28.06.2012 в 23:08:29
виит написал : filippov,
после гальванической развязки
В большинстве стабилизаторов автотрасформатор - гальванической развязки нет Но узо и правда лучше ставить после.
29.06.2012 в 02:46:32
а бог его знает, есть там развязка или нет - обычная релейная Ресанта на 8ква, потому и интересуюсь, что непонятно, что с утечкой в стабе происходит. здесь ещё один вопрос в том, что с учетом сильно желательного дублирования узо в системе ТТ, назревает три узо последовательно :)
29.06.2012 в 08:40:23
filippov, Не вполне, конечно понятно где Вы хотите дублировать и чего добиться поставив последовательно три подряд...
Но, если вам необходимо разделить три фазы на три группы однофазных потребителей и оградить их от сработок на утечки соседей, действительно имеет смиысл вместо одного четырехполюсного УЗО поставить три двухполюсных .
29.06.2012 в 09:55:48
filippov написал : обычная релейная Ресанта на 8ква
Является обычным потребителем. С точки зрения УЗО. Узо ставьте до ресанты.
29.06.2012 в 11:13:04
витаон написал : да все так как установил и засохло открутить. а палочку ещё и зафиксировать саморезами. мин 30 и всё затвердеет. вам в общий раздел по таким вопросам надо. в электрике это офтопить
Всё понял, спасибо большое.
29.06.2012 в 13:23:47
Добрый день. Необходимо подключить медный кабель к вводному автомату. Кабель типа такого
29.06.2012 в 13:35:47
afanas72 написал : Просто в автомат зажать, как я понимаю, нельзя?
Вполне можно...
29.06.2012 в 13:53:04
МВН написал : В этом не силён, спрошу у электрика, как это сделать, обязательно. Спасибо.
Ну... отсоединить провода... заизолировать ...
29.06.2012 в 15:22:31
ПPOPAБ написал : Вполне можно...
Спасибо за оперативный ответ. То есть алюминиевый семижильный (СИП) нельзя зажимать, так как поплывёт, а с медным такой проблемы нет и можно не париться? Просто читал, что многожильный в любом случае нельзя непосредственно зажимать, или это только к гибким многожильным относится?
29.06.2012 в 15:25:47
afanas72 написал : Просто в автомат зажать, как я понимаю, нельзя?
может использовать штырьевые наконечники? они как раз для этого и существуют
29.06.2012 в 15:32:03
greg111 написал : штырьевые наконечники
Такие?
29.06.2012 в 15:38:53
afanas72 написал : Такие?
нет. такие, только можно чуть шире лепесток поискать
29.06.2012 в 15:49:04
Понял, но у меня такие обжать нечем :( А если такой наконечник припаять к кабелю?
29.06.2012 в 15:57:03
afanas72 написал : А если такой наконечник припаять к кабелю?
а Вы ни разу не пробовали шурупы молотком забивать? попробуйте, оно того стОит - опыт неоценимый а главное ценный получите.
29.06.2012 в 16:02:56
Понял :)