22.09.2013 в 00:52:14
Songo написал : Здравствуйте. Подскажите, кто сталкивался с подключением ноля шлейфом через механизм розетки (под 1 зажим 2 конца) при 2х 3х фазном электроснабжении. 5-ти жильный кабель идёт по стенке в коробе и рядом стоят розетки. Нагрузка = 1-3кВт на каждую розетку (2-3 розетки, на каждой своя фаза). Насколько это нормально? Спасибо.
три фазы на один 3-й блок розеток это бред. и на каждый потребитель должна идти своя линия. а не одна линия(кабель) на несколько потребителей.
22.09.2013 в 00:56:35
Metall написал : ри фазы на один 3-й блок розеток это бред.
Там наверное не блок, а просто отводы на розетки от силового трехфазного кабеля ....тоже бред
22.09.2013 в 01:05:41
Палецкий написал : Это не нормально, потому что,как минимум, провод от распред коробки и сама розетка должны быть защищены однофазным автоматом.
Они защищены тремя ВА16А.
Metall написал : три фазы на один 3-й блок розеток это бред. и на каждый потребитель должна идти своя линия. а не одна линия(кабель) на несколько потребителей.
Там 3 отдельных розетки и в каждой достаточно мощный однофазный потребитель.
22.09.2013 в 01:15:40
Songo написал : Они защищены тремя ВА16А.
Низя так .. низя... Одним 3Р - добро пожаловать... а тремя 1Р нет.
22.09.2013 в 02:22:07
Палецкий написал : Не понятно, как это организовано
Стоит щит, в нём 3х1 ВА16А (каждый на своей фазе), к ним подключен 5 или 4-х жильный кабель (где как), этот кабель проложен по помещению и к нему подключены 3 однофазных розетки (каждая на своей фазе) в разных местах, к этим розеткам подключены 3 однофазных потребителя, каждый потребляет от 1 до 3кВт в зависимости от текущего режима работы.
22.09.2013 в 07:17:40
Songo написал : Стоит щит, в нём 3х1 ВА16А (каждый на своей фазе), к ним подключен 5 или 4-х жильный кабель (где как), этот кабель проложен по помещению и к нему подключены 3 однофазных розетки (каждая на своей фазе) в разных местах, к этим розеткам подключены 3 однофазных потребителя, каждый потребляет от 1 до 3кВт в зависимости от текущего режима работы.
Так делать нельзя. Или ставить 3P автомат или вести отдельные кабели 3х2,5 к розеткам
22.09.2013 в 09:30:04
3П автомат тут не поможет
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.
22.09.2013 в 10:05:04
DED@ПВО написал : Ну почему же? А если ГЗШ установлена на фасаде?
Да, установлена на фасаде. А система заземления TT.
22.09.2013 в 10:17:41
pleshkovpa написал : Разделите свет и розетки в комнатах по отдельным группам. При срабатывании автомата на розетках, не очень приятно сидеть без света. Ну и наоборот. Не вижу УЗО для мокрых помещений на 10mA. Розетки на фартуке кухни есть? Если да, то на них тоже УЗО 10mA.
Ремонт сделан только на кухне. Остальные линии проложены еще строителями. Обозначены на схеме сущ-щяя линия. Я их просто подключу временно до следующего ремонта на два автомата 16А и поставлю один УЗО. Т.е. нужно УЗО на схема не 30мА, а 10мА? Ложно не будет срабатывать? т.к на этой линии висит вся большая комната с коридором на старой проводке. Розетки на фартуке есть, там линия на которой висит холодильник, чайник, вытяжка. Обязательно там дифавтомат на 10мА ставить? На стиралку, мне кажется, тоже 10мА поставить дифавтомат?
22.09.2013 в 11:52:10
andrewkhv написал : 3П автомат тут не поможет
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.
Так то оно так, но как тогда подключать варочные панели, использующие 2 или 3 фазы?