23.12.2011 в 16:45:43
Друзья, всех с прошедшим. Такой вопрос. Проектирую ПС. Необходимо установить распаячные коробки на улице. Небольшое пояснение коробки будут устанавливаться на поверхности из стали толщиной 1мм, температура воздуха зимой до -55С. Собственно вопрос какие лучше использовать? Нормально ли будет установить обычные пластиковые с такими климатическими условиями, или лучше всё же использовать протяжные ящики?
23.12.2011 в 16:51:18
Можно ли на клеммах розетки соединить медь и алюминий?
23.12.2011 в 16:56:36
Papai499 написал : Собственно вопрос какие лучше использовать?
Собственно что в них соединять? Категория среды и чего ПС проектируете? :confused:
Papai499 написал : Нормально ли будет установить обычные пластиковые с такими климатическими условиями, или лучше всё же использовать протяжные ящики?
У-409?
23.12.2011 в 17:00:55
99xt1 написал : Можно ли на клеммах розетки соединить медь и алюминий?
Да, во многих случаях. Ведь зажимы весьма разнообразны,- уточните конструкцию розетки и сечение, класс жил.
23.12.2011 в 17:16:10
ПPOPAБ написал : У-409
ПС 220кВ, район - Забайкалье Да, что я совсем забыл про У409, но к сожалению они тоже У1(выше -40). Нет, я имел ввиду обычные квадратные распаячные коробки 100х100х50, но догадываюсь что с ними будет при морозе в -55. Как вариант хочу железные протяжные ящики У994М, но это совсем по совковому как то, хотя не понимаю как там можно обеспечить IP не ниже 44. Герморезинки же так же посыпятся от мороза. Распаять в них я планировал обычный кабель ВВГнг-ХЛ 3х4
23.12.2011 в 17:49:33
ПPOPAБ написал : Да, во многих случаях. Ведь зажимы весьма разнообразны,- уточните конструкцию розетки и сечение, класс жил.
Розетка POLO FIORENA. Соединяем ВВГ 3*2,5 и АВВГ 3*2,5.
23.12.2011 в 18:12:22
тцпв че за кабель?в квартире можно использовать?
23.12.2011 в 18:17:41
drdollar написал : Виктор Ал., а на самом шильдике или внутри эк. коробки нет? П.С. Вы бы хоть производителя написали чтоли
Я так понимаю что эл. мотор "не наш" на " шильдике " написано WA-10050 TE(№2) 10 MED 450VAC K-0709
23.12.2011 в 18:20:01
Papai499 написал : Да, что я совсем забыл про У409, но к сожалению они тоже У1(выше -40).
409-е всё время монтировали ухл3-4, а сейчас и не найти их. -50 за "здрассте", ниже 62 вроде бы не было.
Да уж... эти интернеты. Вот:
23.12.2011 в 21:36:43
99xt1 написал : Розетка POLO FIORENA. Соединяем ВВГ 3*2,5 и АВВГ 3*2,5.
Прижим винтовой, плоской плашкой- соединяйте на здоровье. И не забывайте раз в год немного подтянуть контакт.
23.12.2011 в 22:05:02
Допустимо ли использовать однополюсный автомат на вводе в квартиру, стояк четырехпроводка, последний этаж? Если нет, то почему?
Спасибо!
23.12.2011 в 22:22:25
Ввод в квартиру 3 фазы или 1? Если планируете 2 однополюсных на фазу и нуль, ответа более полного, чем "нет нельзя" - не получите ;) Сам с месяц назад клещами тянул - не вытянул :(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу