artemD написал : Скажите пожалуйста, можно ли как-то нарастить провод ПуВ, идущий от основного щита в частном доме к ГЗШ на улице?
Каламбур какой то получается... может вы имеете ввиду к контуру заземления?
21.09.2013 в 17:53:25
artemD написал : Скажите пожалуйста, можно ли как-то нарастить провод ПуВ, идущий от основного щита в частном доме к ГЗШ на улице?
Каламбур какой то получается... может вы имеете ввиду к контуру заземления?
21.09.2013 в 18:16:52
haramamburu написал : Каламбур какой то получается... может вы имеете ввиду к контуру заземления?
Ну почему же? А если ГЗШ установлена на фасаде?
21.09.2013 в 18:31:17
Если это ГЗШ, тогда к ней должен подключатся нулевой проводник от ВЛ.
21.09.2013 в 18:48:51
Доброе время суток. Оцените пожалуйста схему проектируемого квартирного щитка в 2-ке панельной. Сделал ремонт капитальный на кухне протянул провода, осталось собрать и подключить щиток в квартире и подключить к нему ввод. Читал интернет, смотрел другие схемы. Вот накидал пример. Сильно не ругайте, если что, не электрик. По остальным комнатам, замена проводки только планируется. Поэтому еще подскажите щиток с запасом модулей, узкий, ширина до 350мм. Может что-то лишнее, что-то убрать или сократить можно.
21.09.2013 в 19:21:37
drayvermas,
У Вас Вводной автомат на 63 А, я правильно понял?
И после счетчика Вы ставите рубильник на 40А?
Схема рабочая.
21.09.2013 в 19:28:11
Нет, я опечатался в обозначении, там 40А.
21.09.2013 в 19:42:08
drayvermas написал : Может что-то лишнее, что-то убрать или сократить можно.
Разделите свет и розетки в комнатах по отдельным группам. При срабатывании автомата на розетках, не очень приятно сидеть без света. Ну и наоборот. Не вижу УЗО для мокрых помещений на 10mA. Розетки на фартуке кухни есть? Если да, то на них тоже УЗО 10mA.
21.09.2013 в 20:39:56
MAVr 34 написал : Если это ГЗШ, тогда к ней должен подключатся нулевой проводник от ВЛ
Естественно, если система заземления TN-C-S. А когда ТТ, то зачем, это ведь просто переход с стальной полосы на провод, и всё.....
21.09.2013 в 20:44:17
MAVr 34 написал : Если это ГЗШ, тогда к ней должен подключатся нулевой проводник от ВЛ.
У ВЛ(И) нету нулевого проводника(N), а есть совмещенный PEN.
22.09.2013 в 00:26:00
Здравствуйте. Подскажите, кто сталкивался с подключением ноля шлейфом через механизм розетки (под 1 зажим 2 конца) при 2х 3х фазном электроснабжении. 5-ти жильный кабель идёт по стенке в коробе и рядом стоят розетки. Нагрузка = 1-3кВт на каждую розетку (2-3 розетки, на каждой своя фаза). Насколько это нормально? Спасибо.
22.09.2013 в 00:38:16
Songo написал : 5-ти жильный кабель идёт по стенке в коробе и рядом стоят розетки. Нагрузка = 1-3кВт на каждую розетку (2-3 розетки, на каждой своя фаза). Насколько это нормально?
Это не нормально, потому что,как минимум, провод от распред коробки и сама розетка должны быть защищены однофазным автоматом.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу