Alexiy написал : а как надо?
На одной дин-рейке АВС.
28.12.2012 в 13:08:26
дружба написал : На одной дин-рейке АВС.
зачем? одну фазу на рейке гребёнкой удобнее расключать.
28.12.2012 в 13:16:05
И трехфазной гребенкой не сложно 3ф.разключить.Так ,как нагрузка будет однофазная решили оставить так.Мало ли появиться 3ф нагрузка,прийдеться переделовать,а так бы снял 3 одп.АВ,установил бы один 3п.АВ и все.
28.12.2012 в 14:11:48
меня волнует другой вопрос - у вас там нет ни одной розетки? Это я к чему? К тому, что ни одного УЗО нет в щитке...
28.12.2012 в 14:37:34
ionchik написал : имхо, это вам ничего не даст
Намекаете, что новый тоже перегорит? :) Не, КЗ устранено, осталось только предохранитель перепаять. А вот какой ставить - неизвестно. На плате просто написано FUSE :(
А можно номинал просто прикинуть, если мощность ламп известна - 2х36Вт?
28.12.2012 в 14:54:28
Уильям Блейк написал : можно номинал просто прикинуть, если мощность ламп известна - 2х36Вт?
можно. Только надо знать пусковой ток, его длительность, коэффициент мощности и т.п. Я бы поставил на 1 А
28.12.2012 в 16:36:55
ionchik написал : ставьте 0.5А
можно и 0,5 поставить. Если перегорит - 1 А поставите. Дело в том, что мы не знаем, какую мощность данное ПРА выдаёт на лампы. Обычное ЭмПРА 2х36 выдаёт на лампы 70-75 Вт и потребляет на собственный нагрев 10-20%, хорошее ЭПРА 2х36 выдаёт на лампы порядка 60-70 Вт и потребляет на собственный нагрев 5-10%. Это при номинальном напряжении. При заниженном напряжении питания ток ЭмПРА снижается, ток ЭПРА увеличивается относительно номинального. В дешёвых китайских ЭПРА может быть всё наоборот. Так что без натурных испытаний - фиг угадаешь.
28.12.2012 в 17:50:06
ionchik написал : так оно было извне устроенно вами, не в самом блоке?
Извне. Грузчики двигали мебель, сковырнули лампу.
Alexiy написал : можно. Только надо знать пусковой ток, его длительность, коэффициент мощности и т.п. Я бы поставил на 1 А
ionchik написал : если в первичке, то ставьте 0.5А
Alexiy написал : можно и 0,5 поставить. Если перегорит - 1 А поставите.
Спасибо за ответы! :a Как раз и волновали эти тонкости с пусковым током и собственным КПД ЭПРА.
В общем, ставлю 0.5А, на всякий случай разживусь 1А.
28.12.2012 в 18:57:43
Электросчётчик Энергомера ЦЭ 6807П имеет посадочное место на дин-рейку?
28.12.2012 в 19:23:47
Корпус какой? Если Р5, то он на дин-рейку.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу