24.03.2012 в 19:34:43
#2989211
ДмитрийК. написал : Так оно лучше выглядит, коллеги?
И это пройдёт ...
24.03.2012 в 22:07:57
#2989483
serj12 написал : Я имел ввиду что у Вас под 63 УЗО много потребителей и при аварии в одной лампочке - УЗО отрубит весь свет и все розетки - я понимаю что у Вас кирдык с пространством в ящике - но просто на схеме это режет глаз.Увы...
Согласен, глаза режет, особенно когда вы сейчас на это внимание обратили мое, но с местом действительно кирдык. А может свет из под УЗО вывести, или лучше этого не делать?
serj12 написал :
Про УЗО на 63А на варочную панель+духовку мне тоже выше писали, тогда поставлю его. Насчет розетки под стиралку и водогрей. В ванной будет всего 1 розетка, т.о. либо стиралка, либо водогрей, без вариантов. Т.к. только летом отрубают воду всего на 2 недели, то это не проблема. Спасибо за помощь! ;)
24.03.2012 в 23:23:46
#2989678
ДмитрийК. написал : А может свет из под УЗО вывести, или лучше этого не делать?
Зависит от типа светильников и их качества - причём очень сильно - сталкивался с простыми светильниками из Китая,Турции и т.д. в которых провода выгорали и перекручивались ,вообщем на волоске-страшно!А если с плавным пуском или 12 вольтовые с хорошим трансом - вполне можно и без допзащиты.Кстати-если есть возможность ставить тип А - ставте , почитал на сименсе - АС не всегда срабатывает к сожалению!
И это пройдёт ...
24.03.2012 в 23:27:55
#2989687
ДмитрийК. написал : который мне будет рвать фазу и ноль, но не заземление
угу. "землю" рвать нельзя нигде и никогда!
ДмитрийК. написал : я планирую взять АВ 1p+N
если Вы профан - хоть 1П, хоть 1П+Н, хоть 2П = ВАМ будет все равно, а спец. и так найдет
ДмитрийК. написал : Щит я планирую сам собирать
если схема будет "утверждена" форумом :)
24.03.2012 в 23:28:35
#2989691
24.03.2012 в 23:28:44
#2989695
ДмитрийК. написал : т.о. либо стиралка, либо водогрей, без вариантов. Т.к. только летом отрубают воду всего на 2 недели, то это не проблема.
Логично - главное чтоб доступ до розетки был свободным - сейчас где делаю разводку СМ будет не в ванной поэтому водогрей будет на отдельной линии.Удачи Вам!
И это пройдёт ...
24.03.2012 в 23:30:27
#2989700
а кто мешает поставить 2 розетки IP 44 шлейфом?
24.03.2012 в 23:32:51
#2989710
Тоже вариант.
И это пройдёт ...
25.03.2012 в 18:50:38
#2990918
serj12 написал : Зависит от типа светильников и их качества... Кстати, если есть возможность ставить тип А – ставьте…
К сожалению, в нашей большой деревне, даже в дорогом салоне купить НЕ Китай сложно, тут как повезет… Насчет УЗО «типа А» определился, экономить не буду.
drdollar написал : если Вы профан - хоть 1П, хоть 1П+Н, хоть 2П = ВАМ будет все равно, а спец. и так найдет
Ну, я не совсем профан, кое в чем разбираюсь, иначе бы не лез =)
drdollar написал : если схема будет "утверждена" форумом :)
Для этого и обратился к вам ;)
serj12 написал : Логично - главное чтоб доступ до розетки был свободным - сейчас где делаю разводку СМ будет не в ванной поэтому водогрей будет на отдельной линии. Удачи Вам!
Доступ к розетке будет свободным, на противоположной стене от источника воды (раковина, ванна) более 60 см, по факту 1,5-2м.
И вам, Сергей, всех благ =))
Доработал немного схему, изменил УЗО на варочной панели+духовой шкаф, дорисовал линии фаза/ноль/заземление.
25.03.2012 в 19:58:17
#2991136
ну лично мое мнение - везде где возможно ставить дифы. Аргумент "они дороже" я не рассматриваю, так как ставятся они лет на 10-20, а с учетом стоимости всего ремонта, эта наценка просто ничтожна. Заодно повод бросить курить/злоупотреблять. +я бы все же свет поставил на отдельное УЗО...
25.03.2012 в 20:03:17
#2991153
ДмитрийК. написал : даже в дорогом салоне купить НЕ Китай сложно
Есть заводской Китай и кустарный - поледний выдаёт себя небрежностью сборки,всё болтается и проводки тонюсенькие
И это пройдёт ...
25.03.2012 в 20:14:56
#2991186
ДмитрийК. написал : оработал немного схему, изменил УЗО на варочной панели+духовой шкаф, дорисовал линии фаза/ноль/заземление.
По поводу УЗО на 63 А:0,4 мА на 1 А нагрузки подключенной к УЗО и ток утечки 10 мкА на 1 м провода.Посмотрите какой длины провода на розетки.
И это пройдёт ...
25.03.2012 в 21:45:19
#2991507
Некоторые рекомендуют в санузлах подключать все через УЗО на 10 мА, вместо 30 мА. Например, на стиральную машину уставновленную в санузле некоторые ставят отдельное УЗО на 10 мА. А если стиральная машина установлена не в санузле, а скажем в коридоре или в кладовке, то нужно ли на нее ставить УЗО на 10 мА или вполне достаточно и УЗО на 30 мА?
25.03.2012 в 22:37:11
#2991759
Друзья а как правильно организовать возможность переключения питающей сети на генератор и обратно? И что для этого в щитке организовать? Типа пропало электричество, я вырубил сеть, врубил генератор и наоборот...
25.03.2012 в 22:54:30
#2991825
andron01 написал : А если стиральная машина установлена не в санузле, а скажем в коридоре или в кладовке, то нужно ли на нее ставить УЗО на 10 мА или вполне достаточно и УЗО на 30 мА?
Для себя уяснил следущее:см повышенная опасность - жесткая вода:коррозия ТЭНов,износ изоляции и т.п. - а оно мне надо рисковать жизнью клиентов.Поэтому УЗО 16А 10мА и АВ 10 А или 16 А везде - хоть кладовка,хоть кухня,хоть где.А ещё дети очень развиты!По деньгам конечно не эконом вариант.Решать уже Вам.
И это пройдёт ...
25.03.2012 в 22:55:25
#2991832
andron01 написал : А если стиральная машина установлена не в санузле, а скажем в коридоре или в кладовке, то нужно ли на нее ставить УЗО на 10 мА или вполне достаточно и УЗО на 30 мА?
Достаточно.
25.03.2012 в 22:58:44
#2991848
ТО ZIDIZ
25.03.2012 в 23:00:26
#2991855
ZIDIZ, трехрежимный двухполюсный переключатель 1-0-2 правда бандура ещё та
25.03.2012 в 23:54:21
#2992029
drdollar написал : ну лично мое мнение - везде где возможно ставить дифы. Аргумент "они дороже" я не рассматриваю...
drdollar, а разница действительна во столько раз, во сколько и цена?УЗО 1Р+N(тип. А) 16А-10мА (110$) + АВ 1Р+N (тип С) 16А (18$) противовес ДА 16А-30мА 230В 1P+N 2мод. хар-ка С (Legrand) (250$)
У ДА на 16А ток утечки больше получается.
serj12 написал : По поводу УЗО на 63 А:0,4 мА на 1 А нагрузки подключенной к УЗО и ток утечки 10 мкА на 1 м провода. Посмотрите какой длины провода на розетки.
Сергей, точно смогу сказать ближе к выходным, но если на память, то длинна провода от щитка до варочной панели и дух. шкафа что-то около 6-7 метров.
P.s. сегодня еще раз осмотрел место под счетчик, расширять вообще не вариант, т.к. придется резать арматуру, а это не есть гуд =( Надо было действительно в накладку делать и мозг не ковырять.
26.03.2012 в 01:34:31
#2992235
ДмитрийК. написал : К сожалению, в нашей большой деревне, даже в дорогом салоне купить НЕ Китай сложно
Обратитесь к Юрке за щитком. или комплектующими (Шнайдер) и не мучайтесь. Только вот схему утвердите.
Лично я ставил УЗМ в коридорном щитке. :o Вот свежий пример. Форумчане, что скажите плохого.
БЫЛО УЗМ-51М далее АВ 2п 50А + УЗО 63А 30мА тип А СТАЛО Т.к. с собой шнайдера не было, ибо не планировалось менять эти автоматы. Эти автоматы ставят электрики из ЖЕКа.
2drdollar, Вы сравнивали ВН и АВ по деньгам ? Лично я не понимаю почему первый сопоставимы по цене со вторыми. или например Индикатор напряжения на дин-рейку сколько стоит ?
26.03.2012 в 13:58:34
#2993066
Нормально, когда рядом установлены 2 розетки, которые подключены к разным фазам? При это у розеток есть вся защита - автомат, УЗО, защитный ноль и т.п. Розетки подключены к разным фазам для более равномерного распределения нагрузки.
26.03.2012 в 14:02:20
#2993074
Добрейшего дня, ув. форумчане Возник казалось бы глупейший вопросик
Как правильно располагать в розетка фазу и ноль - есть-ли какие рекомендации или кто как, как захотелось или как удобней???
Казалось (не вспомню почему - фаза слева) по форуму ответа не нашел, решил спросить
заранее спасибо
26.03.2012 в 14:09:34
#2993096
andron01 написал : Нормально, когда рядом установлены 2 розетки, которые подключены к разным фазам?
не лучший вариант в плане безопасности, но иногда иначе просто невозможно (например, подключить 2 электроприёмника по 3 кВт через обычные розетки при вводном 3-полюсном автомате 25 А) Так что - нормально.
26.03.2012 в 14:12:23
#2993106
Star_G написал : Казалось (не вспомню почему - фаза слева)
аналогично )) Где-то читал, где - не помню. Главное - цветовая маркировка.
26.03.2012 в 14:15:15
#2993113
ZIDIZ написал : как правильно организовать возможность переключения питающей сети на генератор и обратно?
АВР (на магнитных пускателях или автоматах с моторным приводом)
26.03.2012 в 14:38:02
#2993162
Господа, читал на форуме как переделывают проводку и распределительный щит вешают в самой квартире,внутри. А почему нельзя повесить тот же щит с автоматами возле этажного щита ( возле входной двери например)?
26.03.2012 в 14:41:21
#2993178
Ну во-первых, это не Ваша собственность. А во-вторых... ничто так не поднимет настроение любому мимо идущему с отверткой в руках как щиток на Легранах )))
26.03.2012 в 14:47:05
#2993189
drdollar написал : с отверткой в руках
откуда у быдла отвёртка? Монтировка/ломик - наше всё! HalfLife рулит! :) Но это шутки, а если серьёзно - то не только потому что боязно выставлять на общее обозрение личную собственность в несколько килорублей (а то и десятков килорублей), но и потому что, например, в случае срабатывания УЗО на свет в ванной - не надо намыленному выскакивать на лестницу. К тому же, если вы уезжая в отпуск, решите обесточить квартиру - никто это не сможет увидеть и тем более - включить.
26.03.2012 в 15:01:05
#2993211
Alexiy написал : Монтировка/ломик - наше всё! HalfLife рулит!
сразу видно, что перед тобой взрослый всесторонне развитый человек, а не школота отакует :D
К тому же тянуть с этажа 10 линий тоже малоприятно.