16.12.2013 в 21:55:32
Протяните 3х6 на ВП, под защитой АВ32А, а на существующий 3х4 поставьте автомат 16А и подключите духовку.
16.12.2013 в 21:58:48
Rumato написал : на существующий 3х4 поставьте автомат 16А
Зачем так мало? 25А в самый раз.
16.12.2013 в 22:25:59
333vs333, На духовку? Зачем?
16.12.2013 в 22:48:01
Rumato написал : 333vs333, На духовку? Зачем?
А какая разница на что?! Защищаем не потребитель же, а кабель.
16.12.2013 в 22:52:28
Чего то я начинаю уставать от подобных разговоров... Покажите пункт ПУЭ который я предложил нарушить.
16.12.2013 в 23:10:52
Rumato написал : Покажите пункт ПУЭ который я предложил нарушить.
Да никакой :) Я не читал всей предистории. А может еще чего захочется подключить на эту же линию.
17.12.2013 в 00:08:00
Johnny27 написал : Схем этих и вариантов применения контакторов столь великое множество... Если просто включать-выключать трехфазный движок компрессора с кнопочного поста - найденная схема годна. Только обратите внимание на ток номинальный. AC3 в Вашем случае.
Компрессор сам включается когда давление падает. Контактор нужен, чтобы он сам ночью не включался и когда никто не работает(чисто в целях безопасности - отключает питание от компрессора). Что такое ток номинальный? AC3 - это где смотреть?
17.12.2013 в 07:40:27
andryu написал : AC3 - это где смотреть?
На самом пускателе есть таблица, на коробке или в инструкции.
17.12.2013 в 09:11:31
333vs333 написал : Зачем так мало? 25А в самый раз.
Зачем больше? На духовку 16 А ставим. Да еще и розетку на этот кабель 4 квадрата прилепить можно.
333vs333 написал : Защищаем не потребитель же, а кабель.
Не всегда сечение кабеля является определяющим при выборе автомата защиты.
17.12.2013 в 14:10:44
andryu написал : Контактор нужен, чтобы он сам ночью не включался и когда никто не работает(чисто в целях безопасности - отключает питание от компрессора).
Понятно. Туда тупой выключатель какой-нибудь надо, или рубильник.
17.12.2013 в 15:22:40
Johnny27 написал : Понятно. Туда тупой выключатель какой-нибудь надо, или рубильник.
При использовании рубильника, его пришлось бы ставить в разрыв силового кабеля, т.е. вести два кабеля до рубильника. Ну да ладно всё равно контактор уже куплен и установлен.
17.12.2013 в 15:27:38
andryu, Не совсем понял... Впрочем, если нужно дистанционное управление - да, контактор рулит.
18.12.2013 в 08:49:41
Господа, вопрос такой. Возможно не совсем корректно опишу, так что не обессудьте :)
Знакомый строил дом, прокладывал проводку в гипсокартон, шпаклевал и, видимо, при отделке стен или креплении плинтусов где-то пробил эту проводку. В общем, как он говорит, идет утечка постоянная и пол под напряжением находится. Найти никак не может где могли пробить. Кто-нибудь знает, как можно обнаружить такое дело все-таки?
Если написал какую-то глупость, то скажите, я все-таки уточню :)
18.12.2013 в 08:53:50
Katowice написал : Кто-нибудь знает, как можно обнаружить такое дело все-таки?
18.12.2013 в 08:57:46
Alexiy написал :
- отключением групповых автоматов обнаружить проблемную группу(группы)
- вскрыть все соединения в этой групповой линии (подрозетники, встроенные светильники, ответвительные коробки) и последовательно отсоединяя участки сети найти проблемный участок
- думать, как проложить вместо проблемного участка новый кабель.