10.05.2012 в 08:46:28
меняю щиток в доме, схема однофазная двухпроводная (фаза и ноль) хочу поставить УЗО (для пожаробезопасности), местный электрик говорит, что УЗО в двухпроводных системах не работает..Он прав?
10.05.2012 в 09:30:38
Alexiy написал : Он дурак.
ну зачем же так прямо?)) он просто некомпетентен в этом вопросе)))
10.05.2012 в 09:34:13
greg111 написал : он просто некомпетентен в этом вопросе)))
только дурак может быть некомпетентен в вопросе принципа работы УЗО и работать при этом электриком.
10.05.2012 в 09:34:41
scato написал : местный электрик говорит, что УЗО в двухпроводных системах не работает
Настолько широко распространённое заблуждение... У меня половина клиентов если и знают что либо про УЗО, то именно то, что им наговорил дыша перегаром электрик из ТСЖ:
"Слышь хозяин, не нужно ставить тебе это УЗО, у тебя вон автоматы есть - хорошие, Энергомера, всё нормуль. А УЗО оно вредное и не работает в вашем подъезде, здесь не та система. Давай только техобслуживание я автоматам сделаю, ты только дай на фанфурик."
10.05.2012 в 09:36:46
Alexiy написал : только дурак может быть некомпетентен в вопросе принципа работы УЗО и работать при этом электриком.
Скорее тогда дурак тот кто допустил его до этой работы :)
10.05.2012 в 09:41:27
Начитаются электроасов...
10.05.2012 в 09:49:40
haramamburu написал : Начитаются электроасов...
это в лучшем случае... Вообще, многие практикующие электрики считают, что чтение - занятие, оскорбляющее их профессиональное достоинство.
10.05.2012 в 10:00:35
всем спасибо..Электрик занимается обслуживанием линий и оборудования 0,4/10 кВ...во внутридомовых сетях слаб, но другого нет, увы.
10.05.2012 в 10:24:47
scato написал : во внутридомовых сетях слаб, но другого нет, увы.
В Питере нет или среди знакомых?... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
10.05.2012 в 12:35:45
sergey_sav,
в моей деревне, 70 км от Питера....туда никто не хочет ехать, вернее поедут, но прайс на услуги дорогой.
10.05.2012 в 13:04:05
Помогите советом ! Нужно поменять старый советский 2-х клавишный выключатель на новый 2-х клавишный EL-BI со светодиодом Я в этом деле вообще не шарю Там 3-и провода,средний из них вроде как фаза (на пробнике загорается светодиод) Что случится если я провода перепутаю ?
10.05.2012 в 13:12:39
zenavisoky написал : Я в этом деле вообще не шарю
электрика вызовите, а то ведь и убить может
zenavisoky написал : Что случится если я провода перепутаю ?
ничего не случится плохого.
zenavisoky написал : Там 3-и провода,средний из них вроде как фаза
так точно 1 провод фаза два других идут на люстру
Переделка зарядных устройств и не только
10.05.2012 в 13:13:12
zenavisoky написал : Что случится если я провода перепутаю ?
имхо, не будет работать одна лампочка сама по себе, а только одновременно с другой. на механизме выключателя нет схемы подключения?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.