afanas72 написал : Просто в автомат зажать, как я понимаю, нельзя?
Вполне можно...
29.06.2012 в 13:35:47
afanas72 написал : Просто в автомат зажать, как я понимаю, нельзя?
Вполне можно...
29.06.2012 в 13:53:04
МВН написал : В этом не силён, спрошу у электрика, как это сделать, обязательно. Спасибо.
Ну... отсоединить провода... заизолировать ...
29.06.2012 в 15:22:31
ПPOPAБ написал : Вполне можно...
Спасибо за оперативный ответ. То есть алюминиевый семижильный (СИП) нельзя зажимать, так как поплывёт, а с медным такой проблемы нет и можно не париться? Просто читал, что многожильный в любом случае нельзя непосредственно зажимать, или это только к гибким многожильным относится?
29.06.2012 в 15:25:47
afanas72 написал : Просто в автомат зажать, как я понимаю, нельзя?
может использовать штырьевые наконечники? они как раз для этого и существуют
29.06.2012 в 15:32:03
greg111 написал : штырьевые наконечники
Такие?
29.06.2012 в 15:38:53
afanas72 написал : Такие?
нет. такие, только можно чуть шире лепесток поискать
29.06.2012 в 15:49:04
Понял, но у меня такие обжать нечем :( А если такой наконечник припаять к кабелю?
29.06.2012 в 15:57:03
afanas72 написал : А если такой наконечник припаять к кабелю?
а Вы ни разу не пробовали шурупы молотком забивать? попробуйте, оно того стОит - опыт неоценимый а главное ценный получите.
29.06.2012 в 16:02:56
Понял :)
29.06.2012 в 17:23:04
afanas72 написал : Понял, но у меня такие обжать нечем
А если такой наконечник припаять к кабелю?
в своё время как раз из за отсутствия опресовщика приходилось 95ый медный ввг впаивать в наконечники газовой горелкой. получалось отлично
29.06.2012 в 18:36:00
afanas72 написал : То есть алюминиевый семижильный (СИП) нельзя зажимать, так как поплывёт, а с медным такой проблемы нет и можно не париться
Можно и СИП без наконечников зажимать. А медный крупных сечений класса гибкости 3 и менее не требует гильз.
afanas72 написал : Просто читал, что многожильный в любом случае нельзя непосредственно зажимать, или это только к гибким многожильным относится?
Это к классу гибкости жилы выше 3-х и проводам мелких сечений относится.