31.01.2014 в 14:43:20

333vs333 написал : Из клемм по первой ссылке провода могут вылезти. По второй слишком громоздкие для подключения звонка.

Сорри, я не точно выразился. Звонок я отсоединю насовсем. Подключаться будет общий ввод существующей линии освещения в квартире. Автомат на 16A в этажном щитке, поэтому хочется понадёжнне. В той коробке что на фото - главная скрутка.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

31.01.2014 в 14:43:25

elgato, это немного для других целей. Они вроде наборные и стягиваются шпилькой. Использовать, конечно, можно...

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

31.01.2014 в 14:43:27

Johnny написал : Все детство на них прошло. И ничего не вылезало.

Я такие не использовал, но приходилось демонтировать светильники с такими клеммами - провода иногда просто вываливались. Видимо, зависит от монтажника, хз. У меня к ним доверия нет, но в любом случае они будут лучше, чем полиэтиленовые китайские.

elgato написал : Подключаться будет общий ввод существующей линии освещения в квартире. Автомат на 16A в этажном щитке, поэтому хочется понадёжнне. В той коробке что на фото - главная скрутка.

Тогда по второй ссылке в этом посте , или проходные клеммы на din-рейку.

0
Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

31.01.2014 в 14:46:39

333vs333 написал : Я такие не использовал, но приходилось демонтировать светильники с такими клеммами - провода иногда просто вываливались. Видимо, зависит от монтажника, хз. У меня к ним доверия нет, но в любом случае они будут лучше, чем полиэтиленовые китайские.

У меня люстры на таких. В советское время это был стандарт для подключения люстр, Но провода оттуда хотят вылезти. :)

0
Аватар пользователя
pudra

Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

31.01.2014 в 21:00:54

Возвращаюсь к вопросу о "номинальном токе" пустых карболитовых коробок типа КЭМ1-10-4. Обращаюсь прежде всего к 333vs333, haramamburu. Связался с одним из производителей этих коробок, белорусской компанией "Свет ЧПТУП ВЭТП". Переписка с менеджером, женщиной:

"Вы написали 31.01.2014 9:57:14 Добрый день! Вопрос по поводу разветвительных коробок КЭМ1-10-4. Для них указан номинальный ток - 10А. Чем определяется это значение тока? Обычно, оно относится к различного рода соединителям, а их в этой коробке нет. Могу ли я превысить указанное значение тока?

298593 Юлия Маркова, Свет ЧПТУП ВЭТП 31.01.2014 13:32:46 Тема: Сообщение для компании Свет ЧПТУП ВЭТП На ваше усмотрение. Можете превысить указанное значение, в связи с тем что, в коробке не установлены контактные зажимы. При подключении используйте контактные зажимы необходимого номинала."

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

31.01.2014 в 22:01:00

pudra написал : На ваше усмотрение. Можете превысить указанное значение, в связи с тем что, в коробке не установлены контактные зажимы. При подключении используйте контактные зажимы необходимого номинала."

вот и "свет" ))) собственно о чем и говорил...

ЗЫ + ВАМ.. что так досконально подошли к вопросу!

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

31.01.2014 в 22:41:26

haramamburu написал : собственно о чем и говорил...

Единственно правильный ответ в этой "истории" - если хочешь что-то уточнить по поводу тех.характеристик, то не спрашивай на форуме, а пиши напрямую производителю.

0
Аватар пользователя
ss581

Местный

Регистрация: 02.02.2013

Южно-Сахалинск

Сообщений: 13

02.02.2014 в 09:00:33

Система питания с системой заземления ТТ.
Правда ли, что при запитке генератора через рубильник ABB OT63F3C на ЩР, надо проводник РЕ соединить с одним из выходов генератора?..

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.02.2014 в 09:33:50

ss581 написал : Система питания с системой заземления ТТ. Правда ли, что при запитке генератора через рубильник ABB OT63F3C на ЩР, надо проводник РЕ соединить с одним из выходов генератора?..

Неправда

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.02.2014 в 11:52:02

Здравствуйте. Вопрос может странный, но частенько всплывает в разных ситуациях (сильно не пинайте) :) 1) Допустим есть щит к которому подведено 220v 2х16мм2, внутри ВА 1п а PEN заведён на шинку PE. 2) Щит к которому подведено 380v 4х16мм2, внутри ВА 3п а PEN заведён на шинку PE. Обязательно ли делить PEN, если N нужен только для питания счетчика и допустим нескольких АВДТ у которых N подключен шлейфом? Спасибо.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.02.2014 в 11:55:57

Songo написал : Обязательно ли делить PEN, если N нужен только для питания счетчика и допустим нескольких АВДТ у которых N подключен шлейфом?

Нагрузка N вообще не использует? На АВДТ должны приходить L и N

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

02.02.2014 в 11:56:38

Songo написал : Обязательно ли делить PEN, если N нужен только для питания счетчика и допустим нескольких АВДТ у которых N подключен шлейфом?

Это зависит от того какую систему заземления Вы у себя собираетесь внедрять TT или TN-C-S...

0
Аватар пользователя
kopaliny

Местный

Регистрация: 22.08.2009

Москва

Сообщений: 674

02.02.2014 в 13:20:37

Добрый день! Начинается ремонт с заменой проводки. Можно ли перенести месторасположение люстры на потолке, если: -панель П44 (без букв) -подвесные и натяжные потолки не планируются, ибо высота потолка и так 2,64. -открытый кабель-канал не предлагать:) Тему про штробление в панельках изучала, но вдруг есть какой-то вариант?

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

02.02.2014 в 14:01:58

kopaliny написал : Добрый день! ... Тему про штробление в панельках изучала, но вдруг есть какой-то вариант?

Привет! Перенести можно только вдоль канала плиты, в котором проложен кабель.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.02.2014 в 14:05:30

Ну или в слое штукатурки, используя ВВГ-Пнг-LS 3х1,5

0