27.09.2012 в 10:34:38
Alexiy написал : логично. Это нормальная реакция УЗО - замкнули ноль с землёй в момент отрезания (возможно, жилы остались в контакте в точке среза - разделайте конец кабеля и разведите жилы подальше друг от друга)
Варианты:
Причём, проверять надо оба УЗО - и в коридоре и в квартире. Поднятый вверх клювик УЗО ещё ничего не значит. Возможно сдохло УЗО в квартире.
Кто виноват? Ну, догадайтесь... а ещё УЗО фирмы ИЭК? Ню-ню...
Что делать?
1) На ножницах не было следов КЗ (ну с УЗО я так понимаю и не должно быть) 2) Конечно же все 3 жилы на срезе развел подальше 3) Тестером эти жилы звонил - замыкания нигде нет 4) Дело в УЗО в общ коридоре, т.к. в кварт 220 не приходит на ВХОД входного 65А автомата (этот автомат выключен, т.е. разрыв с квартирной разводкой, что бы я там не делал)
27.09.2012 в 10:40:34
aidch написал : 1) На ножницах не было следов КЗ (ну с УЗО я так понимаю и не должно быть)
УЗО на 0,1 А? Обычная пальчиковая "батарейка" 1,5 В даёт ток КЗ до 2 А и при этом на ней тоже следов не остаётся! Что вы там хотели разглядеть на ножницах?!
aidch написал : Дело в УЗО в общ коридоре
УЗО фирмы ИЭК? Под замену однозначно.
27.09.2012 в 10:47:05
Подскажите, каким кабелем лучше сделать проводку к уличным светильникам, замурованным в бетон? Нужен кабель 5*1,5. NYM в пластиковой трубе не подойдет?
27.09.2012 в 10:49:05
artemD написал : NYM в пластиковой трубе не подойдет?
подойдёт, но лучше ВВГ в двустенной ПВД/ПНД или даже ВБбШв Подойдёт NYY-O, NYY-J 0.6/1 кВ ТУ 16.К01-47-2004 NYM-J, NYM-O 0,66 кВ ТУ 16.К01-28-2001 - использовать для прокладки в земле не рекомендуется
27.09.2012 в 10:57:34
Alexiy написал : подойдёт, но лучше ВВГ в двустенной ПВД/ПНД или даже ВБбШв Подойдёт NYY-O, NYY-J 0.6/1 кВ ТУ 16.К01-47-2004 NYM-J, NYM-O 0,66 кВ ТУ 16.К01-28-2001 - использовать для прокладки в земле не рекомендуется
Броню класть не очень хочется, потому как всё это дело будет замуровано в стяжку. А указанные ТУ относятся к какому производителю?
27.09.2012 в 10:58:44
Фирму УЗО не помню - вся электрика от строителей ПИКа. Мне главное понять локализовать проблему: Итак: 1) УЗО в общ коридоре выбило из-за замыкания земли и 0 через ножницы, при этом автомат на эл плиту был конечно выключен. 2) Это УЗО в результате накрылось по причине плохого производителя - отсюда и нет напруги на вх автомате
ЗЫ: кстати 220 нет и на вых УЗО в общ коридоре.
А чем объяснить кратковременное загорание лампочек в квартире когда нажимаешь ТЕСТ на УЗО в общ коридоре, если это самое УЗО накрылось (по нашему предположению)
Alexiy, спасибо за участие!
27.09.2012 в 11:05:21
Ага, нашел на сайте Севкабеля: "Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –50°С до +50°С". Это для NYM по ТУ 3521-057-05755714-2010
27.09.2012 в 11:07:29
Alexiy написал : Кольчугино - очень солидный производитель. Мы его в проекты закладываем, а проекты у нас многомиллиардные и заказчик жёстко экономить на кабеле не будет Есть ГОСТ Р 53769-2010. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия Есть ТУ 16-705.499-2010. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Технические условия Кабели Кольчугинского завода соответствуют обоим этим документам. Если вы их посмотрите внимательно, то они друг другу не противоречат.
Спасибо. К сожалению оказалось, что ВВГ-нг Ls нет в наличии, только ВВГ-нг (хотя вчера утверждали обратное). Другое на заказ и под какие-то нереальные сроки. На завтра привезут Рыбинский ГОСТ. К слову взял его 25 метров. Пока минус - плохо гнется и 3*2,5 не влезает в 16-ю гофру, видимо придется брать 20-ю. Сравнивал с другими ТУ представленными в городе - небо и земля.
27.09.2012 в 11:08:28
artemD написал : А указанные ТУ относятся к какому производителю?
практически все известные производители по этому ТУ работают. Конкретно я с сайта Кольчугинского брал elcable.ru
artemD написал : Броню класть не очень хочется, потому как всё это дело будет замуровано в стяжку.
От вас не убудет. Цена на ВВГ и ВБбШв различается незначительно (особенно при значительных сечения) и диаметр не так уж разительно увеличится - для кабеля 3х2,5 это будет 9,4 и 13,4 мм соответственно. Цена примерно также в полтора раза отличается. К тому же, я рекомендую использовать в любом случае закладную трубу ПВД/ПНД для пущей надёжности, удобства монтажа и сменяемости проводки
27.09.2012 в 11:24:05
Понятно, спасибо.
27.09.2012 в 12:30:07
Помогите пожалуйста подключить люстру. Хрущевка, двухклавишный выключатель, из патолка торчит три обрубка фаза, фаза, ноль.
Люстра, трех рожковая. От каждого плафона выходит по два провода синий и коричневый. Далее синие собранны в один пучок, коричневык в другой. От концов пучков уже идет по одному проводу, как я понимаю для соеденения с сетью. Подскажите пожалуйста, как правильно все то запитать, что бы можно было включать плафоны 1, 2 и 1+2 одновременно.