Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.08.2013 в 15:39:08

sce написал : "ток КЗ должен быть не менее 5кА" (например)

в вашем случае 380/0,1 = 3800 А

sce написал : невнятного бормотания на тему "реактивного межфазного сопротивления"

бред какой-то. Межфазное сопротивление чего? линии 0,4 кВ?

0
Аватар пользователя
sce

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 169

14.08.2013 в 15:45:17

Alexiy написал : бред какой-то

вот-вот... Я ещё понял бы упоминание удельного реактанса по продольной оси ротора... но реактивное да ещё межфазное сопротивление ??

Очевидно, моими собеседниками с той стороны пока являются менеджеры, а не технические специалисты (к сожалению!)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.08.2013 в 15:49:03

sce написал : собеседниками с той стороны пока являются менеджеры

попросите чтобы вас проконсультировали специалисты-разработчики данной фирмы по техническим вопросам. В фирму торгующую оборудованием звонить нет смысла - только на завод. Проблема в том, что завод может быть за границей и все технически грамотные спецы по-русски не говорят... а только по-китайски, например и в России их нет...

0
Аватар пользователя
sce

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 169

14.08.2013 в 15:50:38

Alexiy написал : только по-китайски

Это - Сименс, так что есть надежда, что обойдусь английским....

0
Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

14.08.2013 в 18:38:55

haramamburu написал : Добавить перемычки с это будет фаза... а нуль (нули) с нулевой клеммы ( колодки... черненькая такая )

Разве этими 16-16-25 АВ не ограничивается выделенная мощьность квартиры?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

14.08.2013 в 18:45:43

nevizov написал : Разве этими 16-16-25 АВ не ограничивается выделенная мощьность квартиры?

И да и нет... эти АВ ограничивают по группам.. а если говорить про ограничения на Хату - то ставится один (главный) вводной АВ... Смущает? Ну тогда цепляйте свои новые линии к существующим АВ..

0
Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

14.08.2013 в 19:10:41

но вводного АВ нет. есть пакетник на две квартиры

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

14.08.2013 в 19:17:58

варианты я вам уже написал..

0
Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

14.08.2013 в 19:28:44

haramamburu написал : варианты я вам уже написал..

а если после счетчика поставить диф на50 А , а от него групповые 4*16+25?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

14.08.2013 в 20:18:40

nevizov написал : а если после счетчика поставить диф на50 А ,

А может сначала узнать официально выделенную мощность? А то боюсь ваш диф в 50А расценят как самозахва мощностей... это будет даже круче, просто параллельно к существующим поставить 2 АВ Например: у меня - пакетник - счетчик - 2 АВ по 16А, но это отнюдь не значит, что я имею право поставить после счетчика АВ на 32А, и понавтыкать кучу АВ... Гы, хотя для стиралки у меня отдельная линия под АВ10А... в параллель к существующим АВ :)

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

15.08.2013 в 08:47:08

Alexiy написал : Очевидно, чувствительностью автоматической защиты от сверхтоков. Если сопротивление будет выше, то, вероятно, у них в щите автоматы КЗ не почувствуют и не отключат

  • падение напряжения возможно...

sce написал : требование со стороны поставщика мед. оборудования

Думаю, что поставщика оборудования сработка автоматов защиты при КЗ волнует в последнюю очередь. Вот чувствительность оборудования к стабильности питающего напряжения - вполне может быть

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.08.2013 в 08:52:08

Викторыч написал : чувствительность оборудования к стабильности питающего напряжения

тогда бы и предъявлялись требования к качеству электроэнергии, а тут требования к сопротивлению линии, которое только при КЗ проявляется.

0
Аватар пользователя
bratan

Местный

Регистрация: 24.10.2012

Москва

Сообщений: 87

15.08.2013 в 09:05:29

Возможно данным параметром

sce написал : 100 мОм

они указали качество подводящей линии. Т.к. при малых токах КЗ будет менее стабильная линия, большое количество некачественных соединений, тонкий кабель....
Да и оборудование, видимо, не на пару киловат, а на десятки. Причем оборудование точное, требующее качественного питания. Видимо знакомы с российским электроснабжением))))

0
Аватар пользователя
Provizor

Местный

Регистрация: 21.04.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 116

15.08.2013 в 09:30:32

Имеется ванная с туалетом совмещенная. Планирую делать освещение спотами вмонтированных в натяжной потолок? . Сколько фонарей будет оптимально? Споты с энергосберегайкой по 60 Вт. 4 будет нормально или много? Светильники вот такие:

0
Вложение
Аватар пользователя
sce

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 169

15.08.2013 в 13:24:18

bratan написал : Да и оборудование, видимо, не на пару киловат, а на десятки. Причем оборудование точное, требующее качественного питания.

Оборудование - это вовсе не секрет - рентгеновский аппарат (томограф), требует обязательной установки на входе ИБП от 100 до 250 кВА. С качеством напряжения на выходе ИБП (включая стабильность, симметрию, форму синусоиды и прочее) проблем нет. Но ИБП при работе от АКБ не может обеспечить ток КЗ, сопоставимый с током КЗ при работе от сети... Насколько я понимаю, требование к сопротивлению петли фаза-фаза (или фаза-ноль) обеспечивается при двух условиях: а) сопротивление кабельной линии (онно будет минимальным при использовании рекомендованных сечений, соединений и т.д.) и б) внутр.сопротивление источника энергии (в случае статических ИБП оно существенно выше значений, привычных проектировщикам обычных систем электропитания, которые имеют дело только с трасформаторами на ТП).

Впрочем, мы здорово ушли в сторону - но всё равно спасибо!

0