Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.06.2013 в 10:50:11

На ваш вопрос ответить однозначно невозможно. И никто вам ответить не сможет, ибо нужно уточнить:

  1. тип источников света (ЛН/ГЛН/ЛЛ/КЛЛ/светодиоды)
  2. тип светильников (оптический и электрический КПД)
  3. КСС светильников их расположение и ориентация в пространстве
  4. отражающие свойства поверхностей в помещении (пол/потолок/стены), размеры и расположение окон
  5. класс зрительной работы в помещении, предпочтения по уровню освещённости (есть ли старики, предполагается ли длительное пребывание с напряжённой зрительной работой и т.п.)
  6. размеры в плане и высота помещения, расстановка основной мебели
  7. необходимость местных светильников

Это я как светотехник с 10-летним опытом вам говорю. Дизайнеры и электрики очень часто пытаются заниматься освещением и даже иногда у них неплохо получается - это называется "попал пальцем в небо", но в большинстве случаев получается нечто малосовместимое с комфортной жизнью.

0
Аватар пользователя
Kosmos

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

17.06.2013 в 11:05:42

Alexiy написал : На ваш вопрос ответить однозначно невозможно. И никто вам ответить не сможет, ибо нужно уточнить:

  1. тип источников света (ЛН/ГЛН/ЛЛ/КЛЛ/светодиоды)
  2. тип светильников (оптический и электрический КПД)
  3. КСС светильников их расположение и ориентация в пространстве
  4. отражающие свойства поверхностей в помещении (пол/потолок/стены), размеры и расположение окон
  5. класс зрительной работы в помещении, предпочтения по уровню освещённости (есть ли старики, предполагается ли длительное пребывание с напряжённой зрительной работой и т.п.)
  6. размеры в плане и высота помещения, расстановка основной мебели
  7. необходимость местных светильников

Жесть. Во теперь знаю, что надо расчитать, что бы люстру купить.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.06.2013 в 11:23:22

Люстру себе можете купить любую, затем поменять, если будет тускло светить или диммер установить, если слишком ярко Люстру в спальню обычно выбирают по стилю и цвету, а не по мощности и при необходимости досвечивают с помощью бра или торшеров Чёрные стены, например, в узком помещении примерно в 2 раза снижают среднюю освещённость Матовый рассеиватель также ополовинит световой поток свет, направленный в потолок (отражёнка) - это около 30-40% от исходного галогенка на 20% ярче обычной лампы накаливания, а люминесцентная лампа в 5 раз. Светодиоды - в 3-10 раз экономичнее лампы накаливания за шкафом, например, ваще темно будет Лично мне комфортно при 2 лампах по 60 Вт на комнату 18 м2, а моей маме - только при 5 лампах по 75 Вт + бра (2х40 Вт)

Универсальной рекомендации на все времена быть не может.

0
Аватар пользователя
Kosmos

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

17.06.2013 в 13:02:20

Alexiy, Ясно. спасибо за советы.

0
Аватар пользователя
oversun

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

17.06.2013 в 18:02:03

Kosmos,

Оценить ватты грубо можно умножив требуемую освещенность из таблицы iyri на площадь комнаты и разделив потом на 10. Будет результат для обычных ламп накаливания.

0
Аватар пользователя
VladSher

Местный

Регистрация: 30.05.2012

Тула

Сообщений: 346

17.06.2013 в 20:54:17

oversun написал : Kosmos,

Оценить ватты грубо можно умножив требуемую освещенность из таблицы iyri на площадь комнаты и разделив потом на 10. Будет результат для обычных ламп накаливания.

Хм... допустим ванная комната в обычно панельке 1.8х1.5м.=2.7кв.м. Умножаем на 50 и делим на 10. 2.7*5=13.5Вт. Это фигня получается, а не освещение. Такие лампочки не в ванную ставят, а в холодильники.

0
Аватар пользователя
oversun

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

17.06.2013 в 22:44:59

VladSher,

Любой метод плохо работает на границах диапазона, на который он рассчитан.

  1. Лампочки в 15Вт имеют светооотдачу Лм/Вт в два с лишним раза хуже, чем другие лампы. Вы и в большой комнате можете набрать 300 Вт лампочками по 15 Вт, а освещение получится плохое.
  2. 50 Лк это и есть сортирный свет. По нормам проходит, но обычно хочется больше. Лучше ориентироваться на европейские нормы.
  3. В помещениях с малой площадью относительная площадь стен становится большой и, если это не ослепительно белые стены, освещенность падает.
0
Аватар пользователя
Дмитрий 163

Местный

Регистрация: 13.06.2013

Самара

Сообщений: 15

18.06.2013 в 09:53:06

Характеристика УЗО A-SI (конкретно http://www.etm.ru/cat/nn/1841592/), это та же характеристика А, только с защитой от ложных срабатываний?

0
Аватар пользователя
Kosmos

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

18.06.2013 в 11:08:37

oversun написал : Оценить ватты грубо можно умножив требуемую освещенность из таблицы iyri на площадь комнаты и разделив потом на 10. Будет результат для обычных ламп накаливания.

получается 150 Л умножаю на 18 кв.м и делю на 10= 270 Ват. Если брать лампы по 60 ватт то надо 4,5 лампы. 60 ватт лампы накаливания соответствует 40 Ватт галогенка. Исходя из этого люстры с четырьмя-пятью галогенками по 40 Ватт будет достаточно? Или не правильно размышляю?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.06.2013 в 11:19:42

Kosmos написал : Или не правильно размышляю?

правильно, но с таким методом погрешность получится около 500% если вас такая погрешность устраивает...

0
Аватар пользователя
Avo61

Местный

Регистрация: 17.05.2013

Ростов

Сообщений: 7

18.06.2013 в 11:36:54

Не нашел ответа, спрошу здесь. Почему нельзя поставить трехполосный автомат на вход ( 1 фазовый) и через него пустить : фазу, 0, землю ? Почему так нельзя? чем грозит? Сплит установщики отказались подключать землю к сплиту мотивирую пробоем потенциала, и типа гарантия потом на них. теоретически их понимаю..

0
Аватар пользователя
Kosmos

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

18.06.2013 в 11:43:52

Alexiy написал : правильно, но с таким методом погрешность получится около 500% если вас такая погрешность устраивает...

:)

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

18.06.2013 в 12:11:04

Avo61 написал : Почему нельзя поставить трехполосный автомат на вход ( 1 фазовый) и через него пустить : фазу, 0, землю ?

Землю рвать нельзя.. по ПУЭ

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.06.2013 в 12:12:47

Avo61 написал : Почему так нельзя?

защитный проводник не может иметь коммутационных аппаратов и разъёмных соединений (исключение - розетки)

Avo61 написал : чем грозит?

допустим, подгорел в автомате полюс, через который защитный проводник подключен и при включении у вас ноль и фаза будут, а земли не будет, или будет, но очень некачественная. И вы об этом не узнаете, пока вас не ударит током (если сразу убъёт, то только судмедэксперты вам в морге сообщат, но вам уже не важно будет)

Avo61 написал : Сплит установщики отказались подключать землю к сплиту мотивирую пробоем потенциала,

бредовее отмазки ещё не слышал.

0
Аватар пользователя
oversun

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

18.06.2013 в 13:41:01

Kosmos,

Или не правильно размышляю?

Правильно, но результат будет правильный для комнаты со светлыми обоями и мебелью и свободным распространением света. Если есть дополнительные факторы, снижающие освещенность, то мощность ламп надо увеличивать.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу