ilai
ilai
Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

27.02.2014 в 15:41:25

spilhp написал : Надо к стене что-то негорючее прикрепить толщиной 300мм, а потом к этому негорючему уже щиток.

Пару кирпичей к примеру;) или много-много слоёв гипсокартона. Блин проще ещё один короб внутри соорудить. :a

0
spilhp
spilhp
Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

27.02.2014 в 15:45:03

ilai написал : Пару кирпичей к примеру;) или много-много слоёв гипсокартона. Блин проще ещё один короб внутри соорудить. :a

А тоже вариант - профиль, к нему гипсокартон, к гипсокартону щит.

0
DrPilman
DrPilman
Резидент

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1138

27.02.2014 в 17:11:58

Годятся ли такие наконечники для монтажа на многожильный провод ПВ-3? Каким инструментом их лучше обжимать?

Спасибо.

0
Вложение
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

27.02.2014 в 18:20:07

ilai, а тут спрашивали?

ТД Самара – Электро

Самара, ул. Братьев Коростелевых, 3 www.samara-electro.ru zayavka@samara-electro.ru +7 (846) 270-70-35 Оптовая и розничная торговля, комплектация объектов Теплолюкс – Самара

Самара, ул. Революционная, д.70/1, оф.9 www.teplolux-samara.ru hager-samara@mail.ru, teploluks@teplolux-samara.ru +7 (846) 267-31-28, +7 (846) 372-00-51, +7 (846) 265-63-07 Оптовая и розничная торговля, комплектация объектов

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

27.02.2014 в 18:30:35

DrPilman, можно. Обжимать, например, клещами типа ПК-16 или ПК-35.

0
ilai
ilai
Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

27.02.2014 в 18:45:29

MINik,

mailto:hager-samara@mail.ru

Они у нас в Самаре главные, по Hagerу, все заказы через них проходят, а потом по магазинам развозят. У них я напрямую беру.

Просто попалась такая ситуация, вот срочно понадобилось, и у нас в свободной продаже х... че найдёшь. Обидно как-то :confused:

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

27.02.2014 в 18:46:06

vvladq написал : но.... по ней-же и будет внесён тот-же убойный потенциал, быстрее, чем по воде..... ежели чё приключиться

А чего вы так потенциала боитесь? Для уравнивания и делается СУП (которую все землей зовут). Не потенциал опасен, а их разность.

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

27.02.2014 в 22:31:02

333vs333 написал : Не потенциал опасен, а их разность.

см. подпись

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

27.02.2014 в 23:47:27

vvladq написал : см. подпись

Ну посмотрел... и? Вы в чем то не согласны с 333vs333 ?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

28.02.2014 в 10:39:49

Кто-нибудь может подсказать, каким документом руководствуются при выборе (расчете) сечения стояка в подъезде (36 квартир, электроплиты, 1-ф ввод)? Каковы типовые современные решения?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.02.2014 в 12:43:52

Johnny написал : каким документом руководствуются при выборе (расчете) сечения стояка в подъезде (36 квартир, электроплиты, 1-ф ввод)?

СП 31-110-2003

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу