17.06.2013 в 10:50:11
На ваш вопрос ответить однозначно невозможно. И никто вам ответить не сможет, ибо нужно уточнить:
Это я как светотехник с 10-летним опытом вам говорю. Дизайнеры и электрики очень часто пытаются заниматься освещением и даже иногда у них неплохо получается - это называется "попал пальцем в небо", но в большинстве случаев получается нечто малосовместимое с комфортной жизнью.
17.06.2013 в 11:05:42
Alexiy написал : На ваш вопрос ответить однозначно невозможно. И никто вам ответить не сможет, ибо нужно уточнить:
- тип источников света (ЛН/ГЛН/ЛЛ/КЛЛ/светодиоды)
- тип светильников (оптический и электрический КПД)
- КСС светильников их расположение и ориентация в пространстве
- отражающие свойства поверхностей в помещении (пол/потолок/стены), размеры и расположение окон
- класс зрительной работы в помещении, предпочтения по уровню освещённости (есть ли старики, предполагается ли длительное пребывание с напряжённой зрительной работой и т.п.)
- размеры в плане и высота помещения, расстановка основной мебели
- необходимость местных светильников
Жесть. Во теперь знаю, что надо расчитать, что бы люстру купить.
17.06.2013 в 11:23:22
Люстру себе можете купить любую, затем поменять, если будет тускло светить или диммер установить, если слишком ярко Люстру в спальню обычно выбирают по стилю и цвету, а не по мощности и при необходимости досвечивают с помощью бра или торшеров Чёрные стены, например, в узком помещении примерно в 2 раза снижают среднюю освещённость Матовый рассеиватель также ополовинит световой поток свет, направленный в потолок (отражёнка) - это около 30-40% от исходного галогенка на 20% ярче обычной лампы накаливания, а люминесцентная лампа в 5 раз. Светодиоды - в 3-10 раз экономичнее лампы накаливания за шкафом, например, ваще темно будет Лично мне комфортно при 2 лампах по 60 Вт на комнату 18 м2, а моей маме - только при 5 лампах по 75 Вт + бра (2х40 Вт)
Универсальной рекомендации на все времена быть не может.
17.06.2013 в 13:02:20
Alexiy, Ясно. спасибо за советы.
17.06.2013 в 18:02:03
Kosmos,
Оценить ватты грубо можно умножив требуемую освещенность из таблицы iyri на площадь комнаты и разделив потом на 10. Будет результат для обычных ламп накаливания.
17.06.2013 в 20:54:17
oversun написал : Kosmos,
Оценить ватты грубо можно умножив требуемую освещенность из таблицы iyri на площадь комнаты и разделив потом на 10. Будет результат для обычных ламп накаливания.
Хм... допустим ванная комната в обычно панельке 1.8х1.5м.=2.7кв.м. Умножаем на 50 и делим на 10. 2.7*5=13.5Вт. Это фигня получается, а не освещение. Такие лампочки не в ванную ставят, а в холодильники.
17.06.2013 в 22:44:59
VladSher,
Любой метод плохо работает на границах диапазона, на который он рассчитан.
18.06.2013 в 09:53:06
Характеристика УЗО A-SI (конкретно
18.06.2013 в 11:08:37
oversun написал : Оценить ватты грубо можно умножив требуемую освещенность из таблицы iyri на площадь комнаты и разделив потом на 10. Будет результат для обычных ламп накаливания.
получается 150 Л умножаю на 18 кв.м и делю на 10= 270 Ват. Если брать лампы по 60 ватт то надо 4,5 лампы. 60 ватт лампы накаливания соответствует 40 Ватт галогенка. Исходя из этого люстры с четырьмя-пятью галогенками по 40 Ватт будет достаточно? Или не правильно размышляю?
18.06.2013 в 11:19:42
Kosmos написал : Или не правильно размышляю?
правильно, но с таким методом погрешность получится около 500% если вас такая погрешность устраивает...
18.06.2013 в 11:36:54
Не нашел ответа, спрошу здесь. Почему нельзя поставить трехполосный автомат на вход ( 1 фазовый) и через него пустить : фазу, 0, землю ? Почему так нельзя? чем грозит? Сплит установщики отказались подключать землю к сплиту мотивирую пробоем потенциала, и типа гарантия потом на них. теоретически их понимаю..
18.06.2013 в 11:43:52
Alexiy написал : правильно, но с таким методом погрешность получится около 500% если вас такая погрешность устраивает...
:)
18.06.2013 в 12:11:04
Avo61 написал : Почему нельзя поставить трехполосный автомат на вход ( 1 фазовый) и через него пустить : фазу, 0, землю ?
Землю рвать нельзя.. по ПУЭ
18.06.2013 в 12:12:47
Avo61 написал : Почему так нельзя?
защитный проводник не может иметь коммутационных аппаратов и разъёмных соединений (исключение - розетки)
Avo61 написал : чем грозит?
допустим, подгорел в автомате полюс, через который защитный проводник подключен и при включении у вас ноль и фаза будут, а земли не будет, или будет, но очень некачественная. И вы об этом не узнаете, пока вас не ударит током (если сразу убъёт, то только судмедэксперты вам в морге сообщат, но вам уже не важно будет)
Avo61 написал : Сплит установщики отказались подключать землю к сплиту мотивирую пробоем потенциала,
бредовее отмазки ещё не слышал.
18.06.2013 в 13:41:01
Kosmos,
Или не правильно размышляю?
Правильно, но результат будет правильный для комнаты со светлыми обоями и мебелью и свободным распространением света. Если есть дополнительные факторы, снижающие освещенность, то мощность ламп надо увеличивать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу