01.04.2014 в 16:57:28

#4452136

luzgin написал : буду соединять шлейфом

Я стараюсь таки от этого отказаться. К каждой розетке подходят 5 жил хорошего не фуфлыжного кабеля 2,5 (2 - N, 2 - L, 1 - PE). Довольно трудно гнуть их уже подключенными и пытаться впихнуть в стакан. Я делаю чаще всего так: в первой коробке (углубленной) делаю скрутку с пайкой\сваркой 1 моножильного приходящего, возможно 1 моножильного уходящего и по 1 концу ПУГВ на каждый механизм. Эти концы я обжимаю со стороны розеток НШВ(И) и очень даже радостно устанавливаю механизмы.

Кто нибудь в конце концов ответит на мой вопрос в посте #24123!!!

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.04.2014 в 17:03:25

#4452144

Костян челяб написал : Кто нибудь в конце концов ответит на мой вопрос в посте #24123!!!

Соединяете ВД и АД своими независимыми отрезками гребёнок, которые соединяете проволочными перемычками :) Возможны и другие варианты...

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.04.2014 в 17:12:20

#4452163

Костян челяб написал : . К каждой розетке подходят 5 жил хорошего не фуфлыжного кабеля 2,5 (2 - N, 2 - L, 1 - PE).

Откуда 5 жил-то? Что это за 2 фазы, 2 нейтрали и единственный РЕ?

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

01.04.2014 в 19:57:24

#4452420

Solovey написал : Что это за 2 фазы, 2 нейтрали и единственный РЕ

Говорится про шлейф на механизме. Фаза пришла-ушла, Нейтраль пришла-ушла. А РЕ на механизме шлейфовать нельзя. Во всяком случае Я вынес такое резюме из кучи боев на этом и других форумах по этому поводу.

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

01.04.2014 в 19:59:04

#4452424

ksiman, это понятно. Но вот на АД клеммы N и L не в одной плоскости. В этом то и печаль. Придется на одной из шинок подгибать наверное ножки.

Аватар пользователя
Денис25

Местный

Регистрация: 30.03.2014

Самара

Сообщений: 15

01.04.2014 в 20:19:52

#4452487

Solovey написал : как-то через попу... Но для начала пойдет... Места установки розеток и выключателей есть - уже хорошо. Все линии можно стереть - покурить форум и снова за работу.

Ну так чем плоха эта схема? я так понил только тем что имеет она распределительные коробки? В целом то схему можно использовать как рабочую.Или она ни куда не годится и является полной жопой??

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.04.2014 в 21:12:01

#4452585

Костян челяб написал : Но вот на АД клеммы N и L не в одной плоскости. В этом то и печаль. Придется на одной из шинок подгибать наверное ножки.

Точно, подзабыл уже... Тогда гребёнку только на ВД, а дальше шлейфом проводом :)

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

02.04.2014 в 20:07:08

#4454396

Сегодня подключал антенный кабель к двум телекам и один из них как раз с питанием о трех контактах

Аватар пользователя
Mike099

Местный

Регистрация: 10.06.2009

Москва

Сообщений: 253

03.04.2014 в 00:17:24

#4455123

Помогите советом по установке духового шкафа. Вопрос: кабель у меня ПВС, шкаф Занусси с клеммной колодкой сверху на задней поверхности шкафа. Как правильно завести кабель, чтобы он не грелся излишне от духовки? В самом кухонном шкафу (Икея) внизу отверстие для вентиляции 20х10 см примерно, если вводить через него, то провод ложится на духовой шкаф, мне так не нравится. Чтобы этого не было думаю завести его за задней стенкой Икеевсого шкафа и ввод сделать на уровне клеммной колодки - подключить и провод потом вытянуть за заднюю стенку из ДВП - внутри пространства духовки получится только часть ПВС внатяг по кратчайшему расстоянию примерно 10-15 см. Может еще есть рабочие варианты? Нужно ли провод каким-либо образом термоизолировать? Заранее благодарен за дельные советы.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

03.04.2014 в 07:09:19

#4455293

Костян челяб написал : Но вот на АД клеммы N и L не в одной плоскости. В этом то и печаль. Придется на одной из шинок подгибать наверное ножки.

Вот три диффа,жалко было Шнайдеровскую 2р шину пилить,поставил Леграновскую 2р - ничего подгибать не надо.

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Freezer

Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

03.04.2014 в 13:36:32

#4455893

Вопос: Противопожарное УЗО ставиться до счетчика или после? И допустимо его ставить до счетчика? Если сразу после счетчика идёт пара вводных автоматов. Зы в целях экономии средств хочу взять противопожарное УЗО у бюджетных производителей, что из следующих бюжетных производителей вы бы посоветовали. IEK, Dekraft, TDM, EKF. Я остановился пока что на TDM.

(всё остальное собрано на бренде) но вываливать 6-8к за УЗО я не могу...

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

03.04.2014 в 13:41:17

#4455901

Freezer написал : Я остановился пока что на TDM.

Самый неудачный выбор... :( У меня стоит IEK, правда, НЕселктивное, 100 мА. Оно отстой. Оно несколько раз срабатывало то ли от помех, то ли еще от чего, в момент включения в сеть компового ИБП. При этом групповые ABB F202 не шелохнулись.

Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

03.04.2014 в 13:45:51

#4455906

Freezer, Что вам дороже? лучше возьмите УЗО нормального производителя.Но никак не из списка,представленного вами. вот посмотрите легранд http://legrand-220.ru/category/1000/

Аватар пользователя
Freezer

Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

03.04.2014 в 13:55:51

#4455922

Johnny написал : Самый неудачный выбор...

Ваше предложение?

Бех написал : Freezer, Что вам дороже? лучше возьмите УЗО нормального производителя.Но никак не из списка,представленного вами.

Наверное ABB или Legrand или селективный Siemens рублей за 8-9к ?? Многие вообще не ставят в общий щиток противопожарное УЗО а довольствуются вводным автоматом.

Хорошо еще раз: Противопожарное УЗО ставиться До счетчика или После. Интересует потому что в общем щитке по хозяйничал электрик который соседям делал электрику, он выбросил общий пакетный рубильник на 100А. И теперь на все квартиры от магистрали фазовый провод идёт на авомат, с автомата в счетчик, со счетчика на вводный автоматы. Я хочу заменить тот автомат что он поставил Перед счетчиком заменить на УЗО 63A 300ma но выкидывать на это 8.000р я не готов. Вот и спрашиваю про тех производителей что спросил....

Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

03.04.2014 в 13:57:26

#4455924

Freezer, Дороже жизнь.У вас трехфазный ввод что-ли?

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

03.04.2014 в 14:04:02

#4455944

Freezer написал : Ваше предложение?

Не ставить его вообще. Мое если опять глючить начнет - выкину нафиг или что-нибудь "побрендовее" поищу.

Freezer написал : Противопожарное УЗО ставиться До счетчика или После.

После. Перед счетчиком - автомат вводной или рубильник.

Аватар пользователя
Freezer

Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

03.04.2014 в 14:09:47

#4455962

Бех написал : Freezer, Дороже жизнь.У вас трехфазный ввод что-ли?

  1. При чем тут жизнь? жизнь будет защищена, поверите, тем более узо в 300ma не защищает человека от пробоя тока на корпус прибора, ставится как переходник-клемник немного увеличивая противопожарную защиту.
  2. Нет ввод 1 фазный.

Еще раз уважаемые,

  1. Должны какие либо Автоматы, УЗО или ДИФФ ставиться до счетчиков в принципе?
  2. Где ставится противопожарное УЗО, по моему разумению до счетчика дабы защитить магистральные провода. Так как автоматы и прочее которые стоят после счетчика защищают кабеля идущие уже после них..

Аватар пользователя
Freezer

Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

03.04.2014 в 14:14:21

#4455975

Johnny написал : После. Перед счетчиком - автомат вводной или рубильник.

Спасибо, занчит до счетчика или рубильник воткну, ABB ot63f3c т или поставлю автомат такого же номинала как и после счетчика, хотя вопрос, зачем? =))) Дублирование пользы не принесёт... Если уж из того что я перечислил брать не стоит в любом случае, тогда будет ot63f3c.

Спасибо,

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

03.04.2014 в 14:15:20

#4455977

Еще раз:

Freezer написал :

  1. Должны какие либо Автоматы, УЗО или ДИФФ ставиться до счетчиков в принципе?

Либо рубильник (выключатель нагрузки), либо вводной автомат, которым ограничивается выделенная мощность. Дифы, как правило, устанавливают после счетчика, когда до счетчика стоит рубильник. Да-да, счетчик и отводы от стояка имеют полное право оставаться без токовой и дифференциальной защиты.

Freezer написал :

  1. Где ставится противопожарное УЗО, по моему разумению до счетчика дабы защитить магистральные провода. Так как автоматы и прочее которые стоят после счетчика защищают кабеля идущие уже после них..

В этажном щитке, после счетчика и вводного АВ.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

03.04.2014 в 14:19:54

#4455986

Freezer написал : Спасибо, занчит до счетчика или рубильник воткну, ABB ot63f3c т или поставлю автомат такого же номинала как и после счетчика, хотя вопрос, зачем? =))) Дублирование пользы не принесёт... Если уж из того что я перечислил брать не стоит в любом случае, тогда будет ot63f3c.

Как-то вы из крайности в крайность. Зачем дорогой рубильник в подъезд, если ограничен бюджет? Вот тут можно смело брать ВН от ТДМ/ИЭК/ДЭК... По хорошему, автомат до счетчика и противопожарное УЗО после.

Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

03.04.2014 в 14:27:04

#4455998

Freezer написал :

  1. При чем тут жизнь? жизнь будет защищена, поверите, тем более узо в 300ma не защищает человека от пробоя тока на корпус прибора, ставится как переходник-клемник немного увеличивая противопожарную защиту.

я имею ввиду про то что вам важнее-бабло или жизнь вашей семьи.

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

03.04.2014 в 14:38:16

#4456024

Johnny написал : Да-да, счетчик и отводы от стояка имеют полное право оставаться без токовой и дифференциальной защиты.

А там во ВРУ есть ПР(Н) наверняка ...

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

03.04.2014 в 14:40:07

#4456027

DED@ПВО написал : А там во ВРУ есть ПР(Н) наверняка ...

Стояк может иметь сечение квадратов 75, а отвод 6... Не, я помню, что длина отводов каким-то пунктом вроде регламентируется :)

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

03.04.2014 в 14:42:55

#4456034

Johnny написал : Стояк может иметь сечение квадратов 75, а отвод 6... Не, я помню, что длина отводов каким-то пунктом вроде регламентируется

Я не прото, а про отсутствие защиты ... Защита там коллективная, подъездная, общестояковая ... Да и не его это парафия ...

Аватар пользователя
Freezer

Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

03.04.2014 в 14:43:06

#4456035

Johnny написал : В этажном щитке, после счетчика и вводного АВ.

Понял

Johnny написал : Как-то вы из крайности в крайность. Зачем дорогой рубильник в подъезд, если ограничен бюджет? Вот тут можно смело брать ВН от ТДМ/ИЭК/ДЭК... По хорошему, автомат до счетчика и противопожарное УЗО после.

Ммм. спасибо, посмотрю впишется ли это в мою схему подключения, по удобству и свободному месту в щитке.

Бех написал : я имею ввиду про то что вам важнее-бабло или жизнь вашей семьи.

Не волнуйтесь, жизнь моей семьи будет защищать внутриквартирный щиток со всеми групповыми УЗО тип-А.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.04.2014 в 14:50:54

#4456053

Freezer написал : Хорошо еще раз: Противопожарное УЗО ставиться До счетчика или После.

фиолетово! хочешь так, хочешь сяк

Freezer написал : Я хочу заменить тот автомат что он поставил Перед счетчиком заменить на УЗО 63A 300ma

хреновая затея. Перед счетчиком самым логичным устройством является автомат - он у вас и стоит, а вот после счетчика при желании ставьте свое УЗО. Да и реализовать это проще - нет проблем с отключением питалова.

Аватар пользователя
Sapphire

Местный

Регистрация: 14.03.2014

Москва

Сообщений: 20

03.04.2014 в 15:06:16

#4456083

Solovey написал : а вот после счетчика при желании ставьте свое УЗО

Кстати, а с каким током утечки целесообразнее: 100ma или 300ma (при наличии мощных потребителей далее на линии: проточник, варочная поверхность, приточная установка).

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

03.04.2014 в 15:13:50

#4456103

Sapphire написал : Кстати, а с каким током утечки целесообразнее: 100ma или 300ma

Неважно. Если 100 срабатывает - уже можно бить тревогу.

Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

03.04.2014 в 15:15:10

#4456109

Freezer написал : Не волнуйтесь, жизнь моей семьи будет защищать внутриквартирный щиток со всеми групповыми УЗО тип-А.

Ну дык и покупайте противопожарное УЗО нормального производителя.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.04.2014 в 15:22:11

#4456123

Бех написал : Ну дык и покупайте противопожарное УЗО нормального производителя.

Отдавать 7-8 косарей за защиту 5 метров вводного кабеля. Да ну нафиг! За эти деньги 3-4 брендовых УЗО типа А в квартиру взять можно!

А вот какое-нибудь селективное УЗО от no-name наверное воткнуть можно, если по цене оно 1-2тыс бы стоило... Только вот реально брать-то нечего! Где в магазах дешевые селективные УЗО - нет их нифига