Alexiy написал : Всё может быть и быть всё может И лишь того не может быть, Чего (быть может) быть не может, А остальное - может быть!

модель выключателя назовите

Затрудняюсь ... Этот выключатель сейчас от меня на расстоянии 50 км. :-) Попробую узнать позже ... Но спасибо тем не менее ...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.08.2012 в 12:40:17

Papai499 написал : сечение заземляющего проводника, для заземления кронштейнов? Такое же как на ПС или какое нить "минимальное допустимое"?

минимально допустимое - сталь 4х40 мм. Больше - не нужно. Сечение полосы в контуре и сетке заземления территории самой ПС выбирается из соображений растекания тока высоковольтьного КЗ. Поскольку контур расположен в 2 м от ограды, то токи по ограде огромными быть не могут.

На бетонных панелях ограждения сверху по углам ушки из арматуры - к ним всё и приваривается (кронштейны, подъёмы от заземлителей и т.п.) соответственно, перемычки между плитами - по этим ушкам. По забору полосу пускать не надо

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

20.08.2012 в 13:27:39

Alexiy написал : минимально допустимое - сталь 4х40 мм.

а разве сейчас не 5х50 ?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

20.08.2012 в 13:31:40

Магометром проверяю кабель ,когда жилы кабеля АВС Н РЕ с двух концов весят воздухе,вчера пришли электрики отключили АВ,с одного конца кабеля отключили АВ с другого конца кабеля( жилы остались в АВ),установили щупы,на наконечники кабеля,начали магометром проверять кабель, допустимо ли так делать?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.08.2012 в 13:34:28

haramamburu написал : а разве сейчас не 5х50 ?

нет.

Alexiy написал : Сечение полосы в контуре и сетке заземления территории самой ПС выбирается из соображений растекания тока высоковольтьного КЗ.

ограда к контуру заземления обычно никакого отношения не имеет! Поэтому ПУЭ рекомендует устраивать изолирующие вставки из кирпича между токопроводящими конструкциями оборудования/зданий и токопроводящей оградой.

Alexiy написал : Поскольку контур расположен в 2 м от ограды, то токи по ограде огромными быть не могут.

если ограда включена в общую систему заземления объекта, то он (внешний контур) делается в 2 мерах за пределами ограды, то есть ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ОБЪЕКТА, а на это никто не пойдёт.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.08.2012 в 13:35:09

дружба написал : допустимо ли так делать?

автомат отключен? Допустимо.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

20.08.2012 в 13:40:56

Alexiy написал : автомат отключен?

Отключен.

0
Аватар пользователя
Papai499

Местный

Регистрация: 31.08.2011

Москва

Сообщений: 13

20.08.2012 в 14:22:21

Alexiy,

Благодарю за ответ)

А по поводу заземления колючей проволоки, висящей на кронштейне можете что нибудь посоветовать? Нужно ли её дополнительно крепить к кронштейнам какими-нибудь шлейфами? по идее наводки в ней от ВЛ так же возможны?

0
Аватар пользователя
Twixik

Местный

Регистрация: 09.07.2008

Ангарск

Сообщений: 283

21.08.2012 в 06:48:22

Kosmos написал : Под эл.духовку кабель надо просто оставить торчать из стены, а потом соединять клеммами при установки (как для варочной поверхности) или надо делать обычную розетку? Или она просто подключается к варочной поверхности, а варочная к электросети?

А тут есть варианты: 1) Подключаете духовой шкаф через клемники к проводам, торчащим из стены; 2) Ставите не обычную розетку на 16 ампер, а силовую, ампер на 32. Так надежнее. Причем, в нее можно сразу же подключить варочную панель (два хвоста из одной вилки). 3) Подключаете все к варочной панели.

Лучший вариант, на мой взгляд - второй. Тут важно соблюсти два правила: лёгкая доступность разъема и достаточный запас кабеля для снятия варочной панели или духового шкафа (чтобы не натягивался, когда хотите вытащить их). Ну и от пола сантиметров 20.

0
Аватар пользователя
SoVA

Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

21.08.2012 в 06:51:48

Twixik написал : Тут важно соблюсти два правила: лёгкая доступность

Twixik написал : Ну и от пола сантиметров 20.

Это как?

0
Аватар пользователя
Dmitriy.K

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Днепропетровск

Сообщений: 30

21.08.2012 в 08:38:49

andrewkhv написал : Dmitriy.K, а это зачем вам? Требуют оснований при проектировании? Просто НЕиспользовать алюминий и перейти на медь в жилом фонде - разумно и без всяких нормативов, чисто из любви к себе и ближним своим...

да нет, просто статью пишем, как бы все понятный языком уже обосновали, но сослаться на нормативные документы надо. вот и спрашиваю.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.08.2012 в 08:55:24

Dmitriy.K написал : да нет, просто статью пишем, как бы все понятный языком уже обосновали, но сослаться на нормативные документы надо. вот и спрашиваю.

Ну так и пишите спокойно. Сможете объяснить своими словами и доходчиво для домохозяек - отлично.

0
Аватар пользователя
Twixik

Местный

Регистрация: 09.07.2008

Ангарск

Сообщений: 283

21.08.2012 в 10:50:10

SoVA написал : Это как?

Это не менее 20 сантиметров от пола, чтобы водичка в случае чего не попала. А легкая доступность - чтобы без лишних движений и потери времени выдернуть вилку из разъема. Иногда бывает полезным.

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

21.08.2012 в 12:40:01

Ребят, посоветуйте счетчик. Требуется купить щиток, а я не знаю какие размеры счетчика будут. Советовали мне АВВ, но 6000 за счетчик - перебор, а Меркурий, вроде как, не входит без переделок в щиток

0
Аватар пользователя
Twixik

Местный

Регистрация: 09.07.2008

Ангарск

Сообщений: 283

21.08.2012 в 13:12:17

bax написал : Ребят, посоветуйте счетчик. Требуется купить щиток, а я не знаю какие размеры счетчика будут. Советовали мне АВВ, но 6000 за счетчик - перебор, а Меркурий, вроде как, не входит без переделок в щиток

Как не входит? Любой счетчик на дин-рейку вполне входит в щиток с дин-рейкой. Главное, чтобы по модулям хватало.

0