Kosmos написал :
Электрик собрал щиток. У меня в щитке три УЗО.
А где у вас стоит щиток, кто будет ходить и почему именно ими щелкать? Если ремонт только начался (пустая коробка), то собирается временный щиток, в нем три УЗО явно не нужны. Рабочий щиток устанавливается после окончания всех отделочных работ. Связано с тем, что бетонная пыль отнюдь не увеличивает срок жизни содержимого щитка.
Если проводка готова, а ремонт - нет, то попросите его подключить одно УЗО для проверки на утечки.
И напишите, а лучше сделайте фото, что у вас там за щиток, особенно интересны бренды УЗО и АВ.
Alexiy написал :
УЗО нужно. Вполне подойдёт 30 мА. Если на данной группе не будет других потребителей кроме фильтра, то при возможности лучше поставить 10 мА.
УЗО 30мА уже стоит на всех группах (не на каждой свое, всего 2 на квартиру). Про 10 мА спросил из-за того, что насос, прокачивающий воду в фильтре, имеет непосредственный контакт с водой. И БП все-таки хотел оставить в шкафу рядом с фильтром, но сейчас его уберу, розетку поставлю подальше от воды, а наращивать провод от БП буду в коробке IP65 (нравятся Plexo).
Но это не все)
Что из этого списка нужно защищить УЗО именно 10мА?
По группам:
- Розетка в ванной + теплый пол в ванной и СУ.
- Стиралка в кухне.
- Посудомойка в кухне.
- Бойлер в СУ.