Johnny написал :
Из клемм по первой ссылке провода могут вылезти. По второй слишком громоздкие для подключения звонка.
31.01.2014 в 14:37:00
Johnny написал :
Из клемм по первой ссылке провода могут вылезти. По второй слишком громоздкие для подключения звонка.
31.01.2014 в 14:39:44
333vs333 написал : Из клемм по первой ссылке провода могут вылезти.
Все детство на них прошло. И ничего не вылезало.
31.01.2014 в 14:40:38
Такое - нормальное?
31.01.2014 в 14:43:20
333vs333 написал : Из клемм по первой ссылке провода могут вылезти. По второй слишком громоздкие для подключения звонка.
Сорри, я не точно выразился. Звонок я отсоединю насовсем. Подключаться будет общий ввод существующей линии освещения в квартире. Автомат на 16A в этажном щитке, поэтому хочется понадёжнне. В той коробке что на фото - главная скрутка.
31.01.2014 в 14:43:25
elgato, это немного для других целей. Они вроде наборные и стягиваются шпилькой. Использовать, конечно, можно...
31.01.2014 в 14:43:27
Johnny написал : Все детство на них прошло. И ничего не вылезало.
Я такие не использовал, но приходилось демонтировать светильники с такими клеммами - провода иногда просто вываливались. Видимо, зависит от монтажника, хз. У меня к ним доверия нет, но в любом случае они будут лучше, чем полиэтиленовые китайские.
elgato написал : Подключаться будет общий ввод существующей линии освещения в квартире. Автомат на 16A в этажном щитке, поэтому хочется понадёжнне. В той коробке что на фото - главная скрутка.
Тогда по второй ссылке в , или проходные клеммы на din-рейку.
31.01.2014 в 14:46:39
333vs333 написал : Я такие не использовал, но приходилось демонтировать светильники с такими клеммами - провода иногда просто вываливались. Видимо, зависит от монтажника, хз. У меня к ним доверия нет, но в любом случае они будут лучше, чем полиэтиленовые китайские.
У меня люстры на таких. В советское время это был стандарт для подключения люстр, Но провода оттуда хотят вылезти. :)
31.01.2014 в 21:00:54
Возвращаюсь к вопросу о "номинальном токе" пустых карболитовых коробок типа КЭМ1-10-4. Обращаюсь прежде всего к 333vs333, haramamburu. Связался с одним из производителей этих коробок, белорусской компанией "Свет ЧПТУП ВЭТП". Переписка с менеджером, женщиной:
"Вы написали 31.01.2014 9:57:14 Добрый день! Вопрос по поводу разветвительных коробок КЭМ1-10-4. Для них указан номинальный ток - 10А. Чем определяется это значение тока? Обычно, оно относится к различного рода соединителям, а их в этой коробке нет. Могу ли я превысить указанное значение тока?
298593 Юлия Маркова, Свет ЧПТУП ВЭТП 31.01.2014 13:32:46 Тема: Сообщение для компании Свет ЧПТУП ВЭТП На ваше усмотрение. Можете превысить указанное значение, в связи с тем что, в коробке не установлены контактные зажимы. При подключении используйте контактные зажимы необходимого номинала."
31.01.2014 в 22:01:00
pudra написал : На ваше усмотрение. Можете превысить указанное значение, в связи с тем что, в коробке не установлены контактные зажимы. При подключении используйте контактные зажимы необходимого номинала."
вот и "свет" ))) собственно о чем и говорил...
ЗЫ + ВАМ.. что так досконально подошли к вопросу!
31.01.2014 в 22:41:26
haramamburu написал : собственно о чем и говорил...
Единственно правильный ответ в этой "истории" - если хочешь что-то уточнить по поводу тех.характеристик, то не спрашивай на форуме, а пиши напрямую производителю.
02.02.2014 в 09:00:33
Система питания с системой заземления ТТ.
Правда ли, что при запитке генератора через рубильник ABB OT63F3C на ЩР, надо проводник РЕ соединить с одним из выходов генератора?..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу