дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

28.12.2012 в 13:05:05

Alexiy написал : а как надо?

На одной дин-рейке АВС.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.12.2012 в 13:08:26

дружба написал : На одной дин-рейке АВС.

зачем? одну фазу на рейке гребёнкой удобнее расключать.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

28.12.2012 в 13:16:05

И трехфазной гребенкой не сложно 3ф.разключить.Так ,как нагрузка будет однофазная решили оставить так.Мало ли появиться 3ф нагрузка,прийдеться переделовать,а так бы снял 3 одп.АВ,установил бы один 3п.АВ и все.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.12.2012 в 14:11:48

меня волнует другой вопрос - у вас там нет ни одной розетки? Это я к чему? К тому, что ни одного УЗО нет в щитке...

0
Уильям Блейк
Уильям Блейк
Новичок

Регистрация: 13.07.2009

Одесса

Сообщений: 22

28.12.2012 в 14:37:34

ionchik написал : имхо, это вам ничего не даст

Намекаете, что новый тоже перегорит? :) Не, КЗ устранено, осталось только предохранитель перепаять. А вот какой ставить - неизвестно. На плате просто написано FUSE :(

А можно номинал просто прикинуть, если мощность ламп известна - 2х36Вт?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.12.2012 в 14:54:28

Уильям Блейк написал : можно номинал просто прикинуть, если мощность ламп известна - 2х36Вт?

можно. Только надо знать пусковой ток, его длительность, коэффициент мощности и т.п. Я бы поставил на 1 А

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

28.12.2012 в 15:41:51

Уильям Блейк написал : Не, КЗ устранено

так оно было извне устроенно вами, не в самом блоке?

Уильям Блейк написал : А можно номинал просто прикинуть

если в первичке, то ставьте 0.5А

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.12.2012 в 16:36:55

ionchik написал : ставьте 0.5А

можно и 0,5 поставить. Если перегорит - 1 А поставите. Дело в том, что мы не знаем, какую мощность данное ПРА выдаёт на лампы. Обычное ЭмПРА 2х36 выдаёт на лампы 70-75 Вт и потребляет на собственный нагрев 10-20%, хорошее ЭПРА 2х36 выдаёт на лампы порядка 60-70 Вт и потребляет на собственный нагрев 5-10%. Это при номинальном напряжении. При заниженном напряжении питания ток ЭмПРА снижается, ток ЭПРА увеличивается относительно номинального. В дешёвых китайских ЭПРА может быть всё наоборот. Так что без натурных испытаний - фиг угадаешь.

0
Уильям Блейк
Уильям Блейк
Новичок

Регистрация: 13.07.2009

Одесса

Сообщений: 22

28.12.2012 в 17:50:06

ionchik написал : так оно было извне устроенно вами, не в самом блоке?

Извне. Грузчики двигали мебель, сковырнули лампу.

Alexiy написал : можно. Только надо знать пусковой ток, его длительность, коэффициент мощности и т.п. Я бы поставил на 1 А

ionchik написал : если в первичке, то ставьте 0.5А

Alexiy написал : можно и 0,5 поставить. Если перегорит - 1 А поставите.

Спасибо за ответы! :a Как раз и волновали эти тонкости с пусковым током и собственным КПД ЭПРА.

В общем, ставлю 0.5А, на всякий случай разживусь 1А.

0
Tau-Rus
Tau-Rus
Местный

Регистрация: 07.12.2012

Ульяновск

Сообщений: 172

28.12.2012 в 18:57:43

Электросчётчик Энергомера ЦЭ 6807П имеет посадочное место на дин-рейку?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.12.2012 в 19:23:47

Корпус какой? Если Р5, то он на дин-рейку.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу