Добрый день. Парни спасите помогите подскажите. Вопрос к тем, кто подключал тёплый электрический пол. Решил сделать себе тёплые полы, пытаюсь подготовить электрику для подключения. Ситуация такая: У меня розетки в квартире сделаны шлейфом, то есть к каждой подходят по 5 проводов, 2 фазы, 2 ноля и 1 земля. Одну из розеток уберу для тёплого пола. Нормально будет если я удлиню провода и подсоединю их к терморегулятору. Потом соответственно маты тёплого пола к тому же терморегулятору. Так тёплый пол делается? Спасите, в субботу уже делать надо))

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.08.2012 в 11:15:35

МВН написал : Так тёплый пол делается?

можно и так, если номинал группового автомата на данную розеточную группу защищает все кабели (в том числе тёплого пола) - если они по сечению проходят, то можно и так сделать. Обычно тёплый пол на отдельный автомат вешают, чтобы в случае проблем с полом розетки не отключились и наоборот.

0
Аватар пользователя
МВН

Местный

Регистрация: 23.05.2012

Москва

Сообщений: 145

02.08.2012 в 11:52:26

Alexiy написал : можно и так, если номинал группового автомата на данную розеточную группу защищает все кабели (в том числе тёплого пола) - если они по сечению проходят, то можно и так сделать. Обычно тёплый пол на отдельный автомат вешают, чтобы в случае проблем с полом розетки не отключились и наоборот.

Понял, в идеале надо отдельную линии тянуть. А то я блин наделаю делов)) Спасибо большое за совет.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.08.2012 в 12:01:42

в идеале - всё отдельно - свет/бытовые розетки/кондиционер/тёплый пол... и так по каждому помещению. Ещё холодильник/стиралка/электроплита... Другой вопрос - ставить ли их под одно общее УЗО или делить на 2-3-4 группы или же вовсе на каждую ветку свой диффавтомат ставить и отдельный кабельтянуть. Тут вопрос цены.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

02.08.2012 в 13:22:45

Имеем частный дом, 3 этажа на каждом этаже 13 комнат по 12-25м2(кондер, свет, розетки) и подвал, там бильярд, топочная, гараж, бассейн, сауна и.тд. Нагрузка по этажам примерно одинаковая порядка я думаю 10-15 кВт подвал поболее(после уточнения мощностти потребителей это в основном эл. каменка сауны). Я вижу два решения, С щита учата привести ВВГ5х10 на РЩ в подвале(расположить его в центре) и оттуда пустить..либо на каждый этаж ВВГ5х4(может 5х6), где уже разбить на два-три этажных щита, либо пустиить транзитом через все этажи транзитом 5х10. Во втором случае вижу минус, это не возможность отключить по отдельности каждый этаж, а плюс это экономия кабеля. Вот сижу думаю, может кто посоветует, толкнет так сказать чашу весов в ту, или иную сторону. Выделенная мощь 30кВт.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

02.08.2012 в 13:41:04

CAMPER написал : Имеем частный дом, 3 этажа на каждом этаже 13 комнат по 12-25м2(кондер, свет, розетки) и подвал, там бильярд, топочная, гараж, бассейн, сауна и.тд.

Ну что там говорить. Типичный такой домик для самых небогатых.

CAMPER написал : Нагрузка по этажам примерно одинаковая порядка я думаю 10-15 кВт подвал поболее (после уточнения мощности потребителей это в основном эл. каменка сауны).
Я вижу два решения, С щита учёта привести ВВГ5х10 на РЩ в подвале (расположить его в центре) и оттуда пустить..либо на каждый этаж ВВГ5х4 (может 5х6).

С учётного щита 5*10 на РЩ, далее от РЩ на каждый этаж 5*6 - на каждый свою линию. Думается щиты на всех этажах трёхфазные, т.е. большие. Я бы закладывался на шнайдеровскую Прагму или даже на Призму. Об экономии кабеля я бы думал в последнюю очередь. Чай 3*1,5 и 3*2,5 будете брать по паре километров? :) Попробуйте с хозяином обговорить наличие электрощитовой, хотя бы в подвале.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.08.2012 в 13:41:48

CAMPER написал : Я вижу два решения

без разницы - существенной экономии при таких длинах кабелей, как переход с этажа на этаж, не получится. Как я уже на собственном опыте убедился - шлейфовать щитки можно, но обычно совершенно не нужно. Поверьте. делайте звездой.

0
Аватар пользователя
Ингрида

Местный

Регистрация: 23.01.2011

Москва

Сообщений: 41

02.08.2012 в 14:31:15

Прошу проконсультировать меня по такому поводу. У нас 2-х комнатная квартира в панельном доме старой постройки. В доме нет заземления. Мы планируем косметический ремонт с заменой проводки.

Мастера предлагают 2 варианта:

  1. Просто заменить проводку, установить провода, увеличив их сечение. Схему электропроводки оставить прежней.
  2. Поставить УЗО.
    При этом настаивают на варианте с УЗО. Мне непонятно, будет ли срабатывать УЗО при утечке электричества, если в доме нет заземления.

Объясните, пожалуйста, можно ли ставить УЗО или кто-то из нас что-то не понимает.:o

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

02.08.2012 в 14:35:25

web-rr написал : Чай 3*1,5 и 3*2,5 будете брать по паре километров?

Как бы не больше.

web-rr написал : Думается щиты на всех этажах трёхфазные, т.е. большие.

Щиты трехфазные конечно, От больших щитов хочу уйти, лучше два-три небольших, модулей на 18 от ИЭК (штоб его).

Alexiy написал : существенной экономии при таких длинах кабелей

Если нет экономии, то удобство перевешивает.

web-rr написал : Ну что там говорить. Типичный такой домик для самых небогатых.

Олигархи, надо же соответствовать.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

02.08.2012 в 14:37:18

Ингрида написал : Объясните, пожалуйста, можно ли ставить УЗО или кто-то из нас что-то не понимает

Нужно. Все будет срабатывать, не так конечно как с землей, но будет.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.08.2012 в 14:38:19

Ингрида написал : будет ли срабатывать УЗО при утечке электричества, если в доме нет заземления.

будет, но для срабатывания УЗО потребуется создать путь утечки. Обычно (90%) основным звеном такой цепи утечки является человек. Если бы имелось заземление, то в случае пробоя на корпус УЗО отключится сразу, а при отсутствии заземления напряжение на корпусе будет ждать свою жертву и УЗО отключится только по факту удара током. Поскольку современные УЗО имеют высокое быстродействие, то для взрослого человека умереть от такого удара маловероятно, но, например, упасть и разбить голову - вполне возможно.

Ингрида написал : можно ли ставить УЗО

УЗО ставить необходимо и это не обсуждается.

ПУЭ 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.

Другой вопрос, что в условиях отсутствия заземления в здании вообще запрещено использовать электроприёмники I класса защиты от поражения электрическим током (все приборы, имеющие защитный контакт в вилке), ибо даже наличие УЗО не гарантирует 100% безопасности. Опасное напряжение, например, может придти к вам в квартиру от соседей и ваше УЗО никак на это не среагирует - из его цепи не будет утечки.

0
Аватар пользователя
Ингрида

Местный

Регистрация: 23.01.2011

Москва

Сообщений: 41

02.08.2012 в 14:57:13

Спасибо за ответы.

Alexiy написал : в условиях отсутствия заземления в здании вообще запрещено использовать электроприёмники I класса защиты от поражения электрическим током

Я в шоке. И ничего нельзя сделать? Дом 12-этажный, большой, это же не частный домик, в котором можно вызвать мастеров и самим что-то установить, то же заземление.

На УЗО, конечно, согласимся, поняла, что это не разводка мастеров.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.08.2012 в 15:43:49

Ингрида написал : И ничего нельзя сделать?

завалить ЖЭК (или кто вас там эксплуатирует) угрозами засудить, если не обеспечат в вашем доме соответствие электроустановки здания современным нормам. Это подразумевает капитальный ремонт электрической части. К сожалению, подобное положение в большей части жилищного фонда экс-СССР. Жильцы-лохи ленивые не требуют, а электрики без соответствующего финансирования и знаний за это не берутся. Насчёт проводки в квартире:

ПУЭ 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

7.1.68. Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т.п.) к нулевому защитному проводнику.

7.1.69. В помещениях зданий металлические корпуса однофазных переносных электроприборов и настольных средств оргтехники класса I по ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» должны присоединяться к защитным проводникам трехпроводной групповой линии (см. п. 7.1.36).

так что:

Ингрида написал :

  1. Просто заменить проводку, установить провода, увеличив их сечение. Схему электропроводки оставить прежней.
  • не получится. Вся проводка в квартире должна иметь защитный проводник вне зависимости от того, может ли он использоваться в данный момент или нет. Если его некуда присоединить, то его, естественно, никуда не присоединяют, а лишь аккуратно загибают и изолируют на случай появления таки заземления в доме
0
Аватар пользователя
cwd

Местный

Регистрация: 08.07.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 24

02.08.2012 в 16:00:33

Alexiy написал : типа CD 71 или CD 35

ссылку?а то что-то не нашел:(

0