EAN написал : Вариант с несколькими коммутационными аппаратами не приемлем...
При выводе стаба в ремонт потребуется либо клеммник, либо розетка. Вот на этом клеммнике и можно произвести коммутации
22.04.2014 в 08:35:23
EAN написал : Вариант с несколькими коммутационными аппаратами не приемлем...
При выводе стаба в ремонт потребуется либо клеммник, либо розетка. Вот на этом клеммнике и можно произвести коммутации
22.04.2014 в 10:32:10
Здравствуйте, скажите пожалуйста, допускается ли установка розеток (под защитой АВ конечно) в щит учета на фасаде дома. Или кроме прибора учета, вводного автомата и противопожарного узо там быть ничего больше не может?
22.04.2014 в 10:55:44
розетку можно, но только с диффзащитой (диффавтомат). Без диффзащиты на улице - близко к самоубийству. Если пломбы со счётчика срывать не будете, то нет проблем.
22.04.2014 в 11:02:14
Еще ничего нет, будет шкаф с IP54 в котором будет стоять счетчик с вводным автоматом и противопожарным узо. на время строительства хочу туда поставить розетку. Вопрос в том что примет ли энергосбыт это
22.04.2014 в 11:12:28
artem_vld написал : примет ли энергосбыт это
всё что после счётчика - их не интересует.
22.04.2014 в 12:20:48
Alexiy написал : всё что после счётчика - их не интересует.
у нас сами ставят сами пломбируют (счетчик выше в пластиковом боксе)
22.04.2014 в 12:23:10
luzgin написал : у нас сами ставят сами пломбируют (счетчик выше в пластиковом боксе)
мало того, что щитовая розетка хилая - соплёй перешибёшь, так ещё и без диффзащиты в наружной установке... Просто праздник безбашенности!
22.04.2014 в 12:31:16
Alexiy написал : Просто праздник безбашенности!
это устанавливает энергоснабжающая организация наверняка по проекту и в соответствии с какими то нормами
22.04.2014 в 12:37:31
luzgin написал : это устанавливает энергоснабжающая организация наверняка по проекту и в соответствии с какими то нормами
это установил шабашник из электроснабжающей организации. без документов и каких-либо следов - крайнего в этой ситуации не найдешь.
Буквально месяц назад читал ТУ на новое подключение - контора только ставит столбы и дотягивает линию до крайнего столба. А вот организация щитка учета - это задача потребителя. Можно сделать и самому. А можно и монтажникам энергоснабжающей организации доплатить.
22.04.2014 в 12:43:51
Solovey написал : это установил шабашник из электроснабжающей организации. без документов и каких-либо следов - крайнего в этой ситуации не найдешь.
в некоторых местах даже нет фундамента а счетчики и щитки уже весят по поводу картинки -электрику там я с 0 делаю -шиток уже был владелец за него отдельно не платил
22.04.2014 в 13:01:01
luzgin написал : наверняка по проекту и в соответствии с какими то нормами
нету таких нормов чтобы человеков убивать!
ПУЭ 1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками.
Какие там, в *опу, нормы? ПУЭ открой и прочитай хотя бы главу 1.7. От тебя не убудет, а дожить до пенсии шансов прибавится.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.