02.03.2013 в 21:17:47
#3673595
точно..и гранит и вжик - последовательно..один провод входит онин выходит из узл..с двумя проводами это для подключения далее через трансформатор)) гранит-т
02.03.2013 в 21:18:35
#3673598
ГОРНЯК 46 написал : кто знает ..и гранит и вжик они как для накаливания ..так и для галогенок подходят?
если галогенки на 220 или на 12 от понижающего транса, то , да, подходят 100%
02.03.2013 в 21:30:00
#3673626
ГОРНЯК 46,лампы поставьте нормальные брендовые, это болезнь китайских ламп для прожекторов, у самого раз в месяц перегорала , поставил осрам уже год стоит
02.03.2013 в 21:50:48
#3673677
Еще хочу обратить внимание, на то чтобы светильник жестко стоял, не шатался, а то бывает элементарно стряхивается спираль, дверью хлопнул - лампа сгорела. :(
02.03.2013 в 22:52:12
#3673851
Ставил трансы 220\12 Филипс и лампочки филипс, так вот уже как два года ни одной лампочки так еще и транс через диммер работает
02.03.2013 в 22:57:42
#3673872
ksiman написал : гранит - фигня
это была фигня 6 лет назад. С тех пор они стали намного лучше - исправили многие ошибки.
02.03.2013 в 22:59:56
#3673883
Alexiy написал : это была фигня 6 лет назад. С тех пор они стали намного лучше - исправили многие ошибки.
Гранит ковырял давно. Глючные и проблемные были девайсы. Если исправились - молодцы :)
02.03.2013 в 23:01:04
#3673886
ПPOPAБ написал : Ну на... , это в топку!
Feron - аццкая китайчатина. Много нареканий на всю их продукцию.
На Ноотехнику уже года 3 наездов не встречал.
02.03.2013 в 23:07:25
#3673912
ГОРНЯК 46 написал : гранит два провода входят в узл и два выходят..а вжик один входит один выходит
блин..
Разобрался я с Гранитами ...там где четыре провода , этот блок имеет индекс "Т" в названии и способен плавно зажигать электронные балласты галогенок на 12 в.
02.03.2013 в 23:38:31
#3674008
Да ладно? Быть такого не может! А можно ссыль где про это почитать?
02.03.2013 в 23:43:52
#3674027
К вам коллега.
02.03.2013 в 23:50:43
#3674048
MAVr 34 написал : К вам коллега.
Ок! Держите первоисточник :
02.03.2013 в 23:58:29
#3674074
О как! Я раньше их ставил. Последние время не сталкивался. Дома на люстре поставил 1500-й (достался с объекта) с доработкой. А вот про эти первый раз слышу. Интересно, что же они туда влепили, что электронный транс плавно запускается с ними?! Пока с осцылом не пролезу не поверю. Спасибо за наводку, будет чем на досуге заняться.
03.03.2013 в 00:04:58
#3674103
MAVr 34 написал : Интересно, что же они туда влепили, что электронный транс плавно запускается с ними?
Трудно сказать, но думаю там такая же начинка как и тут
03.03.2013 в 00:28:02
#3674165
блин где была темка про срок службы кабеля в штрабе , про влияние агрессивной среды на кабель в штрабе , почему он быстрее испортится чем на воздухе , не могу найти . и про разницу между ШВВП и ВВГ , почему ВВГ дольше служит , какие присадки добавляются в ПВХ. , вся эта химическая эрунда ?
03.03.2013 в 04:00:37
#3674311
"вместо проходного выключателя" : ... ??? ЧёЗаНа ?! :confused: Может вместо "бистабильного реле" всё-таки ?
03.03.2013 в 10:41:50
#3674528
Добрый день! На каком расстоянии друг от друга прокладывать взаимозаменяющие кабели в траншее? Категория электроснабжения 2.
03.03.2013 в 10:48:26
#3674537
1метр
03.03.2013 в 10:49:02
#3674541
не подскажете на подключении джакузи какой нужен автомат, диф или узо и автомат и какой мощности .Спасибо за ответ
03.03.2013 в 10:52:06
#3674544
Можно диф, а можно УЗО+АВ. А вот на какой ток, смотрите в инструкции, нам отсюда не видно вашего джакузей:)
03.03.2013 в 11:18:53
#3674590
SarCity написал : Добрый день! На каком расстоянии друг от друга прокладывать взаимозаменяющие кабели в траншее? Категория электроснабжения 2.
Взаиморезервирующие.
3.2.30. При параллельной прокладке КЛ расстояние по горизонтали в свету между кабелями в траншее должно быть не менее (рис. 3.2.3):
- 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;
- 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями;
- 500 мм между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
- расстояние между контрольными кабелями не нормируется.
ПУЭ написал : 2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали всвету между кабелями должнобыть не менее: 1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними иконтрольными кабелями; 2) 250 мм между кабелями 20 - 35 кВ и между ними и другими кабелями; 3) 500 мм * междукабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи; 4) 500 мм между маслонаполненными кабелями110 - 220 кВ и другими кабелями: при этомкабельные маслонаполненные линии низкого давленияотделяются одна от другой и от других кабелей железобетоннымиплитами, поставленными на ребро; кроме того,следует производить расчет электромагнитного влиянияна кабели связи. Допускается в случаяхнеобходимости по согласованию между эксплуатирующими организациями с учетомместных условий уменьшение расстояний, указанных в пп.2 и 3, до 100 мм, а между силовыми кабелями до 10кВ и кабелями связи, кроме кабелей с цепями, уплотненными высокочастотнымисистемами телефонной связи, до 250 мм при условии защиты кабелей отповреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей (прокладка в трубах,установка несгораемых перегородок и т.п.). Расстояние междуконтрольными кабелями не нормируется.
MAVr 34 написал : 1метр
Пруфлинк на документ?
03.03.2013 в 12:21:57
#3674665
Я так понимаю нужно следовать Техническому циркуляру № 16/2007 от 13.09.2007 «О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ»? Где-то находил информацию о том, что только для первой категории электроснабжения требуется расстояние 1 метр, поэтому и решил спросить.
03.03.2013 в 12:58:55
#3674743
SarCity написал : Я так понимаю нужно следовать Техническому циркуляру № 16/2007 от 13.09.2007 «О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ»?
Читаем:
- В стесненных условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприемников первой категории особой группы. Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ шестого издания, при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей.
SarCity написал : Где-то находил информацию о том, что только для первой категории электроснабжения требуется расстояние 1 метр, поэтому и решил спросить.
Третий кабель обычно прокладывается из другой точки и никаких затруднений с расстоянием при этом не возникает, кроме как при вводе на электроустановку.
03.03.2013 в 16:04:57
#3675094
ПPOPAБ написал : Повышенное напряжение и резкие его колебания. Некачественные лампы, на пониженное напряжение. Использовать более качественные лампы и блоки защиты ламп.
А с чего там колебания? Обычный жилой дом, в остальных помещениях лампы служат нормально. Я грешил на "вытяжку" - может, она при включении дает скачок напряжения?
03.03.2013 в 17:58:59
#3675299
Доброго времени суток!
Два вопроса:
В квартире ремонт сделан, ГКЛ-потолки (все зашито).В ванной и туалете ремонт еще не сделан (будут пластиковыми панелями стены и потолок зашиты). Можно ли проводку на кухню вести через ванну-туалет, по потолку и затем в нужных местах опускать к розеткам и выводить на кухню? Прокладка по влажным помещениям планируются кабелем ВВГнг разных сечений (3*1,5, 3*2,5) в гофрированных трубах. Также в туалете, ванной на потолке будут распредкоробки.
Можно ли разводить проводку по кухне в 30 см от пола (за шкафами). Также в гофрированных трубах. И под мойкой в 40 см от слива и труб можно ли поставить распредкоробку?
03.03.2013 в 18:09:19
#3675315
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
03.03.2013 в 18:28:31
#3675350
sergey_sav т.е. в туалете (раздельный санузел) над навесным потолком можно распредкоробку? Или другой вариант. коробка за пределами составляющих санузел, но все провода к потребителям(7 кабелей ВВГ) в гофрах но через санузел (ванна, туалет).
03.03.2013 в 19:04:07
#3675430
TiMg33 написал : ЧёЗаНа ?!
Может вместо "бистабильного реле" всё-таки ?
Да, нет ..всё верно. При чём тут реле вообще? :)
03.03.2013 в 19:24:38
#3675473
долго думал над сомнением, которые зародил Алексей. И подумал, что к розеткам второго этажа проведу кабеля через стену. А вот для света, через сквозное отверстие в перекрытии. Так вот, если в это отверстие вставить стальную трубу, то чем ее оконцовывать, чтобы держалась и не повреждала кабель, и как ее заземлять? Кабель какого сечения использовать для этого?