Подскажите пожалуйста, не будет ли ложно срабатывать УЗО 63А 30мА в случае когда под ним:

  • варочная панель С32
  • духовой шкаф - С16
  • холодильник С16
  • розетки фартука С16? УЗО стоит под С50.
0
MAVr 34
MAVr 34
Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

21.09.2013 в 10:11:53

Если от токов перегрузки, то нет, оно на них не реагирует, так же как и на токи короткого замыкания. А вот если будет утечка, тогда оно обязано это сделать.

0
Metall
Metall
Эксперт

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

21.09.2013 в 10:55:14

Sarge написал : Подскажите пожалуйста, не будет ли ложно срабатывать УЗО 63А 30мА в случае когда под ним:

  • варочная панель С32
  • духовой шкаф - С16
  • холодильник С16
  • розетки фартука С16? УЗО стоит под С50.

зависит от длины линий. и от потребляемой мощности. и от реальной утечки всех этих эл-приборов

0
Sarge
Sarge
Эксперт

Регистрация: 19.09.2009

Новосибирск

Сообщений: 1125

21.09.2013 в 10:59:07

Metall написал : зависит от длины линий. и от потребляемой мощности. и от реальной утечки всех этих эл-приборов

Линии не длинные, до 8 метров. Интересует в "среднем по больнице" уживутся ли такие потребители под одним УЗО, с учетом что техника новая будет.

0
Metall
Metall
Эксперт

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

21.09.2013 в 11:03:05

Sarge написал : Линии не длинные, до 8 метров. Интересует в "среднем по больнице" уживутся ли такие потребители под одним УЗО, с учетом что техника новая будет.

должно , вполне может не ужиться, но это 1 на миллион ..

0
Sarge
Sarge
Эксперт

Регистрация: 19.09.2009

Новосибирск

Сообщений: 1125

21.09.2013 в 11:13:33

Metall,

Тогда я спокоен. А то щит собрал, смонтировал, и... задумался(лишний раз).

0
РинаСанна
РинаСанна
Новичок

Регистрация: 28.08.2013

Москва

Сообщений: 25

21.09.2013 в 14:05:18

Здравствуйте. И вновь я к Вам за советом. Поговорила я со своими ремонтниками, подумали они и выдали другой список материалов. Подскажите, пожалуйста, с точки зрения безопасности и тех. требований все правильно? Дано: панельный дом п-44 с электроплитой. Проводка меняется полностью, провода будут прокладывать в гофрах в стяжке. Будет установлена варочная панель напряжение: 230-240 В. Суммарная мощность: 5300 Вт (ну или чуть по мощнее, смотря сколько денег останется после ремонта), посудомоечная машина, холодильник, духовой шкаф + группа розеток над рабочей зоной. Теплый пол в коридоре и на кухне. Кондиционер в перспективе. Две группы розеток по 4 под 2 компьютера. Стиральная машина в санузле (нарисовала розетку на высоте 100см от чистого пола) Сказали что нужно закупить провод Nym сечением 3х1,5; 3х2,5 и силовые 3х6 3х8. Автоматы (прошу прощения если с тех. точки зрения напишу неправильно) 40А-1 шт, 10А-3 шт, 16А-5 шт. стиралка 16 BF(как услышала, так и записала) 25А-1 шт варочная, духовка 25А-1 шт и щиток внутренний на 16 мест. ТО что есть на данный момент: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=434535&d=1379758234 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=434534&d=1379758162 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=434531&d=1379758082

0
artemD
artemD
Местный

Регистрация: 12.03.2012

Долгопрудный

Сообщений: 130

21.09.2013 в 14:08:50

Скажите пожалуйста, можно ли как-то нарастить провод ПуВ, идущий от основного щита в частном доме к ГЗШ на улице? Немного просчитался, и не хватает метров трех. Предполагается, что по этому проводу с ГЗШ будут соединены в том числе УЗИПы. Или только протягивать новый, цельный? Если можно нарастить, то подойдет ли такая муфта?

0
MAVr 34
MAVr 34
Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

21.09.2013 в 14:14:24

Эта муфта предназначена для моно жилы, а у вас многопроволочная. Соединить можно опресовкой при помощи ГМЛ и желательно гидропресом. А самый идеальный вариант, конечно цельной провод, тем более, с учетом установки УЗИП.

0
artemD
artemD
Местный

Регистрация: 12.03.2012

Долгопрудный

Сообщений: 130

21.09.2013 в 14:24:58

Нет, у меня моножила, вот такая

0
MAVr 34
MAVr 34
Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

21.09.2013 в 14:35:55

Сорри, не доглядел марку провода. Тогда такая муфта должна подойти. Единственное, что меня в них смущает, так это то, что они винтовые(болтовые), хоть и заворачиваются на срыв головки. Я такие ставил, но почему то душа к ним особо не лежит. Это мое мнение.