Спасибо всем, кто откликнулся, и отдельное спасибо vs220 за картинки. Судя по схемам, бойлеры будут висеть в зоне 3.
дружба написал : По сколько кВт-бойлера?
1,5 и 1,6 кВт
Anat78 написал : распред коробку ставить в ванной нельзя, поэтому только 2 линии от щита
Распредкоробка не планировалась, думал о крепкой двойной розетке или о двух розетках с подключением шлейфом.
Поскольку общая максимальная мощность будет 3,1 кВт , что соответствует току менее 15 А, какой из вариантов предпочтительнее:
- общая линия 3*2,5 с автоматом 16 А
- две линии 3*1,5 с автоматами по 10 А ?
Тянуть две линии 3*2,5 меня жаба задушит... :)
=================================
Кстати, вот еще вопрос: можно ли считать нормальной длительную работу автомата 16 А при токе 15 А? Будет ли он при этом греться, портиться и т. п.? Разумеется, речь идет о нормальных производителях.