27.02.2012 в 21:38:29

подскажите на 25 ампер сечения медного провода какое минимальное должно быть?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

27.02.2012 в 21:41:02

4 кв

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

27.02.2012 в 21:43:33

ZeRRon написал : подскажите на 25 ампер сечения медного провода какое минимальное должно быть?

смотрите таблицуhttp://electromirbel.ru/cabel 2.5 кв достаточно если кабель не залепуха и выдержано сечение. или здесь тоже таблицаhttp://electro.narod.ru/tables/current.htm

0
ZeRRon
ZeRRon
Местный

Регистрация: 03.02.2009

Иваново

Сообщений: 154

27.02.2012 в 21:59:15

спасибо за оперативныйе ответы

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

27.02.2012 в 23:16:56

Dmitriy.K написал : Возник вопрос - можно ли будет новый провод затянут вместо старого (существует ли там канал),

у вас розетки на какой высоте от пола стоят?

0
Dmitriy.K
Dmitriy.K
Новичок

Регистрация: 26.06.2011

Днепропетровск

Сообщений: 30

28.02.2012 в 09:31:50

4Серый написал : у вас розетки на какой высоте от пола стоят?

примерно 800, тока не понятен смысл вопроса:cool:

0
papovich
papovich
Местный

Регистрация: 20.12.2010

Тверь

Сообщений: 117

28.02.2012 в 12:32:29

День добрый! У меня пара вопросов.

  1. Есть распаечная коробка. Соединения клеммниками 5 проводов по 2,5. Справятся ли клещи ПК-35 с опрессовкой или оставить как есть? Если опрессовывать, то опресовывать прямо по скрутке? Может на СИЗы накрутить?

  1. Можно ли провести транзитом провода через совмещенный с/у рядом со стояками? или проложить в гофре или отодвинуться к середине с\у? На картинке трасса синей линией через с/у. в левом углу стояк отопления, в правом-хол/гор вода.
0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.02.2012 в 12:43:21

papovich написал :

  1. Есть распаечная коробка.

Так и просится паяльник 65-100Вт, канифоль и проволока пос61 с канифолью... Медь свежая, неокисленная...

papovich написал :

  1. Можно ли провести

ПУЭ 7 написал : 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение. 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

28.02.2012 в 12:44:08

  1. Пресс-клещи ПК-35 Сечения опрессовываемых наконечников: 2,5-35 мм2

2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.

Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.02.2012 в 12:48:57

papovich написал : в гофре

Оно красиво будет? Мож кабель-канал лучше?

0
papovich
papovich
Местный

Регистрация: 20.12.2010

Тверь

Сообщений: 117

28.02.2012 в 13:07:09

andrewkhv написал : Оно красиво будет? Мож кабель-канал лучше?

там подвесной потолок будет. Поэтому на красоту пофигу, главное как лучше