alexVS написал :
Намучался снимать с концов этот самый шелк. На куске попробовал спалить его спичкой. Хорошо горит. Надеюсь не загорится от нагретого патрона. Кто нибудь имел дело с таким проводом? Шелк как снимали?
Еще не определился как соединить моножилу ВВГ 1,5 с этим светильником (т.е. с тремя скручеными 0,12). Просто накрутить на ВВГ и загнуть нельзя по ПУЭ. Паять не удобно. Ваго с ручкой его перебьет, в другие ваго он не влезет. Остается обычный маленький винтовой клеммник и под изоленту?
Электромоньажники обычно зачищали такой провод "обжигаолкой"- это что- то похожее на детский выжигатель, раскаленной проволокой по кругу прожигали изоляцию вместе с этими синтетическими волокнами, после этого она снимается. То же можно сделать горячим (лучше даже перегретым)паяльником- кромкой жала по окружности проводите по изоляции, она плавится вместе с волокнами, потом снимаете.
Для соединения с проводкой к этим тонким проводам надо припаять отрезки толстого провода, пайку заизолтровать, а уже толстый соединять с клеммником под потолком
alexVS написал :
Я провод неправильно обозвал
МГШВ 0,12мм2
Как с него правильно шелковую изоляцию снять? Стриппер jokari снимает ПВХ сверху, а дальше я задолбался ткань распутывать.
Зажигалкой грязно получается: сгорает, но копоть остается и ПВХ чуть подплавляется.
Вообще то снимается просто как чулок - снимаете и всё, как оплетку с совкового РК-149 ...
НЕМЕЦ написал :
Как? Там шелк внутри, а не снаружи.
Та чёрт! Это я с БПВЛШ спутал ... У МГШВ внутри, да ... Зачем шелк убирать ??? Снимается изоляция на нужную длину, скручивается шелк и откусывается острыми радиомонтажными бокорезами и всё ... Это по заводскому опыту радиомонтажника ...
NordlineOST написал :
При большой толщине лотка - да. При прокладке по горючим основанием покрытие, на котором лежит провод не должно поддерживать горение и препятствовать пропусканию/ прожигу при горении/кз кабеля.
Кабели в лотке планируются только 3х1,5 и 3х2,5 под защитой 6(10) и 16А соответственно, при данных условиях толщина стенки не нормируется.
Тут пробегала тема со сканом книги о противопожарной безопасности в ЭУ. Там была интерсная таблица. Согласно ей толщина стенки для 2.5mm^2 не менее 0.5мм. Для открытой прокладки - гипс/штукатурки на 1см со всех сторон.
Хм... Как-то смущает как они смогли УЗО и ВА засунуть в 1 юнит.
И еще не совсем понял это:
Безопасность эксплуатации: благодаря специально разработанной специалистами ГК IEK схеме подключения тестирующей цепи, при нажатии на кнопку «ТЕСТ» в отключенном аппарате не возникает потенциала на выходных клеммах (т.е. у АВДТ32М IEK® в этом случае отсутствует опасность поражения электрическим током – в отличие от аппаратов большинства других производителей);
Это как? По идее "тест" сработал - аппарат полностью выключился. Или я не так понимаю функциональность кнопки тест?
В ИЭКе кнопку подключили иначе. Отсюда жестко появились стороны: сеть и нагрузка. Если запитать такое УЗО со стороны нагрузки - кнопка тест работать наверняка не будет.
Solovey написал :
вот гляньте хотя бы эту схемку. Кнопка тест подключается с разных сторон контактов, т.е. при отключенном УЗО через сопротивление тестовой цепи при нажатии кнопки тест фаза может улететь в нагрузку
Solovey написал :
В ИЭКе кнопку подключили иначе. Отсюда жестко появились стороны: сеть и нагрузка. Если запитать такое УЗО со стороны нагрузки - кнопка тест работать наверняка не будет.
это не УЗО а целый АВДТ (в инструкциях к ним ввод-сверху)
Диф. автомат ABB на 16А разброс цен от 1000 руб. до 2300 руб. это нормально? Встречается производство Италия, Россия. Видимо в этом причина. Качество разное?
впереди планетывсей эл. механические узо, их как не подключай - работают... и даже при пониженом напряжении - тоже заразы работают... (правда при шибко шибко пониженном уже на утечки тоже не реагируют)
Solovey написал :
кабели бывают разные, черные белые красные... Сорри, не удержался.
Хоть бы написали для чего вам кабель... Если переноску сделать, то ПВС берите :)
Из приличных производителей можно посмотреть Кольчугино, Севкабель или РЭК/PRYSMAN
ЗЫ! В жилое помещение - только ВВГнг-LS.
NYM -для гаража или для сарая пойдет
ЗЫЫ! В Леруа нет приличного кабеля вроде. Раньше точно не было...
ЗЫ! В жилое помещение - только ВВГнг-LS.
NYM -для гаража или для сарая пойдет
ЗЫЫ! В Леруа нет приличного кабеля вроде. Раньше точно не было...
Вы людей то не путайте-пугайте.NYM - кабель с двойной дополнительной изоляцией, первый слой - ПВХ, промежуточный слой - не вулканизированная резина; третий слой - ПВХ. Не горючий, низкого дымообразования. Соответствие спецификациям VDE. Короче, типичный немчинный кабелюка для сетей 0,4 кв. И если не ошибаюсь даже 0,6. А ВВГ нг LS - поделие из наших родных осин. Кабель с двойной изоляцией. Первый слой -ПВХ, второй слой ПВХ. Не горюч, низкое дымообразование
NordlineOST написал :
Вы людей то не путайте-пугайте.NYM - кабель с двойной дополнительной изоляцией, первый слой - ПВХ, промежуточный слой - не вулканизированная резина; третий слой - ПВХ.
а кто путает? По нашим нормам - для сарая... а немцы... скоро 9мая...
Ребята подскажите пожалуйста! У меня старая пятиэтажка и мне сейчас делают спецы проводку в квартире так вот они желтые провода в щите не соединили, а только заизолировали и всё. Это нормально?