ДмитрийК. написал : Так оно лучше выглядит, коллеги?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ДмитрийК.

Местный

Регистрация: 20.01.2012

Москва

Сообщений: 22

24.03.2012 в 22:07:57

#2989483

serj12 написал : Я имел ввиду что у Вас под 63 УЗО много потребителей и при аварии в одной лампочке - УЗО отрубит весь свет и все розетки - я понимаю что у Вас кирдык с пространством в ящике - но просто на схеме это режет глаз.Увы...

Согласен, глаза режет, особенно когда вы сейчас на это внимание обратили мое, но с местом действительно кирдык. А может свет из под УЗО вывести, или лучше этого не делать?

serj12 написал :

Про УЗО на 63А на варочную панель+духовку мне тоже выше писали, тогда поставлю его. Насчет розетки под стиралку и водогрей. В ванной будет всего 1 розетка, т.о. либо стиралка, либо водогрей, без вариантов. Т.к. только летом отрубают воду всего на 2 недели, то это не проблема. Спасибо за помощь! ;)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

24.03.2012 в 23:23:46

#2989678

ДмитрийК. написал : А может свет из под УЗО вывести, или лучше этого не делать?

Зависит от типа светильников и их качества - причём очень сильно - сталкивался с простыми светильниками из Китая,Турции и т.д. в которых провода выгорали и перекручивались ,вообщем на волоске-страшно!А если с плавным пуском или 12 вольтовые с хорошим трансом - вполне можно и без допзащиты.Кстати-если есть возможность ставить тип А - ставте , почитал на сименсе - АС не всегда срабатывает к сожалению!

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

24.03.2012 в 23:27:55

#2989687

ДмитрийК. написал : который мне будет рвать фазу и ноль, но не заземление

угу. "землю" рвать нельзя нигде и никогда!

ДмитрийК. написал : я планирую взять АВ 1p+N

если Вы профан - хоть 1П, хоть 1П+Н, хоть 2П = ВАМ будет все равно, а спец. и так найдет

ДмитрийК. написал : Щит я планирую сам собирать

если схема будет "утверждена" форумом :)

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

24.03.2012 в 23:28:35

#2989691

haramamburu написал : перемаркировать - термоусадкой (ЖЗ) или изолентой (ЖЗ)

+100

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

24.03.2012 в 23:28:44

#2989695

ДмитрийК. написал : т.о. либо стиралка, либо водогрей, без вариантов. Т.к. только летом отрубают воду всего на 2 недели, то это не проблема.

Логично - главное чтоб доступ до розетки был свободным - сейчас где делаю разводку СМ будет не в ванной поэтому водогрей будет на отдельной линии.Удачи Вам!

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

24.03.2012 в 23:30:27

#2989700

а кто мешает поставить 2 розетки IP 44 шлейфом?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

24.03.2012 в 23:32:51

#2989710

Тоже вариант.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ДмитрийК.

Местный

Регистрация: 20.01.2012

Москва

Сообщений: 22

25.03.2012 в 18:50:38

#2990918

serj12 написал : Зависит от типа светильников и их качества... Кстати, если есть возможность ставить тип А – ставьте…

К сожалению, в нашей большой деревне, даже в дорогом салоне купить НЕ Китай сложно, тут как повезет… Насчет УЗО «типа А» определился, экономить не буду.

drdollar написал : если Вы профан - хоть 1П, хоть 1П+Н, хоть 2П = ВАМ будет все равно, а спец. и так найдет

Ну, я не совсем профан, кое в чем разбираюсь, иначе бы не лез =)

drdollar написал : если схема будет "утверждена" форумом :)

Для этого и обратился к вам ;)

serj12 написал : Логично - главное чтоб доступ до розетки был свободным - сейчас где делаю разводку СМ будет не в ванной поэтому водогрей будет на отдельной линии. Удачи Вам!

Доступ к розетке будет свободным, на противоположной стене от источника воды (раковина, ванна) более 60 см, по факту 1,5-2м. Розетка защищенная IP44 (Защита от твердых тел диаметром более 1 мм и защита от проникновения проводом /Защита от брызг под любым углом), в общем пойдет для ванны.
И вам, Сергей, всех благ =))

Доработал немного схему, изменил УЗО на варочной панели+духовой шкаф, дорисовал линии фаза/ноль/заземление.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

25.03.2012 в 19:58:17

#2991136

ну лично мое мнение - везде где возможно ставить дифы. Аргумент "они дороже" я не рассматриваю, так как ставятся они лет на 10-20, а с учетом стоимости всего ремонта, эта наценка просто ничтожна. Заодно повод бросить курить/злоупотреблять. +я бы все же свет поставил на отдельное УЗО...

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

25.03.2012 в 20:03:17

#2991153

ДмитрийК. написал : даже в дорогом салоне купить НЕ Китай сложно

Есть заводской Китай и кустарный - поледний выдаёт себя небрежностью сборки,всё болтается и проводки тонюсенькие

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

25.03.2012 в 20:14:56

#2991186

ДмитрийК. написал : оработал немного схему, изменил УЗО на варочной панели+духовой шкаф, дорисовал линии фаза/ноль/заземление.

По поводу УЗО на 63 А:0,4 мА на 1 А нагрузки подключенной к УЗО и ток утечки 10 мкА на 1 м провода.Посмотрите какой длины провода на розетки.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

25.03.2012 в 21:45:19

#2991507

Некоторые рекомендуют в санузлах подключать все через УЗО на 10 мА, вместо 30 мА. Например, на стиральную машину уставновленную в санузле некоторые ставят отдельное УЗО на 10 мА. А если стиральная машина установлена не в санузле, а скажем в коридоре или в кладовке, то нужно ли на нее ставить УЗО на 10 мА или вполне достаточно и УЗО на 30 мА?

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

25.03.2012 в 22:37:11

#2991759

Друзья а как правильно организовать возможность переключения питающей сети на генератор и обратно? И что для этого в щитке организовать? Типа пропало электричество, я вырубил сеть, врубил генератор и наоборот...

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

25.03.2012 в 22:54:30

#2991825

andron01 написал : А если стиральная машина установлена не в санузле, а скажем в коридоре или в кладовке, то нужно ли на нее ставить УЗО на 10 мА или вполне достаточно и УЗО на 30 мА?

Для себя уяснил следущее:см повышенная опасность - жесткая вода:коррозия ТЭНов,износ изоляции и т.п. - а оно мне надо рисковать жизнью клиентов.Поэтому УЗО 16А 10мА и АВ 10 А или 16 А везде - хоть кладовка,хоть кухня,хоть где.А ещё дети очень развиты!По деньгам конечно не эконом вариант.Решать уже Вам.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

25.03.2012 в 22:55:25

#2991832

andron01 написал : А если стиральная машина установлена не в санузле, а скажем в коридоре или в кладовке, то нужно ли на нее ставить УЗО на 10 мА или вполне достаточно и УЗО на 30 мА?

Достаточно.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.03.2012 в 22:58:44

#2991848

ТО ZIDIZ http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=275516&d=1331681786 Ну и там еще в тексте.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

25.03.2012 в 23:00:26

#2991855

ZIDIZ, трехрежимный двухполюсный переключатель 1-0-2 правда бандура ещё та

0
Аватар пользователя
ДмитрийК.

Местный

Регистрация: 20.01.2012

Москва

Сообщений: 22

25.03.2012 в 23:54:21

#2992029

drdollar написал : ну лично мое мнение - везде где возможно ставить дифы. Аргумент "они дороже" я не рассматриваю...

drdollar, а разница действительна во столько раз, во сколько и цена?УЗО 1Р+N(тип. А) 16А-10мА (110$) + АВ 1Р+N (тип С) 16А (18$) противовес ДА 16А-30мА 230В 1P+N 2мод. хар-ка С (Legrand) (250$)
У ДА на 16А ток утечки больше получается.

serj12 написал : По поводу УЗО на 63 А:0,4 мА на 1 А нагрузки подключенной к УЗО и ток утечки 10 мкА на 1 м провода. Посмотрите какой длины провода на розетки.

Сергей, точно смогу сказать ближе к выходным, но если на память, то длинна провода от щитка до варочной панели и дух. шкафа что-то около 6-7 метров.

P.s. сегодня еще раз осмотрел место под счетчик, расширять вообще не вариант, т.к. придется резать арматуру, а это не есть гуд =( Надо было действительно в накладку делать и мозг не ковырять.

0
Аватар пользователя
Danila_K

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

26.03.2012 в 01:34:31

#2992235

ДмитрийК. написал : К сожалению, в нашей большой деревне, даже в дорогом салоне купить НЕ Китай сложно

Обратитесь к Юрке за щитком. или комплектующими (Шнайдер) и не мучайтесь. Только вот схему утвердите.

Лично я ставил УЗМ в коридорном щитке. :o Вот свежий пример. Форумчане, что скажите плохого.

БЫЛО УЗМ-51М далее АВ 2п 50А + УЗО 63А 30мА тип А СТАЛО Т.к. с собой шнайдера не было, ибо не планировалось менять эти автоматы. Эти автоматы ставят электрики из ЖЕКа.

2drdollar, Вы сравнивали ВН и АВ по деньгам ? Лично я не понимаю почему первый сопоставимы по цене со вторыми. или например Индикатор напряжения на дин-рейку сколько стоит ?

0
Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

26.03.2012 в 13:58:34

#2993066

Нормально, когда рядом установлены 2 розетки, которые подключены к разным фазам? При это у розеток есть вся защита - автомат, УЗО, защитный ноль и т.п. Розетки подключены к разным фазам для более равномерного распределения нагрузки.

0
Аватар пользователя
Star_G

Местный

Регистрация: 16.04.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 71

26.03.2012 в 14:02:20

#2993074

Добрейшего дня, ув. форумчане Возник казалось бы глупейший вопросик

Как правильно располагать в розетка фазу и ноль - есть-ли какие рекомендации или кто как, как захотелось или как удобней???

Казалось (не вспомню почему - фаза слева) по форуму ответа не нашел, решил спросить

заранее спасибо

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.03.2012 в 14:06:35

#2993090

Star_G написал : кто как, как захотелось или как удобней???

да

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.03.2012 в 14:09:34

#2993096

andron01 написал : Нормально, когда рядом установлены 2 розетки, которые подключены к разным фазам?

не лучший вариант в плане безопасности, но иногда иначе просто невозможно (например, подключить 2 электроприёмника по 3 кВт через обычные розетки при вводном 3-полюсном автомате 25 А) Так что - нормально.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 14:12:23

#2993106

Star_G написал : Казалось (не вспомню почему - фаза слева)

аналогично )) Где-то читал, где - не помню. Главное - цветовая маркировка.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.03.2012 в 14:15:15

#2993113

ZIDIZ написал : как правильно организовать возможность переключения питающей сети на генератор и обратно?

АВР (на магнитных пускателях или автоматах с моторным приводом) http://www.electro-mpo.ru/card9502.html#.T3BBitnwDQ8 или попроще - перекидной рубильник http://www.electro-mpo.ru/card8990.html#.T3BBEtnwDQ8 http://www.electro-mpo.ru/card3040.html#.T3BBMtnwDQ8

0
Аватар пользователя
misterXЭ

Местный

Регистрация: 26.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

26.03.2012 в 14:38:02

#2993162

Господа, читал на форуме как переделывают проводку и распределительный щит вешают в самой квартире,внутри. А почему нельзя повесить тот же щит с автоматами возле этажного щита ( возле входной двери например)?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 14:41:21

#2993178

Ну во-первых, это не Ваша собственность. А во-вторых... ничто так не поднимет настроение любому мимо идущему с отверткой в руках как щиток на Легранах )))

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.03.2012 в 14:47:05

#2993189

drdollar написал : с отверткой в руках

откуда у быдла отвёртка? Монтировка/ломик - наше всё! HalfLife рулит! :) Но это шутки, а если серьёзно - то не только потому что боязно выставлять на общее обозрение личную собственность в несколько килорублей (а то и десятков килорублей), но и потому что, например, в случае срабатывания УЗО на свет в ванной - не надо намыленному выскакивать на лестницу. К тому же, если вы уезжая в отпуск, решите обесточить квартиру - никто это не сможет увидеть и тем более - включить.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 15:01:05

#2993211

Alexiy написал : Монтировка/ломик - наше всё! HalfLife рулит!

сразу видно, что перед тобой взрослый всесторонне развитый человек, а не школота отакует :D

К тому же тянуть с этажа 10 линий тоже малоприятно.

0