10.11.2011 в 21:25:45
Tool написал : Могу ошибаться конечно, но по моему при работе нагрузок по 3м фазам на нуле нагрузка то складывается
Не-а! При симметричной нагрузке и симметричном 3-фазном источнике, результирующий ток в нулевом проводе равен нулю. При несимметрии по нулю течёт уравновешивающий ток (равный геометрической сумме токов во всех 3-х фазах)
11.11.2011 в 02:51:33
iyri написал : Часто приходится и не с такими схемами работать
Ну ладно, а вот еще с того же листа. Помещение 130, кнопки В113-А2, В114-А2, В104-А3, как должно быть - две кнопки слева, одна справа, или две справа, одна слева? Поз.25 -пост управления ПУ-20.231-54У2 Поз.26 -пост управления ПУ-20.111-54У2 Поз.27 - пост управления ПУ-20.131-54У2
11.11.2011 в 10:56:51
Господа проектировщики, заранее прощу прощения за дилетантский вопрос. Но возникла такая проблема. Занимаюсь проктированием высокольтных подстанций, там по одному из зданий необходимо раскидать кабели, силовые и контрольные. Здание весьма тесное, поэтом предусмотривать две раздельные магистрали для этих двух разновидностей кабелей, согласно ПУЭ, - слишком жирно. Соответственно вопрос ... допускается ли какое нибудь отступление от ПУЭ-вский норм, возможно ли проложить это всё в одном коробе-лотке ... С предыдущего места работы(внутрянка) помню что брали по 15м совместной прокладке, но там не на что не ссылались, здесь конечно такое не прокатит.
11.11.2011 в 12:05:06
Tool написал : Не помните какие кабели там применялись? Импортные или наши хоть?
Там применялись трубы :) 100 м2 на кабеле это изврат. А трубы это не кабель их воздействие на стяжку ощутимо серьезнее (диавметр). Но правда без теплоизоляции основания (не плавающая стяжка) по электро полам были и ЦПС стяжки 5-6 см поверх обычного русского кабеля (русский "теплый пол") на теплоизоляции. и сеточный теплый пол и поверх плитка с толщиной слоя 1-1,5 см (обычно кухня/ванная в панельном доме). Больше результат зависит от того кто кладет пол, как он соблюдает технологию.
11.11.2011 в 13:22:21
хочу задать вопрос по перенапряжению.
Как можно организовать подешевле? Обычные УЗИП стоят дорого и редки в продаже.
К примеру если на вводе будет стоять автомат Schneider Electric ВА МОД 2п 40А С ВА63 4.5кА (1п+N) и сразу за ним обычные мощные варисторы, к примеру MYG20 или MYL32 (
11.11.2011 в 14:21:55
Papai499 написал : возможно ли проложить это всё в одном коробе-лотке ...
с этим попасть можно не хило, подстанция госзаказ?
11.11.2011 в 14:53:16
organizator написал : Ну ладно, а вот еще с того же листа. Помещение 130, кнопки В113-А2, В114-А2, В104-А3, как должно быть - две кнопки слева, одна справа, или две справа, одна слева?
Поз25- слева, поз27- справа. поз 26- ком131 и на 25 позиции используется 2-х контактный пост управления (1* А2- В113, 2*А2-В114) Принципиальная схема дает общее представление об электрооборудовании данного механизма, в дальнейшей работе руководствуемся схемой соединений и подключений.
11.11.2011 в 15:06:40
Papai499 написал : Занимаюсь проктированием высокольтных подстанций
Приветствую, коллега! :)
Papai499 написал : предусмотривать две раздельные магистрали для этих двух разновидностей кабелей, согласно ПУЭ, - слишком жирно
Именно так и делаем. Нифига не жирно. Отдельно лоток для контрольных кабелей, Отдельно для собственных нужд и рабочего освещения. Отдельно или через продольную перегородку - для аварийного освещения. Отдельно - 36 В или в гофротрубах кидаем в короб к собственным нуждам.
Да. Всегда слаботочка отдельно - в индивидуальном коробе (над или под коробом с силовыми кабелями)
11.11.2011 в 15:09:50
юра Т написал : подстанция госзаказ?
Госзаказа сейчас как такового нет, т.к. почти вся энергетика в России - это ОАО Газпром. Частная собственность. Зато уж энергонадзор жёстко такие объекты принимает.
11.11.2011 в 16:07:13
Alexiy, благодарю за ответ. Щас как раз звонил в Экопласт, спросил мнение по каналам про пункт ПУЭ 2.1.16. про наличие огнестойкой перегородки 0,25ч, он сказал что это какой то вздор они пол Москвы постролили, прокладывая силу и слаботочку в одном кабелее. Посоветовал брать их ПВХ канал с перегородкой и не мешал людям работать))
Единственное не понимаю как каналы пересекаются ... вот допустим у нас две магистрали поверху идут, с силовыми и контрольными кабелями, с верхнего кабеля мы хотим опуститься на потребитель ... возникает вопрос как выполнить это пересечение. Заказывать узел короба на 4 ответвления? По идее под прям углом пересекать можно, но откуда взять такой узел на 4 ответвления если магистральный короб 160мм допустим а мы хотим сделать опуск 25мм? или если "обползать" как бы этот каждый магистральный короб опуском? этож гемморой, да и крышка как будет сниматься?
11.11.2011 в 16:08:08
юра Т, подстанция 220кВ а все 220 ФСК-шные на сколько я знаю ... поэтому думаю да, надзор будет жестить
11.11.2011 в 16:25:23
Papai499 написал : с верхнего кабеля мы хотим опуститься на потребитель ... возникает вопрос как выполнить это пересечение.
Элементарно. Каждый кабель в индивидуальной ПВХ-гофротрубе. Тем более, что по коридорам - в стальных коробах типа КП, а спуски к потребителям офисного типа - в кабель-каналах с перегородками. Мы ДКС и Legrand используем. Для технологических помещений типа венткамер - все ответвления в ПВХ-гофротрубе
11.11.2011 в 16:42:45
Тут начало истории
11.11.2011 в 16:46:43
ski-pp написал : Зажёг свет-выбило автомат и выключатель siemens перестал работать (щёлкать).
:D:D:D сорри Вы все воткнули в один клеммник, а нужно для "каждой жилы" свое ваго ЗЫ да и ваго у вас не те
11.11.2011 в 16:47:56
Оба провода (фазу и ноль) вставили в один клеммник? Это типа КЗ