Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

05.05.2014 в 18:32:56

#4513960

alexVS написал : как соединить моножилу ВВГ 1,5 с этим светильником (т.е. с тремя скручеными 0,12)

wago 224-111 Вам пригодятся.

0
Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

05.05.2014 в 18:43:40

#4513974

alexVS написал : Намучался снимать с концов этот самый шелк. На куске попробовал спалить его спичкой. Хорошо горит. Надеюсь не загорится от нагретого патрона. Кто нибудь имел дело с таким проводом? Шелк как снимали?

Еще не определился как соединить моножилу ВВГ 1,5 с этим светильником (т.е. с тремя скручеными 0,12). Просто накрутить на ВВГ и загнуть нельзя по ПУЭ. Паять не удобно. Ваго с ручкой его перебьет, в другие ваго он не влезет. Остается обычный маленький винтовой клеммник и под изоленту?

Электромоньажники обычно зачищали такой провод "обжигаолкой"- это что- то похожее на детский выжигатель, раскаленной проволокой по кругу прожигали изоляцию вместе с этими синтетическими волокнами, после этого она снимается. То же можно сделать горячим (лучше даже перегретым)паяльником- кромкой жала по окружности проводите по изоляции, она плавится вместе с волокнами, потом снимаете. Для соединения с проводкой к этим тонким проводам надо припаять отрезки толстого провода, пайку заизолтровать, а уже толстый соединять с клеммником под потолком

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

05.05.2014 в 18:48:26

#4513984

alexVS написал : Как с него правильно шелковую изоляцию снять?

острыми бокорезами (хотя правильно чем то типа обжигалки http://service4service.ru/accessories/item.html?id=6314 )

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.05.2014 в 19:05:59

#4514015

alexVS написал : Я провод неправильно обозвал МГШВ 0,12мм2 Как с него правильно шелковую изоляцию снять? Стриппер jokari снимает ПВХ сверху, а дальше я задолбался ткань распутывать. Зажигалкой грязно получается: сгорает, но копоть остается и ПВХ чуть подплавляется.

Вообще то снимается просто как чулок - снимаете и всё, как оплетку с совкового РК-149 ...

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

05.05.2014 в 19:16:48

#4514024

DED@ПВО написал : Вообще то снимается просто как чулок - снимаете и всё

Как? Там шелк внутри, а не снаружи.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.05.2014 в 19:49:53

#4514094

НЕМЕЦ написал : Как? Там шелк внутри, а не снаружи.

Та чёрт! Это я с БПВЛШ спутал ... У МГШВ внутри, да ... Зачем шелк убирать ??? Снимается изоляция на нужную длину, скручивается шелк и откусывается острыми радиомонтажными бокорезами и всё ... Это по заводскому опыту радиомонтажника ...

0
Аватар пользователя
sens

Местный

Регистрация: 05.03.2014

Минск

Сообщений: 16

05.05.2014 в 23:08:17

#4514505

НЕМЕЦ, спасибо за уделённое время и советы!

0
Аватар пользователя
SarCity

Местный

Регистрация: 05.04.2012

Саратов

Сообщений: 41

06.05.2014 в 10:02:49

#4514989

NordlineOST написал : При большой толщине лотка - да. При прокладке по горючим основанием покрытие, на котором лежит провод не должно поддерживать горение и препятствовать пропусканию/ прожигу при горении/кз кабеля.

Кабели в лотке планируются только 3х1,5 и 3х2,5 под защитой 6(10) и 16А соответственно, при данных условиях толщина стенки не нормируется.

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

06.05.2014 в 10:53:11

#4515060

http://www.iek.ru/press/1/detail.php?ID=100717 кто нибудь такие уже видел? ставил? цена 567 руб

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

06.05.2014 в 10:54:51

#4515066

Тут пробегала тема со сканом книги о противопожарной безопасности в ЭУ. Там была интерсная таблица. Согласно ей толщина стенки для 2.5mm^2 не менее 0.5мм. Для открытой прокладки - гипс/штукатурки на 1см со всех сторон.

0
Аватар пользователя
altuser

Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

06.05.2014 в 10:56:52

#4515069

luzgin написал : http://www.iek.ru/press/1/detail.php?ID=100717 кто нибудь такие уже видел? ставил?

Хм... Как-то смущает как они смогли УЗО и ВА засунуть в 1 юнит.

И еще не совсем понял это:

Безопасность эксплуатации: благодаря специально разработанной специалистами ГК IEK схеме подключения тестирующей цепи, при нажатии на кнопку «ТЕСТ» в отключенном аппарате не возникает потенциала на выходных клеммах (т.е. у АВДТ32М IEK® в этом случае отсутствует опасность поражения электрическим током – в отличие от аппаратов большинства других производителей);

Это как? По идее "тест" сработал - аппарат полностью выключился. Или я не так понимаю функциональность кнопки тест?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.05.2014 в 11:11:33

#4515097

altuser написал : Это как? По идее "тест" сработал - аппарат полностью выключился. Или я не так понимаю функциональность кнопки тест?

http://masstter.com/elektrika/ustrojstvo-zashhitnogo-otklyucheniya-uzo.html вот гляньте хотя бы эту схемку. Кнопка тест подключается с разных сторон контактов, т.е. при отключенном УЗО через сопротивление тестовой цепи при нажатии кнопки тест фаза может улететь в нагрузку.

В ИЭКе кнопку подключили иначе. Отсюда жестко появились стороны: сеть и нагрузка. Если запитать такое УЗО со стороны нагрузки - кнопка тест работать наверняка не будет.

Преимущество ли это? Сомнительно...

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

06.05.2014 в 11:14:49

#4515105

Будет ли работать правило селективности для связки АВ C16A и АВ C13A на одной линии?

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

06.05.2014 в 11:15:54

#4515106

Solovey написал : вот гляньте хотя бы эту схемку. Кнопка тест подключается с разных сторон контактов, т.е. при отключенном УЗО через сопротивление тестовой цепи при нажатии кнопки тест фаза может улететь в нагрузку

т.е. ИЕК впереди планеты всей?

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

06.05.2014 в 11:20:28

#4515114

Solovey написал : В ИЭКе кнопку подключили иначе. Отсюда жестко появились стороны: сеть и нагрузка. Если запитать такое УЗО со стороны нагрузки - кнопка тест работать наверняка не будет.

это не УЗО а целый АВДТ (в инструкциях к ним ввод-сверху)

0
Аватар пользователя
ktdif

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 60

06.05.2014 в 11:36:36

#4515158

Диф. автомат ABB на 16А разброс цен от 1000 руб. до 2300 руб. это нормально? Встречается производство Италия, Россия. Видимо в этом причина. Качество разное?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.05.2014 в 11:38:09

#4515164

ktdif написал : Диф. автомат ABB на 16А разброс цен от 1000 руб. до 2300 руб. это нормально?

нормально, если разные серии смотрите...

DSH - дешево DS - дорого

Тип А дороже чем АС. Еще если в серии DS тип В взять - ценник вообще зашкалит...

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

06.05.2014 в 11:40:57

#4515167

luzgin написал : т.е. ИЕК впереди планеты всей?

впереди планетывсей эл. механические узо, их как не подключай - работают... и даже при пониженом напряжении - тоже заразы работают... (правда при шибко шибко пониженном уже на утечки тоже не реагируют)

0
Аватар пользователя
ktdif

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 60

06.05.2014 в 11:42:48

#4515172

Solovey, В чем разница DSH и DS? Какой серии будет достаточно для квартиры?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.05.2014 в 11:48:57

#4515184

ktdif написал : Какого будет достаточно для квартиры?

Хм. Я сторонник связки Электромеханическое УЗО типа "А" + автоматы типа "В" на 6кА.

ИМХО, это самый лучший вариант.

АВВ - вообще дорогой бренд. ИМХО, если покупать по принципу "достаточности" - посмотрите лучше на Шнайдер.

0
Аватар пользователя
ktdif

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 60

06.05.2014 в 11:57:21

#4515207

Solovey написал : Хм. Я сторонник связки Электромеханическое УЗО типа "А" + автоматы типа "В" на 6кА.

ИМХО, это самый лучший вариант.

АВВ - вообще дорогой бренд. ИМХО, если покупать по принципу "достаточности" - посмотрите лучше на Шнайдер.

А я думал на ABB будет дешевле. Планировал диф ставить на каждого потребителя: стиралку, накопитель, теплый пол, посудомойка. А УЗО на группы розеток.

0
Аватар пользователя
ktdif

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 60

06.05.2014 в 12:09:57

#4515227

Solovey, Про кабель не подскажите? Кабель NYM какого производителя взять? Встретил: Севкабель, Конкорд, "Коаксиал" в Леруа, Рязанский и т.д.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.05.2014 в 12:16:55

#4515241

ktdif написал : Про кабель не подскажите? Кабель NYM какого производителя взять? Встретил: Севкабель, Конкорд, "Коаксиал" в Леруа, Рязанский и т.д

кабели бывают разные, черные белые красные... Сорри, не удержался. Хоть бы написали для чего вам кабель... Если переноску сделать, то ПВС берите :)

Из приличных производителей можно посмотреть Кольчугино, Севкабель или РЭК/PRYSMAN

ЗЫ! В жилое помещение - только ВВГнг-LS. NYM -для гаража или для сарая пойдет

ЗЫЫ! В Леруа нет приличного кабеля вроде. Раньше точно не было...

0
Аватар пользователя
ktdif

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 60

06.05.2014 в 12:27:44

#4515259

Solovey написал : кабели бывают разные, черные белые красные... Сорри, не удержался. Хоть бы написали для чего вам кабель... Если переноску сделать, то ПВС берите :)

Из приличных производителей можно посмотреть Кольчугино, Севкабель или РЭК/PRYSMAN

ЗЫ! В жилое помещение - только ВВГнг-LS. NYM -для гаража или для сарая пойдет

ЗЫЫ! В Леруа нет приличного кабеля вроде. Раньше точно не было...

) Кабель нужен для квартиры. В гофру, в стяжку.

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

06.05.2014 в 18:28:20

#4515875

ktdif написал : Solovey, Про кабель не подскажите? Кабель NYM какого производителя взять? Встретил: Севкабель,

Этого будет достаточно, от других встреч лучше воздержаться.:)

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

06.05.2014 в 18:34:34

#4515888

Solovey написал : PRYSMAN

ЗЫЫ! В Леруа нет приличного кабеля вроде. Раньше точно не было...

Кстати, я тоже сначала так прочитывал, а он PRYSMIAN. Брал ввг Рыбинский, отличный.

Нету! Проверял со штангелем. Ко мне аж охрана на выходе вопросы имела за такое диво!

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

06.05.2014 в 18:53:44

#4515918

Детравиль написал : а он PRYSMIAN. Брал ввг Рыбинский, отличный.

Да, мне тоже в последнее время дюже нравится. Опять же, земляки :)

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

06.05.2014 в 18:56:03

#4515924

Solovey написал : кабели бывают разные

ЗЫ! В жилое помещение - только ВВГнг-LS. NYM -для гаража или для сарая пойдет

ЗЫЫ! В Леруа нет приличного кабеля вроде. Раньше точно не было...

Вы людей то не путайте-пугайте.NYM - кабель с двойной дополнительной изоляцией, первый слой - ПВХ, промежуточный слой - не вулканизированная резина; третий слой - ПВХ. Не горючий, низкого дымообразования. Соответствие спецификациям VDE. Короче, типичный немчинный кабелюка для сетей 0,4 кв. И если не ошибаюсь даже 0,6. А ВВГ нг LS - поделие из наших родных осин. Кабель с двойной изоляцией. Первый слой -ПВХ, второй слой ПВХ. Не горюч, низкое дымообразование

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

06.05.2014 в 19:02:01

#4515933

NordlineOST написал : Вы людей то не путайте-пугайте.NYM - кабель с двойной дополнительной изоляцией, первый слой - ПВХ, промежуточный слой - не вулканизированная резина; третий слой - ПВХ.

а кто путает? По нашим нормам - для сарая... а немцы... скоро 9мая...

0
Аватар пользователя
ms.eww

Местный

Регистрация: 06.05.2014

Реутов

Сообщений: 2

06.05.2014 в 19:02:06

#4515934

Ребята подскажите пожалуйста! У меня старая пятиэтажка и мне сейчас делают спецы проводку в квартире так вот они желтые провода в щите не соединили, а только заизолировали и всё. Это нормально?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу