Аватар пользователя
Новосел_2013

Местный

Регистрация: 28.01.2013

Москва

Сообщений: 161

24.03.2013 в 00:55:20

виит Места от края рукомойника до розетки меньше 600мм. Получается, ее надо заглушить, но в этом случае не очень удобно будет пользоваться тем же феном или эл. бритвой,заряжать зубную щетку.

Кабель, варочной панели - 4 квадрата.

По розеткам: 1) от щита приходит кабель на розетки в кухню, они не связаны с розетками, о которых я писал. К этим розеткам будет подключаться холодильник и, возможно микроволновка (в случае если купли холодильник маленькой высоты); 2) другой кабель приходит к розеткам, о которых говорилось выше. К этим розеткам планируется подключить: стиральную машину, чайник и, возможно кофеварку, а также посудомойку. Духовки – не будет.

Подключить к розетке варочной панели (она на нижеприведенном фото самая нижняя) думаю две розетки, расположенные чуть выше.

0
Аватар пользователя
виит

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 492

24.03.2013 в 14:41:37

Новосел_2013, Что-то я совершенно картинку потерял.. Выше говорилось о трех блоках 4+2+2 розетки соединенных шлейфом из 4-х местного блока, куда и приходит питающий кабель. Что мы , собственно, и наблюдаем на картинке.. Кабель на одноместную розетку в сан.узле мысленно отсекаем.. Остается в этом 4-х местном блоке два кабеля. Приходящий и отходящий. Стало быть с чем-то блок этот всё же связан, хоть Вы и утверждаете теперь уже обратное и упоминаете о втором питающем кабеле для вышеупомянутых кухонных розеток.. Я думаю Вам следует более тщателно разобраться в схемах чтобы задать корректный вопрос и получить ответ на него..

Новосел_2013, После редакции прояснилось..Вы просто написали о дополнительных розетках..Не связанных с проблемной группой.. Да..Вам действительно следует подсадить две нижние розетки к варочной поверхности.. Отходящий провод в блоке ихз четырех розеток следует соединить способом рекомендованным мною выше.. В крайнем случае , дабы не терять одно место в блоке , можно проштробить ещё одну полость под монтажную коробку, соединить в ней кабели и замуровать под кафельной плиткой.. По жизненной необходимости розетки над умывальником решать только вам..Все нормативы против такого технического решения .. Удачи!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.03.2013 в 16:27:01

виит написал : Вашего ЕКФовского УЗО как 0,03 А

не- читайте внимательно - там тяжёлый случай - 300 мА

ВВГ написал : Поставил на ввод ОЗУ ЕКФ 63/0.3мА. Подумал что обезопасил семью.

0
Аватар пользователя
Новосел_2013

Местный

Регистрация: 28.01.2013

Москва

Сообщений: 161

24.03.2013 в 17:56:40

виит написал : Новосел_2013,
После редакции прояснилось..Вы просто написали о дополнительных розетках..Не связанных с проблемной группой.. Да..Вам действительно следует подсадить две нижние розетки к варочной поверхности.. Отходящий провод в блоке ихз четырех розеток следует соединить способом рекомендованным мною выше.. В крайнем случае , дабы не терять одно место в блоке , можно проштробить ещё одну полость под монтажную коробку, соединить в ней кабели и замуровать под кафельной плиткой.. По жизненной необходимости розетки над умывальником решать только вам..Все нормативы против такого технического решения .. Удачи!

Спасибо.

0
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

24.03.2013 в 22:02:53

При установке счетчиков воды сантехники разрезали металлические трубы холодного и горячего водоснабжения в вставили пластиковые трубы. Нужно ли соединять разрезанные трубы при помощи перемычек, что бы восстановить их электрическую целостность?

0
Аватар пользователя
виит

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 492

24.03.2013 в 22:10:31

DrPilman, Да .. С помощью хомутов на разорванных металлических частях стояка и провода ПВ 1 сечением 6 мм2

0
Аватар пользователя
bratan

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Москва

Сообщений: 87

25.03.2013 в 09:30:50

ВВГ написал : ВИИТ и ост гуру Большое спасибо за разъяснения, это я всё знаю и буду в ближайшее время всё делать. Скажите есть опыт на личном деле срабатывания узо или дифов 10 мА взявшись за Ф+N

Есть, ноль на розетки пускайте прямо с ввода в квартиру, а фазу через УЗО 10мА или 30мА. Тогда стопудофф сработает. Только потом не спрашивайте почему при включении света или чайника отключается узо)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

PS И взявшись сразу за два проводника, никто не гарантирует, что за данный промежуток отключения УЗО, ваше сердце выдержит

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.03.2013 в 10:01:29

bratan написал : никто не гарантирует, что за данный промежуток отключения УЗО, ваше сердце выдержит

будет зависеть от величины тока, протекающего через сердце http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=737693&viewfull=1#post737693 Время срабатывания обычного УЗО 30 мс. При сопротивлении кожи от 1 кОм ток при 220 В получим не более 0,22 А, так что под защитой УЗО номиналом 30 мА сердце должно выдержать, но если что - я не виноват!

0
Аватар пользователя
pagaz

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

25.03.2013 в 16:21:51

На один зажим диффавтомата надо завести два провода (1,5кв мм и 2,5кв мм). Как лучше сделать? (одножильные). Пропаянную скрутку?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.03.2013 в 16:29:10

pagaz написал : На один зажим диффавтомата надо завести два провода (1,5кв мм и 2,5кв мм). Как лучше сделать?

никак. Заводите жилы одного сечения. Сам факт что в одной группе проводники различного сечения - уже подозрительно! На крайняк я бы один из концов загнул пополам и зажал уже как 3 жилы - тогда будет держаться. Пропаянная скрутка под зажим - это ересь.

0
Аватар пользователя
lightning

Местный

Регистрация: 10.12.2011

Челябинск

Сообщений: 209

25.03.2013 в 16:58:38

ksiman написал : УЗО спасает человека при прикосновении к аппаратам с неисправной изоляцией, а не от включения человека в качестве нагрузки

удар током в 110 кВт.flv

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

25.03.2013 в 17:17:23

pagaz написал : На один зажим диффавтомата надо завести два провода (1,5кв мм и 2,5кв мм). Как лучше сделать? (одножильные). Пропаянную скрутку?

Скрутите между собой и эту скрутку зажмите.

0
Аватар пользователя
NAP

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

25.03.2013 в 17:26:19

Если для пуска электродвигателя на 2,2кВт набирать батарею конденсаторов 4 -10 мкФ, то какого сечения провод нужно припаивать к контактам конденсатора?

0
Аватар пользователя
pagaz

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

25.03.2013 в 17:32:21

Alexiy написал : никак. Заводите жилы одного сечения. Сам факт что в одной группе проводники различного сечения - уже подозрительно! На крайняк я бы один из концов загнул пополам и зажал уже как 3 жилы - тогда будет держаться. Пропаянная скрутка под зажим - это ересь.

Я повесил на один дифф освещение и розетки ванной. Почему скрутка ересь? Мне кажется что контакт у скрутки будет лучше чем у трех жил

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

25.03.2013 в 17:34:57

pagaz написал : Я повесил на один дифф освещение и розетки ванной. Почему скрутка ересь? Мне кажется что контакт у скрутки будет лучше чем у трех жил

Ересь не в скрутке, а в пайке под зажим.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу