.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

02.09.2011 в 21:16:04

DrPilman написал : Возник вопрос, а какой длины должны быть провода?

какой удобно. Все зависит от подрозеткника, мастертва и гибкости жил кабеля. Один диаметр подрозеткника это около 70 мм, т.е. 15 см.Бывает в мелкие не засунуть 15 см

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

02.09.2011 в 21:18:04

7feet написал : Расскажите, пожалуйста, как организовано заземление эл. плит в домах с двухпроводной однофазной сетью?

В этажном щите идет сомещенный кабель PEN - это PE и N в одном теле. В этажном щите от PEN делают разделение на PE и N, и уже к печке ведут 3 провода L N PE

0
Аватар пользователя
olegaa2

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

03.09.2011 в 00:13:18

И получится обычное зануление.:(

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

03.09.2011 в 01:30:44

olegaa2 написал : И получится обычное зануление.

Ну а чистое "заземление" бывает только при системе ТТ , а в системе TN - ноль и земля обязательно имеют "общую точку" соприкосновения.

0
Аватар пользователя
7feet

Местный

Регистрация: 15.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 70

03.09.2011 в 02:27:32

Мда, так я и думал. :( Словом, ничего не остается, кроме как заземлять новую плиту на корпус эл. щита?

0
Аватар пользователя
olegaa2

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

03.09.2011 в 14:22:23

haramamburu написал : Ну а чистое "заземление" бывает только при системе ТТ...

Всегда считал что при -

7feet написал : ... в домах с двухпроводной однофазной сетью?

PENа как бы нет.;)

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

03.09.2011 в 16:41:53

olegaa2 написал : Всегда считал что при - **** ******** ************ ************ **************** ******************** Сообщение от 7feet ******************** **************** ****************... в домах с двухпроводной однофазной сетью? ************ ******** **** * PENа как бы нет.

А искать ПЕН надо в этожном щите, а не в розетке дома

0
Аватар пользователя
olegaa2

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

03.09.2011 в 17:28:01

haramamburu написал : А искать ПЕН надо в этожном щите, а не в розетке дома

Иногда его и там может не оказаться:(.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.09.2011 в 18:25:50

7feet написал : Расскажите, пожалуйста, как организовано заземление эл. плит в домах с двухпроводной однофазной сетью?

В таком варианте PEN д.б. разделен во ВРУ (+повторное заземление и СУП) и дальше должна идти трехпроводка.

olegaa2 написал : И получится обычное зануление.

А иное в квартирном доме и не допускается. Только выполнено оно должно быть правильно (см. выше), а не перемычкой в розетке.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
istalex

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Новосибирск

Сообщений: 7

03.09.2011 в 20:31:21

подскажите плз купил кабель ВВГп-нг 2*6 померил штангелем... диаметр сечения провода 2,5мм (=5кв.мм) должно быть 2,75мм (по расчетам) изоляция жил 0,5мм, должна быть 0,7мм (по ГОСТ) это можно считать браком или это норма? планируется подключать проточный водонагреватель 8кВт 220В вернуть или не заморачиваться?