vvladq написал : по прошествии определённого времени или сразу-же по первому переключению???
Первое время автомат не выключался.
21.02.2014 в 16:20:54
vvladq написал : по прошествии определённого времени или сразу-же по первому переключению???
Первое время автомат не выключался.
21.02.2014 в 16:23:35
spilhp написал : хочется обоснованного ответа почему 2 УЗО лучше чем 1
Во-первых - да, ложные срабатывания (во всяком случае, шанс возникновения этих событий увеличивается). Во-вторых - повышается удобство и живучесть системы (сработало одно УЗО из двух, половина потребителей осталась в работе).
21.02.2014 в 16:27:01
Johnny написал : Во-первых - да, ложные срабатывания (во всяком случае, шанс возникновения этих событий увеличивается). Во-вторых - повышается удобство и живучесть системы (сработало одно УЗО из двух, половина потребителей осталась в работе).
Спасибо. У меня к линии посудомойки ещё холодильник подключен, так что ставлю два УЗО.
21.02.2014 в 19:51:15
vvo-63 написал : Каждый вторник энергодиспетчером производятся плановые проверочные переключения фидеров питания. При переходе с основного на резервное вырубается QF2.
Фидеры точно сфазированы по L-N?
21.02.2014 в 20:07:03
ksiman написал : Фидеры точно сфазированы по L-N?
В наше помещение питание 220 В поступает от 2-х однофазных источников с изолированной нейтралью (КТПО 10кВ/10 кВА основное и КТПО 27 кВ/10кВА резервное)
21.02.2014 в 20:14:27
vvo-63 написал : В наше помещение питание 220 В поступает от 2-х однофазных источников с изолированной нейтралью (КТПО 10кВ/10 кВА основное и КТПО 27 кВ/10кВА резервное)
Это не имеет значения. Фидеры должны быть сфазированы, фаза должна быть единая и кроме того не должно быть противофазы на 180гр
21.02.2014 в 20:44:13
spilhp написал : И ещё один вопрос: Схема такая: ввод C32 , затем УЗО 40A 30ma AC, можно ли к этому узо подключить 5 розеточных линий (на каждой AB B16), линию стиралки (C16) и посудомойки (C16) , или лучше распределить эту нагрузку по 2м УЗО (второй точно такое же) ? Перегрузить по току УЗО точно не получится, ибо ещё раз повторяю что вводной - C32. Место для 2х УЗО в щитке есть, хочется обоснованного ответа почему 2 УЗО лучше чем 1. Лично мне кажется что при одном УЗО на такое количество линий возможны ложные срабатывания (какая-то утечка на каждой линии всё равно есть), и поэтому лучше поставить два. Я прав ?
Всего у Вас 7 линий. Я склоняюсь к варианту двух УЗО. Для одного уже многовато (пять ещё канает, ну шесть, а тут аж семь!). К тому же можно приобрести два УЗО 40/30 и 25/10 и на первое повесить пять линий, а на второе "мокрые линии" посудомойки и стиралки. Такая моя мысля. Но можно и два 40/30.
21.02.2014 в 20:44:32
ksiman написал : Это не имеет значения. Фидеры должны быть сфазированы, фаза должна быть единая и кроме того не должно быть противофазы на 180гр
Как мне фидеры можно сфазировать? Поменять местами жилы вводного кабеля от какого нибудь (основного или рзервного) фидера?
21.02.2014 в 20:53:52
Например так
21.02.2014 в 21:03:34
vvo-63 написал : В наше помещение питание 220 В поступает от 2-х однофазных источников с изолированной нейтралью (КТПО 10кВ/10 кВА основное и КТПО 27 кВ/10кВА резервное)
Забыл добавить. Питание подается от 2-х независимых друг от друга однофазных КТП с изолированной нейтралью.
21.02.2014 в 21:33:40
vvo-63 написал : на контакторе. Название его не помню, буржуйский какой-то.
на всякий случай и его укажите...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу