Аватар пользователя
vs220

Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

28.06.2012 в 23:08:29

виит написал : filippov,
после гальванической развязки

В большинстве стабилизаторов автотрасформатор - гальванической развязки нет Но узо и правда лучше ставить после.

0
Аватар пользователя
filippov

Местный

Регистрация: 04.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 215

29.06.2012 в 02:46:32

а бог его знает, есть там развязка или нет - обычная релейная Ресанта на 8ква, потому и интересуюсь, что непонятно, что с утечкой в стабе происходит. здесь ещё один вопрос в том, что с учетом сильно желательного дублирования узо в системе ТТ, назревает три узо последовательно :)

0
Аватар пользователя
виит

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 492

29.06.2012 в 08:40:23

filippov, Не вполне, конечно понятно где Вы хотите дублировать и чего добиться поставив последовательно три подряд...

Но, если вам необходимо разделить три фазы на три группы однофазных потребителей и оградить их от сработок на утечки соседей, действительно имеет смиысл вместо одного четырехполюсного УЗО поставить три двухполюсных .

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.06.2012 в 09:55:48

filippov написал : обычная релейная Ресанта на 8ква

Является обычным потребителем. С точки зрения УЗО. Узо ставьте до ресанты.

0
Аватар пользователя
МВН

Местный

Регистрация: 23.05.2012

Москва

Сообщений: 145

29.06.2012 в 11:13:04

витаон написал : да все так как установил и засохло открутить. а палочку ещё и зафиксировать саморезами. мин 30 и всё затвердеет. вам в общий раздел по таким вопросам надо. в электрике это офтопить

Всё понял, спасибо большое.

0
Аватар пользователя
afanas72

Местный

Регистрация: 29.06.2012

Химки

Сообщений: 6

29.06.2012 в 13:23:47

Добрый день. Необходимо подключить медный кабель к вводному автомату. Кабель типа такого http://electro-mpo.ru/card33155.html#.T-1v73Xk9kQ Каждая жила состоит из семи толстых проволок, сечение общее 16 мм2. Просто в автомат зажать, как я понимаю, нельзя? Пробовал обжать наконечники, фигня выходит, жилы слишком толстые. Может, залудить? Или так тоже нельзя, припой поплывёт со временем? Спасибо.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.06.2012 в 13:35:47

afanas72 написал : Просто в автомат зажать, как я понимаю, нельзя?

Вполне можно...

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

29.06.2012 в 13:53:04

МВН написал : В этом не силён, спрошу у электрика, как это сделать, обязательно. Спасибо.

Ну... отсоединить провода... заизолировать ...

0
Аватар пользователя
afanas72

Местный

Регистрация: 29.06.2012

Химки

Сообщений: 6

29.06.2012 в 15:22:31

ПPOPAБ написал : Вполне можно...

Спасибо за оперативный ответ. То есть алюминиевый семижильный (СИП) нельзя зажимать, так как поплывёт, а с медным такой проблемы нет и можно не париться? Просто читал, что многожильный в любом случае нельзя непосредственно зажимать, или это только к гибким многожильным относится?

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

29.06.2012 в 15:25:47

afanas72 написал : Просто в автомат зажать, как я понимаю, нельзя?

может использовать штырьевые наконечники? они как раз для этого и существуют

0
Аватар пользователя
afanas72

Местный

Регистрация: 29.06.2012

Химки

Сообщений: 6

29.06.2012 в 15:32:03

greg111 написал : штырьевые наконечники

Такие?http://electro-mpo.ru/card6676.html#.T-2SHnXk9kQ Пробовал, нормально не обжалось, проволок в жиле всего семь и они толстые и жёсткие. Насколько я понял, эти наконечники только для гибкого многожильного.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

29.06.2012 в 15:38:53

afanas72 написал : Такие?

нет. такие, только можно чуть шире лепесток поискать http://electro-mpo.ru/card17811.html#.T-2TphehdK8

0
Аватар пользователя
afanas72

Местный

Регистрация: 29.06.2012

Химки

Сообщений: 6

29.06.2012 в 15:49:04

Понял, но у меня такие обжать нечем :( А если такой наконечник припаять к кабелю?

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

29.06.2012 в 15:57:03

afanas72 написал : А если такой наконечник припаять к кабелю?

а Вы ни разу не пробовали шурупы молотком забивать? попробуйте, оно того стОит - опыт неоценимый а главное ценный получите.

0
Аватар пользователя
afanas72

Местный

Регистрация: 29.06.2012

Химки

Сообщений: 6

29.06.2012 в 16:02:56

Понял :)