ввв
ввв
Резидент

Регистрация: 14.05.2006

Beloozerskiy

Сообщений: 7381

15.08.2013 в 21:35:49

Юрий 304 написал : идеальный вариант для ванной :)

так это вроде для наружного освещения подводной лодки?:confused:

0

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

SparroW
SparroW
Новичок

Регистрация: 15.01.2013

Москва

Сообщений: 6

15.08.2013 в 21:43:34

Товарищи подскажите пожалуйста по косякам в АВР заранее спасибо

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

15.08.2013 в 21:47:28

SparroW написал : подскажите пожалуйста по косякам в АВР

..щит, как щит ...аккуратный монтаж. А какие косяки Вы хотели бы обнаружить? :)

0
Юрий 304
Юрий 304
Местный

Регистрация: 08.07.2013

Саранск

Сообщений: 168

15.08.2013 в 21:52:18

SparroW написал : Товарищи подскажите пожалуйста по косякам в АВР

Нормальный АВР. Только в последнее время были проблемы с такими реле контроля фаз. Перешел на ЕЛ от "Меандр".

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.08.2013 в 21:55:41

SparroW написал : Товарищи подскажите пожалуйста по косякам в АВР

Сделайте пожалуйста фото без накладок коробов,что бы была видна вся разводка щита, может тогда косяки и вылезут.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.08.2013 в 22:00:47

Slavik07 написал : То есть вот такого плана не пойдет

А какого он плана? Там кроме фото в анфас нет данных... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гocть.
Гocть.
Резидент

Регистрация: 14.08.2011

Сообщений: 6877

16.08.2013 в 00:16:47

Provizor написал : Такое расположение нормально будет смотреться или разнести чуть по сторонам?

Я несколько раз точно так и делал . Нормально освещается и смотрится .

0
SparroW
SparroW
Новичок

Регистрация: 15.01.2013

Москва

Сообщений: 6

16.08.2013 в 00:25:37

Палецкий написал : ..щит, как щит ...аккуратный монтаж. А какие косяки Вы хотели бы обнаружить? :)

меня смущает то, что от вводного автомата 40А и до распределительного щитка в котором автомат на 63А идет 2.5 квадрата, и подскажите пожалуйста по заземлению (на шине заземление от нагрузки, но нет заземления до контура который по стене идет), по внутренностям щитка вопросов нет собран хорошо, вопросы только по подключению (переделывать или оставить так как есть)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.08.2013 в 08:04:10

Provizor написал : Такое расположение нормально будет смотреться или разнести чуть по сторонам?

а это будет зависеть от конкретных ламп и материала отделки стен.

  1. в любом помещении при искусственном освещении всегда пересвет по центру и тьма по углам
  2. но делать яркую засветку стен пятнами при близкой установке светильников к стенам (особенно светлым глянцевым) тоже не желательно - будет слепить.

Вот и подберите опытным путём как комфортнее. Я бы, конечно, немного разнёс в стороны.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.08.2013 в 08:06:28

SparroW написал : от вводного автомата 40А ... идет 2.5 квадрата

это никуда не годится

SparroW написал : нет заземления до контура который по стене идет),

сделать в обязательном порядке.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.08.2013 в 08:09:14

Юрий 304 написал : идеальный вариант для ванной

НСП-11? Вы ещё ЖСП-18BEx поставьте! Вот идеал, к которому надо стремиться в ванной! :D

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу