16.04.2012 в 09:50:11
foxjon написал : электрик, человек с опытом
это не всегда то же самое, что человек, обладающий современными знаниями в должном объёме + привычка к "совку" и "калхозу"
16.04.2012 в 10:51:14
foxjon написал : В трех словах как сделать правильно?
Правильно это контактор и плюс кнопка в его катушке которую и будем включать. А сам контактор уже будет включать силовую цепь.
Переделка зарядных устройств и не только
16.04.2012 в 11:14:05
Anat78 написал : Правильно это контактор и плюс кнопка в его катушке которую и будем включать.
Лучше не кнопка, а клавишный выключатель. имхо А "правильность" ещё будет определяться соответствием номинала контактора с коммутируемой мощностью (фазность тоже играет роль), которую тщательно скрывают.... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
16.04.2012 в 11:17:25
sergey_sav написал : Лучше не кнопка, а клавишный выключатель. имхо
можно и выключатель как больше ведь нравится кому, кому-то ведь и поворотный ставят рубильник:)
Переделка зарядных устройств и не только
16.04.2012 в 11:35:52
В ванной на свет разведен 3х1,5 - к спотам (Massive) землю подключают?
16.04.2012 в 11:45:01
Уважаемые электрики, помогите, пожалуйста, понять, в чем проблема. Ситуация следующая: год назад в квартире в новостройке начали ремонт. Делали своими силами с длительными перерывами, поэтому электричеством пользовались не часто. В прихожей свисающий с потолка провод (под люстру) соединили с патроном, висящим на проводах, заизолировали, и эта конструкция освещала прихожку. Где-то через 3 месяца внезапно лампочка стала гореть вполнакала. При этом все остальные лампочки в квартире горели отлично. Через пару-тройку дней все само собой починилось, ( мастера вызвали, он обещал прийти через неделю, когда пришел- все было уже хорошо, и смотреть ничего он не стал). Вот до недавнего времени все было в порядке, повесили светильник, все работало, а потом свет в прихожей пропал вообще. Пришел мастер, облазил все, что можно, прочистил и перекрутил все контакты в коробках, проверил щиток...вроде все нормально, но света нет. А потом вдруг так же внезапно свет появился. Мастер сказал, дело в лампочке, их поменяли три штуки- третья заработала. Вчера пришла туда, включаю свет- опять лампочка даже не горит вполнакала, а проволочка еле тлеет. Сегодня с утра муж включил свет- все работает хорошо. Что это может быть? И самое главное- не опасно ли это?
16.04.2012 в 11:58:10
SergioB написал : В ванной на свет разведен 3х1,5 - к спотам (Massive) землю подключают?
обязательно если есть земля
Переделка зарядных устройств и не только
16.04.2012 в 12:00:35
martok, гадание если честно, хоть фото бы чего нибудь, щита, светильника, выключателя даже, Проблема может быть как в патроне светильника, так и в выключателе, проводах, соединениях, ...
martok написал : И самое главное- не опасно ли это?
конечно опасно, пожар же может случиться, ведь если контакт плохой то это нагрев отдельных элементов значительный
Переделка зарядных устройств и не только
16.04.2012 в 12:14:23
нервный написал : начните с замены мастера.
:) :) :) :)
Переделка зарядных устройств и не только
16.04.2012 в 12:15:59
Anat78, нервный, спасибо. Забыла еще написать, когда тестером смотрели, получается, что на фазе постоянно 220, а массы нет... Если где-то масса пробита, это ведь к пожару не может привести? И почему тогда свет то есть, то нет...
16.04.2012 в 12:28:31
martok написал : когда тестером смотрели
тостер зачастую рождает больше непоняток. уважаемая сочувствую вам.в вашей проблеме присутствует много возможных причин требующих проверки на месте,вы врядли займётесь проверкой лично а вновь ограничитесь вызовом мастера но уже другого. а вызваный вами мастер врядли будет прислушиваться к советам данным здесь.
16.04.2012 в 12:29:45
foxjon написал : Возможно мой электрик слабоват в этом вопросе или наоборот предлагает наиболее надежный вариант.
Контактор - современный и надежный вариант. Скажите своему электрику, что хотите именно такой вариант, для него будет повод получить новые знания)
foxjon написал : одного такого контактора будет вполне достаточно для управления всеми потребителями, или их понадобится несколько?
вы ж не указали какое у вас подключение и выделенная мощность на квартиру.
зы. цены на контаторы смотрели?
16.04.2012 в 12:30:43
martok написал : Если где-то масса пробита, это ведь к пожару не может привести? И почему тогда свет то есть, то нет...
может и пожар быть, потому что нет хорошего контакта
Переделка зарядных устройств и не только
16.04.2012 в 12:47:05
Понятно. Нервный, Anat78, Спасибо)))