старик написал : Ток потребляемый по нолю в два раза больше чем по любой из фаз.Всем кто растолкует как это получилось и вообще может ли так быть?
Да может. Растолковано Kamikaze, в соответствующей теме...
06.01.2012 в 23:03:50
старик написал : Ток потребляемый по нолю в два раза больше чем по любой из фаз.Всем кто растолкует как это получилось и вообще может ли так быть?
Да может. Растолковано Kamikaze, в соответствующей теме...
06.01.2012 в 23:09:54
юра Т написал : так и должно быть, выпрямитель там по 220, отсюда и ток по нулю почти двухкратный (потребление только на пиках синусоиды)
Вы как нибудь померяйте ток по нолю и пофазно на любом многофазном вводе с однофазными потребителями.
ПPOPAБ написал : Да может. Растолковано Kamikaze, в соответствующей теме...
Носом не ткнете в тему.
06.01.2012 в 23:37:04
старик написал : Носом не ткнете в тему.
старик написал : Вы как нибудь померяйте ток по нолю и пофазно на любом многофазном вводе с однофазными потребителями.
речь идет о потреблении тока короткими не перекрывающими друг друга импульсам, там по входу два выпрямителя с конденсаторами, по этому токи не вычитаются а складываются
07.01.2012 в 00:49:56
старик, вот, у меня "домашняя заготовочка" на этот случай в Путеводителе припасена:
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
07.01.2012 в 01:06:05
В комнату на точечную подсветку по периметру требуются лампочки Есть ли у филимса или осрам лампочки энергосберегающие с отражателем и какую мощность брать на подстветку, всего будет 12 точек освещения
07.01.2012 в 07:37:15
ПPOPAБ, юра Т, Kamikaze, Ага спасибо почитал, сказать что все понял не могу, но легче.
юра Т написал : речь идет о потреблении тока короткими не перекрывающими друг друга импульсам, там по входу два выпрямителя с конденсаторами, по этому токи не вычитаются а складываются
Что выпрямителя там два это точно.Как бы это спросить понятно: хорошо это придумали ? такой инвертор что ток по нолю удваивает или лучше сей девайс обойти стороной.Ну понизили мужики нагрузку на фазные провода, а ноль нагрузили в два раза и нахрена козе баян. Это главное что и ставит меня в тупик. ЗАЧЕМ? Да еще и написали в техпаспорте типа глянь каки мы молодца как лихо придумали.А зачем придумали стоко сложностей? Подключать проблема, с нолем проблема, зачем все эти проблемы за не кислые деньги.
07.01.2012 в 16:17:33
старик написал : Да еще и написали в техпаспорте типа глянь каки мы молодца как лихо придумали.
Написали ПРАВДУ, мол так получилось... Аппарат не бытовой, в промышленности ноли не нагружены(большинство нагрузок- трехфазные, симметричные)... Особенность это а не проблема.
07.01.2012 в 17:49:46
ПPOPAБ написал : Написали ПРАВДУ, мол так получилось.
:applause::applause::applause:Лучше и не скажешь, потому как хотели как лучьше а получилось как всегда. У нас славян это не является недостатком это называется особеность наших электроагрегатов. Если крышку надо открутить то вокруг болта придумают такой красивый выступ, что такие головки есть только на заводе производителе один комплект а стандартными в жизьни не подлезишь. Ну и т.д. и т.п. И еще я заметил что лучше этот апаратик от братьев славян не ругать а только хвалить и чем громче тем лучьше для себя.Видать ПРОРАБ тоже это знает.Потому сойдемся на коректном слове это особеность агрегата а проблема у того кто купил. :)
07.01.2012 в 17:57:31
Васо написал : Пожалуйста дайте совет,что делать
Заявление писать в как там их сейчас назвали,короче куда за свет платите, и чем быстрей тем лучше.Перед тем как писать попробуйте отключив сей девайс стукнуть по нему ладошкой несильно но резко.Если акуратно то можно и не отключать, терять уже вроде и нечего.Да лучше пусть бы он стоял чем назад крутится, если возможность есть лучше говорите стал и все, ох не любят слово назад в этой организации и людей которые это слово произносят не любят.
08.01.2012 в 10:03:32
Вопрос в тему. Приобрел такой соединитель - все восемь контактов соединены между собой. Написано для проводов 0,75 - 2,5 мм^2.Зажим проводов пружинный, то есть просто в отверстие вставляешь провод и он там фиксируется. Хочу применить в разветвительной коробке на кухне. Смущает одно на кухне куча розеток - 8 штук. На все розетки, от соединительной коробки идет три провода по 2,5 мм2. В розетки включается чайник - 2,2 кВт, в другую микроволновка 2,7 кВт. Нагрузка по току доходит до 13 - 15 А. Выдержит ли такую нагрузку этот соединитель.На нем написано фото:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу