Подскажите пожалуйста, насколько обычно деревянные столбы, используемые для воздушных линий в частном секторе, уходят в землю? Столб (он последний) около моего дома уже лет 15 назад как сгнил и начал шататься рукой и от ветра. Чтобы он не упал, я катанкой сделал растяжку чуть выше середины столба и к себе на сарай. Недавно обратил внимание, что стена сарая уже немного от такого усилия начала наклоняться в сторону столба. Электросети ничего делать не собираются, может когда столб уже окончательно упадёт, только вот неизвестно сколько ждать нужно будет потом, чтобы починили и не хочется до этого доводить. Есть мысль вкопать около столба рельс или кусок железобетонного столба и привязать к ним столб, приварив к полосе прутки с резьбой. Если кто знает, подскажите, какой срок службы деревянных столбов и через сколько электросети должны их менять?
aequit написал :
Электросети ничего делать не собираются, может когда столб уже окончательно упадёт, только вот неизвестно сколько ждать нужно будет потом, чтобы починили и не хочется до этого доводить.
Пишите письма, заказные. III-я категория надежности, перерыв в элетроснабжении - до суток.
aequit написал :
Если кто знает, подскажите, какой срок службы деревянных столбов и через сколько электросети должны их менять?
BENQ25 написал :
Да нормально, только это на ТП, а в розетке 150-170 В
вывод - проблема по высокой стороне. У нас в городе есть район (частный сектор) так там извечная проблема - в розетке 150-170 В, в прошлом году на нескольких ТП поменяли т-тр, не помогло. Оказалось по высокой совсем не 6(10) приходит. Вот так и мучаются люди.
сегодня в оби видел девайсы (Германия) - выключатель с приемником на борту ставится в обычный подрозетник и подключается к 220 там где надо отключать свет + можно купить передатчик в форм-факторе выключателя на стену или в формфакторе пульта д.у.
Цены примерно 1500 за девайс, то есть комплект на коридор - дист. выключатель и 2 передатчика для него ~ 4500, для комнаты например пульт ДУ, выключатель и передатчик на стену -та же сумма
Показалось СЛЕГКА дороговато интересно бывает ли подобное в рамках 3-3,5 тыр?
Помогите решить просто мистическую проблему. Снял люстру, поменял в ней патроны, собрал, повесил - лампочки не горят. Снял, прозвонил - контакт от основного провода к патронам есть. Проверил фазу индикаторной отверткой - тоже есть. Вешаю люстру - лампочки не горят. Ничего не понимаю.
Лампочки проверял несколько раз, 4 штуки разных и вкручивал до упора во все три плафона в разных сочетаниях. Ноль проверить нечем, разве что замкнуть и посмотреть на реакцию автомата :) Но до снятия люстры он явно был, непонятно куда он мог потерятся.
А Вы попробуйте сделать пробник из куска провода, патрона и лампочки. Сначала попробуйте - светится в розетке? Потом опускайте конус люстры (как у Вас там, зажимчик винтовой поди типа ЗВИ?) попробуйте там прислонить пробник (разными концами) к фазе и нолю. Заодно убедитесь, что ноль у вас подсоединён именно к нолю люстры, а не на корпус люстры.
Если не найдётся проблема, попросту не загорится лампочка в пробнике, значит ноль у вас на люстру и не пришёл. Проводка поди алюминий? Обломилась жила нулевого провода значит.
Да, пожалуй надо делать такой пробник. Проводку люстры я прозвонил целиком, т.е. вариант что ноль идет на корпус люстры исключаем. Проводка алюминиевая. Если она обломилась, то это ужасно, ее жесть полная перекладывать.
Xevus, если под рукой нет лишнего патрона/провода, а сами руки прямые и ловкие - аккуратно коснитесь оголенных концов вилкой немощного бытового электроприбора (не забудьте вкл. выключатель люстры)