10.04.2012 в 15:26:20
система заземления появляется в процессе проектирования системы электроснабжения здания. попытка по формальным критериям навесить то или иное название после реализации проекта, где заземление не подразумевалось, ничего не меняет, по крайней мере до проведения реконструкции всего хозяйства с прокладкой адекватных стояков, устройства суп и дсуп.
10.04.2012 в 15:28:37
дружба написал : Есть ТП, от него к дому уходит кабель4* 95мм2,здесь может быть РЕН проводник?
может
дружба написал : система TN-C ?
не факт.
дружба написал : Во ВРУ дома,(хрущевка)уже по стоякам дома уходит кабель 4*6мм2, почему уже 4 жила стала Н,а не РЕН, проводником.Считаю что его просто нельзя делить на РЕ -Н,если он меньше сечением 10мм2,16мм2.
потому, что 6 квадратов алюминия не способны выполнять функцию объединённого защитного и рабочего проводника PEN - ни по механическим соображениям, ни по электрическим. Поэтому PEN в доме нет. Есть только рабочий нулевой проводник N. До кучи наверняка нет общедомовой СУП.
В доме нет ни PE, ни PEN, ни СУП. Следовательно, данная система вообще не может быть никак классифицирована по ПУЭ-7.
10.04.2012 в 15:48:37
Alexiy написал : данная система вообще не может быть никак классифицирована по ПУЭ-7.
абсолютно с вами согласен
10.04.2012 в 15:52:29
дружба написал : Если меньше сечением 10мм2,16мм2,-это только значит, что его нельзя резделить на РЕ-Н
Вообще то, в нормативке это звучит несколько иначе..., точнее, совсем наоборот ;) > 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
10.04.2012 в 18:09:40
Есть ТП, от него к дому уходит кабель4* 95мм2,здесь может быть РЕН проводник?[/quote]
Alexiy написал : может
Alexiy написал : потому, что 6 квадратов алюминия не способны выполнять функцию объединённого защитного и рабочего проводника PEN - ни по механическим соображениям, ни по электрическим. Поэтому PEN в доме нет. Есть только рабочий нулевой проводник N
Напишите пункт, где приходящий РЕН с ТП, превращаеться в N, без разделения?
10.04.2012 в 18:51:40
Допустимо ли УЗО Legrand LR запитывать снизу (ноль-слева, фаза-справа), а сверху поставить единую, с АВ, гребенку. Делать буду в подъездном щите, DIN рейку прикручу саморезами к щиту вплотную, т.е. за ней провода протягивать не смогу.
10.04.2012 в 19:05:11
дружба написал : Напишите пункт, где приходящий РЕН с ТП, превращаеться в N, без разделения?
Не понял что ищете... но если без деления... то называется это "присоединение"... или ответвление... как то так..
10.04.2012 в 19:11:39
Всем привет! На кухню приходит ВВГ 3*6 Что использовать для раздачи этого на варочную панель и духовку (независимые). Т.е. разветвить питание. Орешки, клеммную коробку(какую), WAGO? Или есть что-то более правильное, исключая отдельную ветку питания для духовки?
10.04.2012 в 19:19:13
formalist написал : Или есть что-то более правильное?
От щита протянуть новую линию, 3*2,5мм2,для духовки.
10.04.2012 в 19:21:27
SarCity написал : Допустимо ли УЗО Legrand LR запитывать снизу (ноль-слева, фаза-справа), а сверху поставить единую, с АВ, гребенку. Делать буду в подъездном щите, DIN рейку прикручу саморезами к щиту вплотную, т.е. за ней провода протягивать не смогу.
Можно.
10.04.2012 в 19:23:41
Olezich, короче возмите ноль котрый у вас после щетчика . если такового наити не можете то возьмите с пакетника. А еще лучше возьмите сразу фазу и ноль с пробок, все равно штробить будете. Лучше вообше шит смените на более приемлимый от греха по дальше P.S. И совсем будет хорошо если всетаки вызовите электрика;)
10.04.2012 в 19:26:39
Сорри, не уточнил, что суть вопроса:"чем разветвить питание". Дополнительную линию вести нет возможности.
10.04.2012 в 19:49:37
formalist написал : Сорри, не уточнил, что суть вопроса:"разветвить питание".
Дополнительную линию вести нет возможности
На форуме, уже много раз-это обсуждалось, что и как сделать.
10.04.2012 в 20:47:51
дружба написал : На форуме, уже много раз-это обсуждалось, что и как сделать.
Возможо, но я поиском не нашёл :( "чем разветвить питание". Киньте, плз, ссылку.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.