Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

25.04.2012 в 15:11:05

Хочется использовать зажимы WAGO :nо: В минищиток, а оттуда уже разводка

0
Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

25.04.2012 в 15:26:36

Уважаемые электрики я заказал кабель ВВГнг LS. Подскажите как физически узнать какой кабель подсунул продавец ВВГнг или ВВГнг LS , как их отличить и не ошибиться?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.04.2012 в 16:01:44

Если на кабеле нет надписей, то никак. Все уважающие себя производители пишут на кабеле его марку. Если после вынесения из огня газовой горелки изоляция затухла не более чем через 30 сек и дым от неё идёт не чёрный, а белый (пусть и ядовитый по запаху), то это и есть нг-LS

0
Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

25.04.2012 в 17:00:07

Alexiy написал : Если на кабеле нет надписей, то никак. Все уважающие себя производители пишут на кабеле его марку. Если после вынесения из огня газовой горелки изоляция затухла не более чем через 30 сек и дым от неё идёт не чёрный, а белый (пусть и ядовитый по запаху), то это и есть нг-LS

Производители уважаемые не всегда пишут,не говоря уже о наших продавцах и поставщиках, которые могут впарить что угодно. Подождите, а разве у LS такое же количество изоляций? я думал что у LS ещё внутренняя, промежуточная и наружнаяя изоляция есть...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.04.2012 в 20:19:34

sokrat написал : у LS такое же количество изоляций?

абсолютно. Только добавки в пластикат подавляющие горение и дымовыделение.

заполнитель между изоляцией жил имеют NYM и ВВГз

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.04.2012 в 22:15:47

Здравствуйте все! У меня такой вопрос по дачной тематике: Готовлю земельный участок к подключению электричества. Проект не нужен, т. к. переписал на себя договор предыдущих хозяев. Местные электросети сказали, что нужно делать повотрное заземление. Строений на участке пока нет никаких. Не смог найти железобетонную опору, единственный вариант - применение металлической трубы, которая бетонируется в грунте, а на нее подводится СИП и крепится щит учета и распределительный щит. Заземлить ее проблем нет, т. к. имеется 9 метров ZandZ. Электропитание двумя проводами однофазное, 220 в. Допустимо ли это? Какие трудности и проблемы могут возникнуть? Насколько металлическая труба опаснее (безопаснее) своих железобетонных / деревянных аналогов?
Спасибо.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.04.2012 в 23:21:00

Заказчики просят похоронить одну из линий (квартира - вторичка, хвост торчит на уровне 180 см из стены и он им не нужен). Мне приходит в голову правильное решение - распредкоробку туда и там уже хоронить (обрезать и заизолировать). Быстрее способа нету? Способы нужны правильные :)

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.04.2012 в 00:21:40

Alexiy написал : заполнитель между изоляцией жил имеют NYM и ВВГз

а также ВВГнгLS круглого исполнения... отчего то завод (К136 ВВГнг-LS) решил не тратить краску на букафку "З" :o

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.04.2012 в 01:40:46

AcrosT, много раз уже обсуждали. Один из вариантов http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=160262&p=3019415&viewfull=1#post3019415 И никаких ваг и клеммников. Не понял. зачем вам фазу нужно двоить. дайте схему подключения варочной.

Замечание: не показан земляной провод для розетки духовки. провод на плиту оконцован и зажимается клеммами автомата. ABB S202 позволяет зажимать два провода разного сечения.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.04.2012 в 08:32:37

web-rr написал : Быстрее способа нету? Способы нужны правильные

если расконсервация линии в будущем не предполагается, то тупо отключить, заизолировать концы каждой жилы на обоих концах линии и тупо заштукатурить. Или вы эти концы в будущем обслуживать собираетесь?!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.04.2012 в 08:38:53

sergey_sav написал : а также ВВГнгLS круглого исполнения...

Да, согласен. Присмотрелся - Кольчугинский ВВГнг-LS имеет заполнение между индивидуальной изоляцией жил и внешней оболочкой. Только NYM имеет заполнение - мел с резиной, а ВВГнг-LS - заполнение из ПВХ

0
Аватар пользователя
AcrosT

Местный

Регистрация: 06.01.2012

Екатеринбург

Сообщений: 20

26.04.2012 в 10:01:53

andrewkhv написал : AcrosT, много раз уже обсуждали. Один из вариантов http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=160262&p=3019415&viewfull=1#post3019415 И никаких ваг и клеммников. Не понял. зачем вам фазу нужно двоить. дайте схему подключения варочной.

Замечание: не показан земляной провод для розетки духовки. провод на плиту оконцован и зажимается клеммами автомата. ABB S202 позволяет зажимать два провода разного сечения.

На схеме (которая была выше) "ноль" - это синий провод, "земля" - желтый. Он точно так же двоится для варочной поверхности и для духового шкафа.

Схема подключения варочной поверхности вот:

На входе провод 3х6 мм2, одножильный. У варочной поверхности провод 4x2.5 мм2, многожильный (на концах обжатый). У духового шкафа евро вилка на три контакта.

Т.е. я думал сделать так, чтобы варочную поверхность подключить к входному кабелю без вилок и розеток. Плюс пустить провод 3х2.5 мм2, который подключить к внешней розетке с заземлением, в которую воткнуть вилку от духового шкафа. Ну и защитить провод и розетку автоматом на 16А.

Из вашей схемы, не совсем понял, получается все потребители будут сидеть на автомате 16А ? А у варочной поверхности потребляемая мощность 7.1 кВт, ей этого будет явно маловато.

0
Вложение
Аватар пользователя
AcrosT

Местный

Регистрация: 06.01.2012

Екатеринбург

Сообщений: 20

26.04.2012 в 10:03:27

drdollar написал : Хочется использовать зажимы WAGO :nо: В минищиток, а оттуда уже разводка

А чем (как) подключать между собой провода в щитке?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.04.2012 в 10:13:21

AcrosT написал : Схема подключения варочной поверхности вот:

ваша правая. вам нужен кусок ПВС 3х4,0, обжатый НШВ или НШВИ. обжать можно пассатижами. провод в комплекте с варочной рассчиитан на двухфазное подключение, а у вас одна фаза. даже если вы запараллелите две жилы для фазы (что есть плохая идея), ноль все равно одинарный оснанется, а по нему течет тот же ток, что и по фазным жилам.

AcrosT написал : все потребители будут сидеть на автомате 16А ?

нет, только розетка для духовки

0
Аватар пользователя
AcrosT

Местный

Регистрация: 06.01.2012

Екатеринбург

Сообщений: 20

26.04.2012 в 11:24:31

andrewkhv написал : ваша правая. вам нужен кусок ПВС 3х4,0, обжатый НШВ или НШВИ. обжать можно пассатижами. провод в комплекте с варочной рассчиитан на двухфазное подключение, а у вас одна фаза. даже если вы запараллелите две жилы для фазы (что есть плохая идея), ноль все равно одинарный оснанется, а по нему течет тот же ток, что и по фазным жилам.

В самой варочной поверхности подключение же тоже 4 контакта винтовых. Земля Ноль Фаза 2 Фаза 1

По схеме производителя Фазу 1 и 2 надо соединить. Как я этот ПВС 3х4.0 подключу к двум фазовым контактам? Одну жилу с провода пустить на Фазу 1, и маленьким отрезком провода закоротить внутри самой варки Фазу 1 и Фазу 2 ???

Добавил: ну или одним проводом пустить через два контакта ... без разрыва сплошности кабеля?

0