26.04.2012 в 10:03:27
drdollar написал : Хочется использовать зажимы WAGO :nо: В минищиток, а оттуда уже разводка
А чем (как) подключать между собой провода в щитке?
26.04.2012 в 10:13:21
AcrosT написал : Схема подключения варочной поверхности вот:
ваша правая. вам нужен кусок ПВС 3х4,0, обжатый НШВ или НШВИ. обжать можно пассатижами. провод в комплекте с варочной рассчиитан на двухфазное подключение, а у вас одна фаза. даже если вы запараллелите две жилы для фазы (что есть плохая идея), ноль все равно одинарный оснанется, а по нему течет тот же ток, что и по фазным жилам.
AcrosT написал : все потребители будут сидеть на автомате 16А ?
нет, только розетка для духовки
26.04.2012 в 11:24:31
andrewkhv написал : ваша правая. вам нужен кусок ПВС 3х4,0, обжатый НШВ или НШВИ. обжать можно пассатижами. провод в комплекте с варочной рассчиитан на двухфазное подключение, а у вас одна фаза. даже если вы запараллелите две жилы для фазы (что есть плохая идея), ноль все равно одинарный оснанется, а по нему течет тот же ток, что и по фазным жилам.
В самой варочной поверхности подключение же тоже 4 контакта винтовых. Земля Ноль Фаза 2 Фаза 1
По схеме производителя Фазу 1 и 2 надо соединить. Как я этот ПВС 3х4.0 подключу к двум фазовым контактам? Одну жилу с провода пустить на Фазу 1, и маленьким отрезком провода закоротить внутри самой варки Фазу 1 и Фазу 2 ???
Добавил: ну или одним проводом пустить через два контакта ... без разрыва сплошности кабеля?
26.04.2012 в 11:30:23
в комплекте нет перемычки? сфотайте клеммную колодку варочной в открытом виде
26.04.2012 в 12:02:34
Наклейка похожа на электролюксовскую, перемычка сбоку от винтов вставлена в прорезь.
26.04.2012 в 14:32:11
Алексей подскажите пожалуйста. У меня ща 2 конца провода сесчением 10мми я их хочу оконцевать в наконечник. 2 провода сечением 10 мм законцовывать в наконечник какого сечения? 2 провода нужно каждый в свой наконечник запрессовывать?
26.04.2012 в 16:12:11
Alexiy написал : если расконсервация линии в будущем не предполагается, то тупо отключить, заизолировать концы каждой жилы на обоих концах линии и тупо заштукатурить. Или вы эти концы в будущем обслуживать собираетесь?!
Линия известна с одной стороны. Второй конец где неизвестно. И линия под напряжением.
26.04.2012 в 17:28:10
web-rr написал : И линия под напряжением.
Вы же её похоронить хотите? Значит в обязательном порядке следует отрубить её с обоих концов во избежание неприятных сюрпризов в будущем. Голые хвосты желательно заизолировать и промаркировать как резервные на всякий случай.
26.04.2012 в 17:29:48
sokrat написал : 2 провода сечением 10 мм законцовывать в наконечник какого сечения?
вот:
26.04.2012 в 20:10:47
ответьте пожалуйста : проблема со стабилизатором , при включение выбивает автомат ( с20 3 полюсный ) автомат времянка (потом будет стоять С63 - трехфазный) . Подключение стабилизатора - с общим нулем (тоесть ноль с выхода стабилизатора идет на общую нулевую шину.) Стабилизатор электронный ( релейный как я понял ) .
Воспользовался поиском и понял что стабилизаторы бывают 2-х типов - релейные и электромеханические . Посомтрел схемы подключения - у релейных общий ноль , у электромеханических - ноль разрывается (трансформатором). и соответсвенно я подлючил стабилизатор правильно (???) подтвердите?
Искал дальше и нашел что автомат выбивает из за - "это связано с переходными процессами при включении силового
трансформатора в сеть с синусоидальным напряжением" тоесть ток включения велик ? верно . и если поменять автомат на 63А то выбивать не будет
зы : раньше вроде (через автомат с20 ) он нормально работал