21.02.2014 в 09:16:38
#4375304
haramamburu написал : ага... только кто и как их только не обозначает..
изображено Узо с использованием обозначения автоматического выключателя по ГОСТ 2.755
21.02.2014 в 10:54:30
#4375418
MINik написал : ГОСТ 2.755
ГОСТ 2.755-87 ? вот как раз там и говорится, что "крестик" - это функция выключателя , а никак не автоматического выключателя... в чем подвох?
21.02.2014 в 11:22:07
#4375456
MINik написал : изображено Узо с использованием обозначения автоматического выключателя по ГОСТ 2.755
У изображении диффа должен быть прямоугольник ЭМР на контакте, а у УЗО его не должно быть... Посмотрите каталоги - там есть схемы ... кроме того показывается защита у дифф ... но не всегда и и не у всех ... И у УЗО по моему должен быть не крестик, а кружок на контактах ... ИМХО
21.02.2014 в 12:02:41
#4375517
haramamburu написал : ГОСТ 2.755-87 ? вот как раз там и говорится, что "крестик" - это функция выключателя , а никак не автоматического выключателя... в чем подвох?
Если подключить логику и провести аналогию между схемой этажного щита и его комплектующими, а именно схематическими изображениями УЗО и ДИФ от EKF, то все становится на свои места. Проект составлялся с использованием и для использования продукции EKF.
PS Работаю с Hager'ом - у них схематическое изображение ДИФ такое же, у УЗО кружочек, а у рубильника ничего. К екф доверия нет, с хагером наоборот.
21.02.2014 в 12:47:18
#4375573
Всем добрый день! Такой вот вопросик. Можно ли из автоматического двухполюсного выключателя АВВ S202 16 A выковырять электромагнитный расцепитель? Желательно бы оставить тепловой расцепитель. Если нет, то хотя бы использовать его просто как выключатель нагрузки.
21.02.2014 в 12:58:37
#4375592
vvo-63, Лучше "ковыряй" ИЕК, АВВ S202 как то жалко ... Пытаться сделать подобие ВН из АВ ...??? Колхоз ...
21.02.2014 в 13:01:55
#4375597
DED@ПВО написал : vvo-63, Лучше ковыряй ИЕК, АВВ S202 как то жалко ...
Мне уже его совсем не жалко. Достал он меня.. ложными срабатываниями.
21.02.2014 в 13:08:38
#4375610
vvo-63 написал : Мне уже его не совсем не жалко. Достал он меня.. ложными срабатываниями.
Может дело не в нем, а в проводке и нагрузке ??? Поставь вместо него другое(даже другого бренда) и проверь ...
21.02.2014 в 13:23:07
#4375631
DED@ПВО написал : Пытаться сделать подобие ВН из АВ ...??? Колхоз ...
Да, да, да, я именно этого "колхоза" и хочу. Выше этого АВ С16 стоят предохранители с плавкими вствками 20А, так, что ни чего страшного не случится - при КЗ преды по любому отработают.
21.02.2014 в 13:29:17
#4375645
DED@ПВО написал : Поставь вместо него другое(даже другого бренда) и проверь ...
Другого бренда не могу. Во первых, мне придется его приобретать за свой счет. Во вторых, нужно будет вносить и утверждать изменения в схему питания. Короче - долгая история.
21.02.2014 в 13:55:25
#4375669
21.02.2014 в 14:04:55
#4375678
Тонкие накладные розетки, какие,?
21.02.2014 в 14:17:23
#4375691
haramamburu написал : Можно подробней? Типа как это - ложные?
Вот и я о том ... Может "честные" сработки принимаются за "ложные" ...???
21.02.2014 в 15:59:39
#4375850
haramamburu написал : Можно подробней? Типа как это - ложные?
ОК. Нарисовал схемку.
Каждый вторник энергодиспетчером производятся плановые проверочные переключения фидеров питания. При переходе с основного на резервное вырубается QF2. Это плохо, что отапливаемое помещение остается без резерва, потому, что я в этом помещениии бываю всего один раз в неделю, в среду, а за целую неделю может всякое произойти - часто бывают аварийные отключения фидеров. Напруги с основного фидера может несколько часов не быть и за это время температура в помещении заметно падает. Это полбеды - пережить можно, но вот самое поганое, что в последнее время стал вырубаться и QF1 при переключении фидеров обратно с резервного на основное питание и помещение остается совсем без тепла, а в нем аппаратура. Аппаратура до -5С терпит еще, работает, но ниже работоспособность аппаратуры уже не сохраняется. Сегодня туда специально сходил проверил - точно, оба АВ в выключенном состоянии, в помещении -3С. Был в ЗИПе точно такой же АВ C16 АВВ S202, новый в упаковке, попробовал его поставил на замену - непомогло, тоже начал вырубаться. Может автоматы дерьмо попались? Вместо предов 20А пробовал ставить преды на 15А и хоть бы, что им, не перегорают, а автоматы отключаются.
21.02.2014 в 15:59:50
#4375851
vvo-63 написал : Всем добрый день! Такой вот вопросик. Можно ли из автоматического двухполюсного выключателя АВВ S202 16 A безболезненно выковырять электромагнитный расцепитель, а оставить только тепловой расцепитель и чтобы его работоспособность не нарушилась?
теоретически можно, но практически совершенно не нужно.... электромагнитный срабатывает по току козы и рядом с ним.... тепловой в районе 19А.... соответственно где-то что-то коротит, как уже верно заметили.... либо.... неисправен сам ав...
"кастрированный" автомат так долго не протянет отрабатывая кз, либо отпадёт тепловой расцепитель (не сцепиться)... либо, что ещё хуже - приварится.... попробуйте поменять на заведомо исправный ав (на тот-же номинал), если и он продолжит срабатывать - ищите неисправность электропроводки - начиная с мест соединения проводников (распайки, розетки и тд)....
21.02.2014 в 16:05:50
#4375864
"безболезненно выковырять"-во как сказал!!! как отрезал.
21.02.2014 в 16:08:51
#4375869
vvo-63 написал : ОК. Нарисовал схемку.
. При переходе с основного на резервное вырубается QF2.
то есть переключение происходит под нагрузкой? авр на чём исполнено? реле без контакторов???
Был в ЗИПе точно такой же АВ C16 АВВ S202, новый в упаковке, попробовал его поставил на замену - непомогло, тоже начал вырубаться.
по прошествии определённого времени или сразу-же по первому переключению???
21.02.2014 в 16:16:29
#4375882
21.02.2014 в 16:19:17
#4375889
[QUOTE=vvladq;4375869 авр на чём исполнено? реле без контакторов???[/QUOTE] Да, на контакторе. Название его не помню, буржуйский какой-то.
21.02.2014 в 16:19:22
#4375890
И ещё один вопрос: Схема такая: ввод C32 , затем УЗО 40A 30ma AC, можно ли к этому узо подключить 5 розеточных линий (на каждой AB B16), линию стиралки (C16) и посудомойки (C16) , или лучше распределить эту нагрузку по 2м УЗО (второй точно такое же) ? Перегрузить по току УЗО точно не получится, ибо ещё раз повторяю что вводной - C32. Место для 2х УЗО в щитке есть, хочется обоснованного ответа почему 2 УЗО лучше чем 1. Лично мне кажется что при одном УЗО на такое количество линий возможны ложные срабатывания (какая-то утечка на каждой линии всё равно есть), и поэтому лучше поставить два. Я прав ?
21.02.2014 в 16:20:54
#4375895
vvladq написал : по прошествии определённого времени или сразу-же по первому переключению???
Первое время автомат не выключался.
21.02.2014 в 16:23:35
#4375900
spilhp написал : хочется обоснованного ответа почему 2 УЗО лучше чем 1
Во-первых - да, ложные срабатывания (во всяком случае, шанс возникновения этих событий увеличивается). Во-вторых - повышается удобство и живучесть системы (сработало одно УЗО из двух, половина потребителей осталась в работе).
21.02.2014 в 16:27:01
#4375902
Johnny написал : Во-первых - да, ложные срабатывания (во всяком случае, шанс возникновения этих событий увеличивается). Во-вторых - повышается удобство и живучесть системы (сработало одно УЗО из двух, половина потребителей осталась в работе).
Спасибо. У меня к линии посудомойки ещё холодильник подключен, так что ставлю два УЗО.
21.02.2014 в 19:51:15
#4376163
vvo-63 написал : Каждый вторник энергодиспетчером производятся плановые проверочные переключения фидеров питания. При переходе с основного на резервное вырубается QF2.
Фидеры точно сфазированы по L-N?
21.02.2014 в 20:07:03
#4376194
ksiman написал : Фидеры точно сфазированы по L-N?
В наше помещение питание 220 В поступает от 2-х однофазных источников с изолированной нейтралью (КТПО 10кВ/10 кВА основное и КТПО 27 кВ/10кВА резервное)
21.02.2014 в 20:14:27
#4376208
vvo-63 написал : В наше помещение питание 220 В поступает от 2-х однофазных источников с изолированной нейтралью (КТПО 10кВ/10 кВА основное и КТПО 27 кВ/10кВА резервное)
Это не имеет значения. Фидеры должны быть сфазированы, фаза должна быть единая и кроме того не должно быть противофазы на 180гр
21.02.2014 в 20:44:13
#4376276
spilhp написал : И ещё один вопрос: Схема такая: ввод C32 , затем УЗО 40A 30ma AC, можно ли к этому узо подключить 5 розеточных линий (на каждой AB B16), линию стиралки (C16) и посудомойки (C16) , или лучше распределить эту нагрузку по 2м УЗО (второй точно такое же) ? Перегрузить по току УЗО точно не получится, ибо ещё раз повторяю что вводной - C32. Место для 2х УЗО в щитке есть, хочется обоснованного ответа почему 2 УЗО лучше чем 1. Лично мне кажется что при одном УЗО на такое количество линий возможны ложные срабатывания (какая-то утечка на каждой линии всё равно есть), и поэтому лучше поставить два. Я прав ?
Всего у Вас 7 линий. Я склоняюсь к варианту двух УЗО. Для одного уже многовато (пять ещё канает, ну шесть, а тут аж семь!). К тому же можно приобрести два УЗО 40/30 и 25/10 и на первое повесить пять линий, а на второе "мокрые линии" посудомойки и стиралки. Такая моя мысля. Но можно и два 40/30.
21.02.2014 в 20:44:32
#4376277
ksiman написал : Это не имеет значения. Фидеры должны быть сфазированы, фаза должна быть единая и кроме того не должно быть противофазы на 180гр
Как мне фидеры можно сфазировать? Поменять местами жилы вводного кабеля от какого нибудь (основного или рзервного) фидера?
21.02.2014 в 20:53:52
#4376301
Например так
21.02.2014 в 21:03:34
#4376327
vvo-63 написал : В наше помещение питание 220 В поступает от 2-х однофазных источников с изолированной нейтралью (КТПО 10кВ/10 кВА основное и КТПО 27 кВ/10кВА резервное)
Забыл добавить. Питание подается от 2-х независимых друг от друга однофазных КТП с изолированной нейтралью.