ss581 написал : Система питания с системой заземления ТТ. Правда ли, что при запитке генератора через рубильник ABB OT63F3C на ЩР, надо проводник РЕ соединить с одним из выходов генератора?..
Неправда
02.02.2014 в 09:33:50
ss581 написал : Система питания с системой заземления ТТ. Правда ли, что при запитке генератора через рубильник ABB OT63F3C на ЩР, надо проводник РЕ соединить с одним из выходов генератора?..
Неправда
02.02.2014 в 11:52:02
Здравствуйте. Вопрос может странный, но частенько всплывает в разных ситуациях (сильно не пинайте) :) 1) Допустим есть щит к которому подведено 220v 2х16мм2, внутри ВА 1п а PEN заведён на шинку PE. 2) Щит к которому подведено 380v 4х16мм2, внутри ВА 3п а PEN заведён на шинку PE. Обязательно ли делить PEN, если N нужен только для питания счетчика и допустим нескольких АВДТ у которых N подключен шлейфом? Спасибо.
02.02.2014 в 11:55:57
Songo написал : Обязательно ли делить PEN, если N нужен только для питания счетчика и допустим нескольких АВДТ у которых N подключен шлейфом?
Нагрузка N вообще не использует? На АВДТ должны приходить L и N
02.02.2014 в 11:56:38
Songo написал : Обязательно ли делить PEN, если N нужен только для питания счетчика и допустим нескольких АВДТ у которых N подключен шлейфом?
Это зависит от того какую систему заземления Вы у себя собираетесь внедрять TT или TN-C-S...
02.02.2014 в 13:20:37
Добрый день! Начинается ремонт с заменой проводки. Можно ли перенести месторасположение люстры на потолке, если: -панель П44 (без букв) -подвесные и натяжные потолки не планируются, ибо высота потолка и так 2,64. -открытый кабель-канал не предлагать:) Тему про штробление в панельках изучала, но вдруг есть какой-то вариант?
02.02.2014 в 14:01:58
kopaliny написал : Добрый день! ... Тему про штробление в панельках изучала, но вдруг есть какой-то вариант?
Привет! Перенести можно только вдоль канала плиты, в котором проложен кабель.
02.02.2014 в 14:05:30
Ну или в слое штукатурки, используя ВВГ-Пнг-LS 3х1,5
02.02.2014 в 14:40:43
333vs333 написал : Привет! Перенести можно только вдоль канала плиты, в котором проложен кабель.
Ок, про каналы читала. Ещё бы он совпал с требуемым местом;) Будем искать.
в слое штукатурки, используя ВВГ-Пнг-LS 3х1,5 Тоже вариант, если такой слой надо будет делать:( Спасибо!
02.02.2014 в 14:45:36
Купил 3 светодиодные лапочки в прихожую (цоколь Е14), вместо обычных. Привернул, горят отлично, но после выключения начинают мигать с интервалом 4 сек. В чем проблема, подскажите?
02.02.2014 в 15:02:23
Saleric написал : Купил 3 светодиодные лапочки в прихожую (цоколь Е14), вместо обычных. Привернул, горят отлично, но после выключения начинают мигать с интервалом 4 сек. В чем проблема, подскажите?
Выключатель с подсветкой? Если да, то убрать подсветку.
02.02.2014 в 15:05:35
Выключатель с подсветкой. Буду менять выключатель. Спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу