Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

22.09.2013 в 12:04:38

ksiman написал : Так делать нельзя. Или ставить 3P автомат или вести отдельные кабели 3х2,5 к розеткам

Делали разводку спецом обученные люди и вроде даже по проекту. На свет с щита тянется кабель 4х2,5мм2 (3 жилы под своим ВА и под своей фазой, PE берётся с металлического каркаса подвеса), потом в конце стоят выключатели 3шт. и с них идет на 3 ряда освещения (каждый ряд на своей фазе и под своим ВА). Розетки сделаны подобным способом. А зачем ВА 3p если нет 3-х фазного потребителя?

0
Metall
Metall
Эксперт

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

22.09.2013 в 12:46:11

Songo написал : А зачем ВА 3p если нет 3-х фазного потребителя?

ноль один у вас. идет в составе кабеля . от этого и 3п автомат. если будет три кабеля 3*2,5 то можно три автомата 1п.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7156

22.09.2013 в 13:19:36

Songo написал : А зачем ВА 3p если нет 3-х фазного потребителя?

Если у вас 3 АВ 1Р , то вы натыкаетесь на "совмещение РЕ и Н" - 7.1.36, а если 1 3Р - то у вас одна 3х фазная линия! Ферштейн?

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

22.09.2013 в 17:28:27

Metall написал : ноль один у вас. идет в составе кабеля . от этого и 3п автомат. если будет три кабеля 3*2,5 то можно три автомата 1п.

haramamburu написал : Если у вас 3 АВ 1Р , то вы натыкаетесь на "совмещение РЕ и Н" - 7.1.36, а если 1 3Р - то у вас одна 3х фазная линия! Ферштейн?

Я так понимаю самое простое решение, это оставить всё как есть, только переподключить все эти ВА на 1 фазу?

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

22.09.2013 в 17:44:17

Songo написал : к этим розеткам подключены 3 однофазных потребителя, каждый потребляет от 1 до 3кВт в зависимости от текущего режима работы.

Songo написал : Я так понимаю самое простое решение, это оставить всё как есть, только переподключить все эти ВА на 1 фазу?

От нагрузки может получиться "перекос" вводной АВ сколько Ампер?

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

22.09.2013 в 17:50:04

дружба написал : От нагрузки может получиться "перекос" вводной АВ сколько Ампер?

Сейчас не скажу, но щит советский думаю ВА3P 100А (стояки добротные так как фабрика). Можно подключить 1 мастерскую (3 розетки) на 1 фазу, а другую (3 розетки) на вторую фазу, работаю как правило вместе. ? Создам наверно отдельную тему, так как вопросы есть ещё.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7156

22.09.2013 в 18:35:12

Songo написал : Я так понимаю самое простое решение, это оставить всё как есть, только переподключить все эти ВА на 1 фазу?

Нифига! Мало того что нарушение вышеприведенного пункта останется, так вы еще и всю нагрузку (3*16А) пустите по одной жиле (нуль).

Songo написал : Создам наверно отдельную тему, так как вопросы есть ещё.

Вперед!

0
pleshkovpa
pleshkovpa
Новичок

Регистрация: 14.04.2012

Липецк

Сообщений: 41

22.09.2013 в 18:58:56

drayvermas написал : Ремонт сделан только на кухне. Розетки на фартуке есть, там линия на которой висит холодильник, чайник, вытяжка. Обязательно там дифавтомат на 10мА ставить?

Ставить не диффавтомат, а УЗО. Получается следующая схема: РН-102 => УЗО 10ma => Автоматы для мокрых потребителей. (если несколько линий) Ну или РН-102 => Дифф 10ma => розетка мокрых потребителей. (если линия одна)

drayvermas написал : На стиралку, мне кажется, тоже 10мА поставить дифавтомат?

Да, лишним не будет.

drayvermas написал : Остальные линии проложены еще строителями. Обозначены на схеме сущ-щяя линия. Я их просто подключу временно до следующего ремонта на два автомата 16А и поставлю один УЗО. Т.е. нужно УЗО на схема не 30мА, а 10мА? Ложно не будет срабатывать? т.к на этой линии висит вся большая комната с коридором на старой проводке.

Т.е на ванную отдельной линии нет? Если есть - то УЗО 10ма именно на эту линию. Если поставите одно общее на 10ма - замучаетесь.

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

22.09.2013 в 22:40:07

haramamburu написал : так вы еще и всю нагрузку (3*16А) пустите по одной жиле (нуль).

Согласен. Что-то о другом думал когда писал.

0
AlexMax
AlexMax
Эксперт

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

22.09.2013 в 23:38:23

Камрады, вопрос идиотский, конечно, но хочется заморочаться. Решил себе поставить проходной выключатель в коридор и для этого решил взять выключатели с подсветкой. Как её правильно подсоединять? Я тут набросал схемку, правильная она или нет? Проходные взял Vikо, они были без подсветки (не нашел) ,пришлось вытягивать подсветку из обычных одинарных и менять клавишу. Правда, к чести турков нужно сказать, что они совсем не заморачивались облегчением жизни монтажнику - нет схемы проходного ни с неонкой, ни без :) . Вроде как, все правильно, при отключении выключателей малый ток идет через неонки и лампу. З.Ы. тапками прошу не кидать - под рукой только программа для трассировки ПП, в ней и рисовал.

0
Вложение
Александр-64
Александр-64
Новичок

Регистрация: 30.08.2013

Энгельс

Сообщений: 32

23.09.2013 в 03:55:08

Если не учитывать, что неоновые лампы изображаются другим значком (на схеме значки ламп накаливания), то всё правильно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу