Tool написал : Могу ошибаться конечно, но по моему при работе нагрузок по 3м фазам на нуле нагрузка то складывается

Не-а! При симметричной нагрузке и симметричном 3-фазном источнике, результирующий ток в нулевом проводе равен нулю. При несимметрии по нулю течёт уравновешивающий ток (равный геометрической сумме токов во всех 3-х фазах)

0
Аватар пользователя
organizator

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Красноярск

Сообщений: 161

11.11.2011 в 02:51:33

iyri написал : Часто приходится и не с такими схемами работать

Ну ладно, а вот еще с того же листа. Помещение 130, кнопки В113-А2, В114-А2, В104-А3, как должно быть - две кнопки слева, одна справа, или две справа, одна слева? Поз.25 -пост управления ПУ-20.231-54У2 Поз.26 -пост управления ПУ-20.111-54У2 Поз.27 - пост управления ПУ-20.131-54У2

0
Вложение
Аватар пользователя
Papai499

Местный

Регистрация: 31.08.2011

Москва

Сообщений: 13

11.11.2011 в 10:56:51

Господа проектировщики, заранее прощу прощения за дилетантский вопрос. Но возникла такая проблема. Занимаюсь проктированием высокольтных подстанций, там по одному из зданий необходимо раскидать кабели, силовые и контрольные. Здание весьма тесное, поэтом предусмотривать две раздельные магистрали для этих двух разновидностей кабелей, согласно ПУЭ, - слишком жирно. Соответственно вопрос ... допускается ли какое нибудь отступление от ПУЭ-вский норм, возможно ли проложить это всё в одном коробе-лотке ... С предыдущего места работы(внутрянка) помню что брали по 15м совместной прокладке, но там не на что не ссылались, здесь конечно такое не прокатит.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

11.11.2011 в 12:05:06

Tool написал : Не помните какие кабели там применялись? Импортные или наши хоть?

Там применялись трубы :) 100 м2 на кабеле это изврат. А трубы это не кабель их воздействие на стяжку ощутимо серьезнее (диавметр). Но правда без теплоизоляции основания (не плавающая стяжка) по электро полам были и ЦПС стяжки 5-6 см поверх обычного русского кабеля (русский "теплый пол") на теплоизоляции. и сеточный теплый пол и поверх плитка с толщиной слоя 1-1,5 см (обычно кухня/ванная в панельном доме). Больше результат зависит от того кто кладет пол, как он соблюдает технологию.

0
Аватар пользователя
Roman1982

Местный

Регистрация: 12.08.2011

Волгодонск

Сообщений: 34

11.11.2011 в 13:22:21

хочу задать вопрос по перенапряжению. Как можно организовать подешевле? Обычные УЗИП стоят дорого и редки в продаже. К примеру если на вводе будет стоять автомат Schneider Electric ВА МОД 2п 40А С ВА63 4.5кА (1п+N) и сразу за ним обычные мощные варисторы, к примеру MYG20 или MYL32 (http://www.ec-centre.com.ua/varcap/myg20.php). У меня есть куча MYG20-431 если их включить параллельно несколько штук то они смогут отключить автомат не взорвавшись? Какое время срабатывания магнитного расцепителя у указанного автомата?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.11.2011 в 14:21:55

Papai499 написал : возможно ли проложить это всё в одном коробе-лотке ...

с этим попасть можно не хило, подстанция госзаказ?

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

11.11.2011 в 14:53:16

organizator написал : Ну ладно, а вот еще с того же листа. Помещение 130, кнопки В113-А2, В114-А2, В104-А3, как должно быть - две кнопки слева, одна справа, или две справа, одна слева?

Поз25- слева, поз27- справа. поз 26- ком131 и на 25 позиции используется 2-х контактный пост управления (1* А2- В113, 2*А2-В114) Принципиальная схема дает общее представление об электрооборудовании данного механизма, в дальнейшей работе руководствуемся схемой соединений и подключений.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.11.2011 в 15:06:40

Papai499 написал : Занимаюсь проктированием высокольтных подстанций

Приветствую, коллега! :)

Papai499 написал : предусмотривать две раздельные магистрали для этих двух разновидностей кабелей, согласно ПУЭ, - слишком жирно

Именно так и делаем. Нифига не жирно. Отдельно лоток для контрольных кабелей, Отдельно для собственных нужд и рабочего освещения. Отдельно или через продольную перегородку - для аварийного освещения. Отдельно - 36 В или в гофротрубах кидаем в короб к собственным нуждам.

Да. Всегда слаботочка отдельно - в индивидуальном коробе (над или под коробом с силовыми кабелями)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.11.2011 в 15:09:50

юра Т написал : подстанция госзаказ?

Госзаказа сейчас как такового нет, т.к. почти вся энергетика в России - это ОАО Газпром. Частная собственность. Зато уж энергонадзор жёстко такие объекты принимает.

0
Аватар пользователя
Papai499

Местный

Регистрация: 31.08.2011

Москва

Сообщений: 13

11.11.2011 в 16:07:13

Alexiy, благодарю за ответ. Щас как раз звонил в Экопласт, спросил мнение по каналам про пункт ПУЭ 2.1.16. про наличие огнестойкой перегородки 0,25ч, он сказал что это какой то вздор они пол Москвы постролили, прокладывая силу и слаботочку в одном кабелее. Посоветовал брать их ПВХ канал с перегородкой и не мешал людям работать))

Единственное не понимаю как каналы пересекаются ... вот допустим у нас две магистрали поверху идут, с силовыми и контрольными кабелями, с верхнего кабеля мы хотим опуститься на потребитель ... возникает вопрос как выполнить это пересечение. Заказывать узел короба на 4 ответвления? По идее под прям углом пересекать можно, но откуда взять такой узел на 4 ответвления если магистральный короб 160мм допустим а мы хотим сделать опуск 25мм? или если "обползать" как бы этот каждый магистральный короб опуском? этож гемморой, да и крышка как будет сниматься?

0
Аватар пользователя
Papai499

Местный

Регистрация: 31.08.2011

Москва

Сообщений: 13

11.11.2011 в 16:08:08

юра Т, подстанция 220кВ а все 220 ФСК-шные на сколько я знаю ... поэтому думаю да, надзор будет жестить

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.11.2011 в 16:25:23

Papai499 написал : с верхнего кабеля мы хотим опуститься на потребитель ... возникает вопрос как выполнить это пересечение.

Элементарно. Каждый кабель в индивидуальной ПВХ-гофротрубе. Тем более, что по коридорам - в стальных коробах типа КП, а спуски к потребителям офисного типа - в кабель-каналах с перегородками. Мы ДКС и Legrand используем. Для технологических помещений типа венткамер - все ответвления в ПВХ-гофротрубе

0
Аватар пользователя
ski-pp

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 28

11.11.2011 в 16:42:45

Тут начало истории http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&p=2694606&viewfull=1#post2694606 Купил патроны под gu10, купил клеммник wago http://www.stelmarket.ru/img/wago30.jpg №7, на один токоведущий провод мне нужно было приделать 2 светильника. На конец токоведущего провода приделать светильник не составило никакого труда, соединил контакты на сети и на патроне. Проверил-всё ок, свет включается. Чтобы привесить второй светильник я разрезал этот токоведущий провод и по 2 конца вставил в клеммник с 6 отверстиями, в оставшиеся 2 я засунул провода патрона. Зажёг свет-выбило автомат и выключатель siemens перестал работать (щёлкать). Понимаю , что сделал что-то не так. Как сделать правильно?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

11.11.2011 в 16:46:43

ski-pp написал : Зажёг свет-выбило автомат и выключатель siemens перестал работать (щёлкать).

:D:D:D сорри Вы все воткнули в один клеммник, а нужно для "каждой жилы" свое ваго ЗЫ да и ваго у вас не те

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

11.11.2011 в 16:47:56

Оба провода (фазу и ноль) вставили в один клеммник? Это типа КЗ

0