Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.01.2012 в 17:58:52

ZIDIZ написал : 4 нулевые и 1 земляная шина. Возможно ли их расположить не на дин-рейках,

Обычно- да.

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

06.01.2012 в 18:03:33

Просто кинуть шины в пространство щитка? А жестко крепить как?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.01.2012 в 18:12:11

ZIDIZ написал : Просто кинуть шины в пространство щитка?

:swoon

ZIDIZ написал : А жестко крепить как?

Крепежом естественно. Всё зависит от конкретного бокса и его наполнения. Большинство брендовых боксов имеют шины которые никак не сопрягаются с ДиН рейками.

0
Аватар пользователя
старик

Местный

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

06.01.2012 в 22:34:58

Господа электрики и сочуствующие гляньте мою ссылку может ли так быть. Апарат запитан на две разные фазы и общий ноль. Ток потребляемый по нолю в два раза больше чем по любой из фаз.Всем кто растолкует как это получилось и вообще может ли так быть? Спасибо. Всех с Рождеством. http://www.istok.kherson.ua/products.shtml?iist250_th

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.01.2012 в 22:58:32

Уважаемые спецы ! SOS !Помогите !Ситуация вот какая - у друга в своём доме установлен счётчик (приблизительно 1969-1979 г.в.).Как только цифры дошли до 999999,он стал мотать назад !!!И ещё на нём стоят два вводных автомата,так вот-при отключении одного из автомотов,счётчик продолжает крутить !!!:eek:Пожалуйста дайте совет,что делать ?:swoon

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.01.2012 в 23:00:43

старик написал : Ток потребляемый по нолю в два раза больше чем по любой из фаз.

Значит фаза одна.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

06.01.2012 в 23:00:47

старик написал : Ток потребляемый по нолю в два раза больше чем по любой из фаз.Всем кто растолкует как это получилось и вообще может ли так быть?

так и должно быть, выпрямитель там по 220, отсюда и ток по нулю почти двухкратный (потребление только на пиках синусоиды)

0
Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

06.01.2012 в 23:02:37

Васо написал : Уважаемые спецы ! SOS !Помогите !Ситуация вот какая - у друга в своём доме установлен счётчик (приблизительно 1969-1979 г.в.).Как только цифры дошли до 999999,он стал мотать назад !!!И ещё на нём стоят два вводных автомата,так вот-при отключении одного из автомотов,счётчик продолжает крутить !!!:eek:Пожалуйста дайте совет,что делать ?:swoon

Сломался он, нужно менять на новый и чем быстрее тем меньше проблемм будет электросетями.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.01.2012 в 23:03:50

старик написал : Ток потребляемый по нолю в два раза больше чем по любой из фаз.Всем кто растолкует как это получилось и вообще может ли так быть?

Да может. Растолковано Kamikaze‎, в соответствующей теме...

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.01.2012 в 23:07:41

Васо написал : Пожалуйста дайте совет,что делать ?

Заменить счетчик и выбросить:

Васо написал : два вводных автомата

...

0
Аватар пользователя
старик

Местный

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

06.01.2012 в 23:09:54

юра Т написал : так и должно быть, выпрямитель там по 220, отсюда и ток по нулю почти двухкратный (потребление только на пиках синусоиды)

Вы как нибудь померяйте ток по нолю и пофазно на любом многофазном вводе с однофазными потребителями.

ПPOPAБ написал : Да может. Растолковано Kamikaze‎, в соответствующей теме...

Носом не ткнете в тему.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

06.01.2012 в 23:37:04

старик написал : Носом не ткнете в тему.

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=68705&p=955538&viewfull=1#post955538 например

старик написал : Вы как нибудь померяйте ток по нолю и пофазно на любом многофазном вводе с однофазными потребителями.

речь идет о потреблении тока короткими не перекрывающими друг друга импульсам, там по входу два выпрямителя с конденсаторами, по этому токи не вычитаются а складываются

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.01.2012 в 00:49:56

старик, вот, у меня "домашняя заготовочка" на этот случай в Путеводителе припасена: водонагреватель работает => напряжение скачет... можно ли избавиться? В теме разобрана проблема перегрузки нейтрали трехфазной сети импульсными токами от нагрузок, начинающихся с выпрямителя, работающего на емкость.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
GiiiK

Местный

Регистрация: 21.09.2011

Тольятти

Сообщений: 13

07.01.2012 в 01:06:05

В комнату на точечную подсветку по периметру требуются лампочки Есть ли у филимса или осрам лампочки энергосберегающие с отражателем и какую мощность брать на подстветку, всего будет 12 точек освещения

0
Аватар пользователя
старик

Местный

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

07.01.2012 в 07:37:15

ПPOPAБ, юра Т, Kamikaze, Ага спасибо почитал, сказать что все понял не могу, но легче.

юра Т написал : речь идет о потреблении тока короткими не перекрывающими друг друга импульсам, там по входу два выпрямителя с конденсаторами, по этому токи не вычитаются а складываются

Что выпрямителя там два это точно.Как бы это спросить понятно: хорошо это придумали ? такой инвертор что ток по нолю удваивает или лучше сей девайс обойти стороной.Ну понизили мужики нагрузку на фазные провода, а ноль нагрузили в два раза и нахрена козе баян. Это главное что и ставит меня в тупик. ЗАЧЕМ? Да еще и написали в техпаспорте типа глянь каки мы молодца как лихо придумали.А зачем придумали стоко сложностей? Подключать проблема, с нолем проблема, зачем все эти проблемы за не кислые деньги.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу