Аватар пользователя
Dr.IMP

Местный

Регистрация: 17.12.2012

Алматы

Сообщений: 5

20.12.2012 в 17:07:58

Alexiy написал : при включенном свете замерьте!

я как раз в первом сообщении, по-моему писал - при включенном свете показывает напряжение на одном проводке, на втором пропадает.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.12.2012 в 17:18:06

Dr.IMP написал : хотелось бы понять почему так...

всё очень просто. Напряжение на участке цепи распределяется прямопропорционально сопротивлениями участков этой цепи

  1. когда свет включен, то 220 В падает на лампе - с одной стороны на лампе потенциал фазы, с другой - 0, т.к. лампа - главное сопротивление (сопротивлением проводов можно пренебречь)
  2. когда свет выключен, то 220 В падает на выключателе - у лампы обе стороны будут эквипотенциальны, т.к. сопротивление отключенного выключателя несоизмеримо больше сопротивления лампы. Можете убедиться в этом с помощью вольтметра. ;)
0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.12.2012 в 17:22:43

Dr.IMP написал : Полез в лампочку, которая в отключенном состоянии, подходят к ней два провода - синий и коричневый. На обоих показало наличие напряжения. Яркость горения "пробника" - по-моему такая же как и в розетке.

значит выключатель рвёт нулевой провод, что неправильно (по возможности следует перекоммутировать в распаечной коробке). При отключенном выключателе на лампе должен быть везде ноль.

0
Аватар пользователя
NAP

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

20.12.2012 в 17:49:20

Alexiy написал :

  1. выключатель в нулевом проводе

Думаю что так и есть. На счетчике вернее на вводе энергетики перебрасывали однажды провода. А как без грандиозной переделки исправить ситуацию?

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

20.12.2012 в 18:03:52

Alexiy написал :

  1. выключатель в нулевом проводе

как это влияет на лампу. Неужели утечки через емкость проводов хватает для свечения лампы?

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

20.12.2012 в 21:19:21

Всех участников форума- с наступающим праздником :

0
Аватар пользователя
NAP

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

20.12.2012 в 23:41:36

iyri написал : Всех участников форума- с наступающим праздником

Это что намек на конец света?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.12.2012 в 08:26:44

NAP написал : Это что намек на конец света?

вот, ведь, темнота! Праздник у нас сегодня профессиональный! В честь принятия плана ГОЭЛРО!

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.12.2012 в 08:45:17

Здравствуйте. Дня два как начало выбивать щиток в квартире, раньше такого не было. Распределение эл. энергии идет от счетчика\щита (подъезд) на 2 щитка в квартире - на две отдельные линии, один из них и выбивает. Раньше такого не было, пол года ничего из электрооборудования не менялось, не выбивало, а тут на тебе... сам тумблер сильно нагрет после выбивания, включить обратно получается только после его остывания.

ЩИТ ВА 76-29-1 С25 50Гц 230\400В [3000]

Я вот думала, может просто купить такой же и заменить старый, или не в этом дело?

0
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

21.12.2012 в 09:17:10

xumera13 написал : выбивать щиток в квартире

автомат?

xumera13 написал : Распределение эл. энергии идет от счетчика\щита (подъезд) на 2 щитка в квартире

автоматы?

  1. фото ваших щитков и автоматов с отходящими линиями 2.список оборудования висящий на автомате который выбивает
0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.12.2012 в 09:50:06

masol666 написал : автомат?

да, автомат. Бойлер(2кВт), ПК и Монитор. (+\- 800Вт) Слегка размыто, лучше не могу сфоткать. Один автомат выключен, опять выбило.

На другой автомат идет большая нагрузка, освещение, ТВ, ещё один ПК со всей его периферией, плюс камин 2кВт, а он даже не греется, ну и не выбивает его.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.12.2012 в 10:10:31

xumera13,

  1. я так понял, что у вас однополюсные автоматы стоят в фазе и нуле? это недопустимо! ставьте двухполюсник!
  2. номинал автоматов С25., сечение жил кабеля 2.5 квадрата? тогда никак не более С20, а лучше С16!
  3. автоматы ЩИТ - китайское г., поставьте что-нибудь брендовое, можно и "домашних" серий. С16 - это 3.5кВт нагрузки кстати!
0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.12.2012 в 10:23:25

andrewkhv, К сожалению я не могу все в точности Вам рассказать, так как всё это чудо делала не я, а мой дедушка (царство ему), по образованию инженер радиотехник... я только малому у него научилась, купить и заменить смогу, а вот в подробностях на счет ваших вопросов ничего не знаю :o . Значит, что мне следует сделать? Купить хороший автомат C16 и просто заменить?

0
Аватар пользователя
NAP

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

21.12.2012 в 10:28:19

Alexiy написал : Праздник у нас сегодня профессиональный! В честь принятия плана ГОЭЛРО!

Что сегодня праздник я знаю. Вчера то праздника еще не было, тем более в Брянске.... Шутка была

С праздником Вас уважаемые ЭНЕРГЕТИКИ! Вам и вашим семьям благополучия. С уважением,

0
Аватар пользователя
Tau-Rus

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Ульяновск

Сообщений: 172

21.12.2012 в 10:37:58

andrewkhv написал : xumera13,

  1. я так понял, что у вас однополюсные автоматы стоят в фазе и нуле?

Мне кажется ноль там синим проводом идёт отдельно, а это два фазных. провода Только похоже свет и розетки не разделены.

0