333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

11.03.2014 в 21:10:13

Evgenuss написал : А землю из щитка взять можно как на схеме?

Можно, если в этажном щите и вправду есть PE. Другими словами, если стояк из 5-и проводов, то можно, если из 4-х, то нет.

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

11.03.2014 в 21:36:15

camper написал : пвкв

у ркгм доп оплётка стекловолоконная, а так, имхо - тоже самое...

любопытно будет взглянуть, особо на светильник... главное, чтоб в металорукаве сначала масло гореть не начало, а потом он сам ржаветь не начал с офигенной скоростью... где-то вскользь читал (но не щупал) про какие-то навороченные, из нержавейки их шоле делают???

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

11.03.2014 в 21:59:37

vvladq написал : про какие-то навороченные

Знаешь, что-то мне подсказывает, что светильники будут из икеи, самые обычные. Но светильники будут на небольшой штанге и подвергаться воздействия основного жара не будет. Ну реально на каком расстоянии от углей можно спокойно держать руку.

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

11.03.2014 в 22:18:01

camper написал : реально на каком расстоянии от углей можно спокойно держать руку.

это смотря как их раздуть

0
Fokys
Fokys
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

12.03.2014 в 02:54:08

В частном доме на стене деревянной кухни закреплена евророзетка. Её как бы заземлили, а именно вбили простую дюймовую трубу длинною 2м 30см ниже уровня земли на 10 см , прикрепили к ней медный провод, который в свою очередь через отверстие в стене подсоединили к евророзетке. Провод от щитка питает только эту розетку, он медный, 2 квадрата. Первоначально розетка предназначалась только для периодического запуска циркуляционного насоса отопления, теперь планируется использовать и для стиральной машинки. В таких условиях, без радикальных переделок, хотелось бы немного обезопасить себя при работе стиральной машинки, что предпринять, что прикупить и вообще ? :)

0
Evgenuss
Evgenuss
Новичок

Регистрация: 11.03.2014

Уссурийск

Сообщений: 7

12.03.2014 в 05:49:12

333vs333 написал : Можно, если в этажном щите и вправду есть PE. Другими словами, если стояк из 5-и проводов, то можно, если из 4-х, то нет.

Я честно говоря не смотрел. Но на розетку электоплиты приходят три жилы. По идее один земля? Или есть ещё какие-нибудь варианты?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5614

12.03.2014 в 05:55:41

Evgenuss написал : По идее один земля?

Скорее всего, это разделение нейтрали на рабочий и защитный нули в этажном щитке.

0
Evgenuss
Evgenuss
Новичок

Регистрация: 11.03.2014

Уссурийск

Сообщений: 7

12.03.2014 в 06:01:40

Johnny написал : Скорее всего, это разделение нейтрали на рабочий и защитный нули в этажном щитке.

Да теперь понял. Скорее всего так и есть. Спасибо. И как быть мне??? Без земли дифы можно? Или просто автоматы?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5614

12.03.2014 в 06:42:07

Evgenuss, там если стояк годный, так можно и занулиться.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.03.2014 в 08:25:36

Johnny написал : там если стояк годный, так можно и занулиться.

ПУЭ-7 против.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

12.03.2014 в 09:11:46

Johnny написал : Evgenuss, там если стояк годный, так можно и занулиться.

К сожалению, нельзя. :( Но если не подключать РЕ в розетках, то можно. Про это подробно расписано в теме о заземлении.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу