23.09.2012 в 14:58:27
Подскажите, на кухню идут две линии проводки 3*2,5. Можно ли их разместить в одной штробе без гофры?
23.09.2012 в 15:49:22
Alkuz написал : Подскажите, на кухню идут две линии проводки 3*2,5. Можно ли их разместить в одной штробе без гофры?
Да.
23.09.2012 в 15:51:49
Rumato написал : Да.
Спасибо. Тип кабеля: ВВГ или NYM без разницы? Собираюсь использовать ВВГнг (возможно Ls) Кавказкабель или Кольчугино
23.09.2012 в 16:12:38
каким работать удобней такой и кладите. На Кольчугино пока никто не жаловался, где то на форуме даже их представитель появляется.
23.09.2012 в 18:29:11
Речь о кабеле привода нептуна между блоком управления и приводом. Жила "многопроволочная". С сечением затрудняюсь но max указан на приборе 5А и указан max незадействуемого проводника (управ.котлом или сигнализацией) так же 5А. Причем земля минует блок управления и подается непосредственно на привод. Вопросы. 1 Должен я защищать Блок управления нептуна а следывательно и этот провод вообще отдельным АВ? 2 Номинал этого АВ - можно ли 6-ку? 3 Не заморачиваться и не выделять персональный АВ 6. 4 Подскажите плз сечение и марку "внутреннего" эл.кабеля ЗЫ. Блок управления устанавливается в слаботочке прихожей. "Внутренний" кабель удлиняется. Длина внутреннего кабеля метров 7-10. Приводов 4 шт. в сантех. шкафу, клемная там же.
24.09.2012 в 00:21:47
Для 3-х фазной варочной панели лучше сделать розетку? Или провод от щитка прямо сразу подключить к панели?
24.09.2012 в 03:42:17
Подскажите,пожалуйста по мелкому практическому вопросику : можно ли подгибать (не сильно) в розетках заземляющие контакты,чтобы вилка легче вытаскивалась/вставлялась ? Или это чревато опасными последствиями ? Просто розетки бывают,в которые вилки частенько туда-сюда тыкаются...со временем сама розетка "разбалтывается"...
24.09.2012 в 04:37:39
zubadan, автомат защищает только электропроводку и установочные изделия (розетки, выключатели). Все остальное его не должно волновать.
24.09.2012 в 08:40:01
Всем здравствуйте. Есть ситуация: Здание 1960х годов, установили мощный водогрей ( 8кВт), при этом линию к нему (ВВГ 3 х 10*2) протянули от кухонной линии печек (алюминий, сечение 10*2) Распределительный щит для кухонной линии старый, в щите стоят автоматы ~ 380v 25 А. Год выпуска не известен. Автомат не держит нагрузку, причем переключатель остается в включенном положении, но контакты отключаются. Собираемся тянуть отдельную ветку на вводной щит, вот тут и кроется вопрос: Отдельную ветку необходимо полностью вести из ВВГ 3х 10*2, или же, можно "сэкономить", протянув от вводного щита фазный провод ПВ -1 х 10, а ноль и землю оставить от линии печек? Вопрос как всегда, упирается в деньги, - от вводного щита до распредкоробки на водогрей 35-40 метров.
24.09.2012 в 09:11:10
EugeenB написал : или же, можно "сэкономить", протянув от вводного щита фазный провод ПВ -1 х 10, а ноль и землю оставить от линии печек?
нельзя. запрещено объединять нулевые и защитные проводники разных групповых линий. тяните полностью кабелем 3х10.
24.09.2012 в 09:21:29
andrewkhv написал : нельзя. запрещено объединять нулевые и защитные проводники разных групповых линий. тяните полностью кабелем 3х10.
Понял Вас, спасибо. :( Будем копить деньги
24.09.2012 в 21:01:35
EugeenB написал : Будем копить деньги
Перед тем как копить и тратить деньги, убедитесь что линия которая приходит к щиту выдержит дополнительную нагрузку от вашего водогрея. И автомат, от которого на вводе запитана ваша линия до щита выдержит такую дополнительную нагрузку... А то как бы не пришлось вам тянуть отдельную линию непосредственно от ТП :)
24.09.2012 в 21:34:31
Народ,подскажите недорогой шустрый сварочник,медяху паять в распред коробках.работаем в квартирах,с соответствующими сечениями максимум 4 квадрата
24.09.2012 в 22:23:12
Евгений Можа написал : Народ,подскажите недорогой шустрый сварочник,медяху паять в распред коробках.работаем в квартирах,с соответствующими сечениями максимум 4 квадрата
Транс 220/24-36 В, примерно 150 ВА (можно больше) с прикрученными сетевым и сварочными проводами. Сварочные провода - ПВ-3 10-16 кв. Все это (кроме проводов) спрятать в подходящую коробку (я в свое время спрятал в разрезанную по горизонтали 5 литровую канистру из под масла) На один сварочный провод прикрепить сердечник из солевой батарейки, на другой прикрепить старые пассатижи без изоляции на ручках. На этот сварочник у меня в свое время ушло 1 час времени, 0 рублей денег и я получил благодарность от тестя за то, что наконец то убрал "эту ...ню" из его гаража.
24.09.2012 в 22:39:01
подскажите о плюсах и минусах разводки по типу "шлейф". если сравнивать ее со "звездой", с коммутацией в распред. коробках.
Каково будет падение напряжения на последнеей розетке в цепи , если например в первую розетку - включить потребитель на 2кВт. ( шлейф) 3 .И в аналогичной ситуации - при разводке "звездой" каково будет падение напряжения на розетке номер №2, если на розетке №1 включить потребитель на 2кВт. (звезда)
4.и в каком случае (2 или 3) падение напряжение будет больше заметно , при "звезде" или при "шлейфе".
спасибо
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу