Alexiy написал : да
то есть можно? ))
18.11.2013 в 16:40:34
да. На реальные утечки срабатывать будет нормально. Однако
18.11.2013 в 19:45:43
ГОРНЯК 46 написал : всем привет вопрос - первый раз такое наблюдаю фаза - подходит к двум автоматам всё это в щитке
от них отходят два провода длиной 40 см к двум розеткам при обоих Включенных автоматах - индикатор показывает на каждой розетке фазу - как и должно быть.
фокус покус - один автомат отключаю - НО на обоих розетках снова показывает индикатор фазу !!!??? но на той розетке у которой отключен автомат - индикатор тускло-тускло горит. что за фигня?? перед подключением розеток к фазам я проверил - если отключен автомат, то на этом проводе индикатор не горит никак - как и должно быть. если отключаю оба автомата - ни на одном проводе индикатор не показывает фазу.
в продолжении вопроса купил мультиметр
кто что думает??
кстати, о мультиметре - купил такой
18.11.2013 в 21:56:23
ГОРНЯК 46 написал : в продолжении вопроса
Пробивает фаза? А фотографию самого щитка в сборе можно посмотреть? Как розетки установлены? Что за провод/кабель, как уложен в щите? Возможно какое-то оригинальное зануление))
18.11.2013 в 22:02:07
ГОРНЯК 46 написал : в продолжении вопроса
а у вас РЕ и N раздельные,в смысле трёхпроводка по стояку?
18.11.2013 в 22:13:52
У меня ещё есть глупый вопрос:
В новой квартире планируется несколько потребителей на 12 вольт, максимальное расстояние от щитка до потребителя ~19 метров, минимальное ~11 метров. Хотелось бы сделать всё красиво, т.е. разместить блок питания в щитке, но меня смущает расстояние - не будет ли падение напряжения слишком большим на 20ти метрах?
Посоветуйте, как быть? Ставить блок питания в щиток и класть провод потолще? (какой?) или же изголяться и замуровывать блок питния рядом с птребителем? (душа не лежит к такому варианту). Может быть есть ещё какие-то варианты?
Большое спасибо!
18.11.2013 в 22:18:10
dark написал : не будет ли падение напряжения слишком большим на 20ти метрах?
:)
18.11.2013 в 22:25:06
333vs333 написал : :)
Спасибо, посчитал. Получается 13% потерь на 10 метров при сечении 4 мм и 8.5% потерь на 10 метров при сечении 6 мм. Как быть? переносить БП из щита к потребителю? наращивать сечение дальше? може ещё есть какие-то варианты?
18.11.2013 в 22:31:24
dark написал : може ещё есть какие-то варианты?
18.11.2013 в 22:35:45
dark написал : переносить БП из щита к потребителю? наращивать сечение дальше? може ещё есть какие-то варианты?
Блок питания смотрите электронный или на катушках? Понятно что подобие ЯТП сложно спрятать возле потребителя, но что-то модульное можно и за лючком спрятать, муруя только провода, но не сам блок. Электронные только и стоят... Дороже. Смотря что за потребители - если хотите подсветку светодиодной лентой - не должно быть тускло, возможно и не заметите потери. Нужно больше конкретики)
18.11.2013 в 22:45:08
nekittka написал : Пробивает фаза? А фотографию самого щитка в сборе можно посмотреть? Как розетки установлены? Что за провод/кабель, как уложен в щите? Возможно какое-то оригинальное зануление))
народ..от столба и по всему частному дому ТОЛЬКО N и L. щиток, о котором говорим - это металлический щиток в который входит N и L и идут к двум розеткам. на каждую розетку в L воткнут АВ. вот и все.