14.05.2014 в 11:31:49
Всем добрый день. Задам свой вопрос гуру электрики.
Есть примерно вот такой компрессор
два цилиндра и прямой привод.
Установлен один конденсатор на 60мкФ. На даче плохо запускается на слабой сети, в гараже на нормальной сети работает без проблем. Если заменить конденсатор на 70мкФ, станет лучше запускаться? И ещё интересно, не испорчу ли я двигатель?
14.05.2014 в 12:14:38
Добрый день. нашел пару тем.. но четкого ответа не нашел.. Подскажите.. в комнату завел 2х2.5 провод, от него 2х2.5 на розетки, 2х1.5 на люстру, не хватило кабеля.. и еще кинул 2х1.0 на одну лампочку в коридор... Так вот вопрос в чем, если к примеру на розетках будет нагрузка 3.5кВт скажем, что для 2х2.5 это норма... так вот с этим проводом 2х1.0 ничего не случится?
14.05.2014 в 12:16:02
todder написал : Спасибо камрады, клеммники от легранда самое то. Как они мне на глаза не попались раньше :)
Вы что, никогда не видели шины L/N/PE?
dom1n1c написал : Добрый день. нашел пару тем.. но четкого ответа не нашел.. Подскажите.. в комнату завел 2х2.5 провод, от него 2х2.5 на розетки, 2х1.5 на люстру, не хватило кабеля.. и еще кинул 2х1.0 на одну лампочку в коридор... Так вот вопрос в чем, если к примеру на розетках будет нагрузка 3.5кВт скажем, что для 2х2.5 это норма... так вот с этим проводом 2х1.0 ничего не случится?
На эту линию придется ставить автомат 10А.
14.05.2014 в 12:36:35
333vs333 написал : На эту линию придется ставить автомат 10А.
Уже стоит 25A, а почему такой маленький?
14.05.2014 в 12:41:22
dom1n1c А почему в линии самое малое сечение меньше половины сечения запитывающего кабеля?
14.05.2014 в 12:41:30
dom1n1c написал : Уже стоит 25A, а почему такой маленький?
Автомат который защищает такую паутину должен выбираться по самому тонкому месту. У вас это сопля в 1 квадрат, и куча 1.5 - так что на все это хозяйство автомат не более 10А чтобы спать спокойно
14.05.2014 в 12:44:48
333vs333 написал : А почему в линии самое малое сечение меньше половины сечения запитывающего кабеля?
Я написал, потому что не хватило кабеля и был по рукой 1.0мм, на одну лампочку в 40вт я думаю этого достаточно. Хорошо даже если 1.5, то на розетках все равно 2.5, и если будет нагрузка которая норма для 2.5, то с 1.5 что-то будет который на свет? подключены они же все в одном месте от входящего.
14.05.2014 в 12:49:10
dom1n1c написал : 1.0мм, на одну лампочку в 40вт я думаю этого достаточно.
А вот для тока КЗ может быть недостаточно. Плюс: нормами запрещено уменьшать сечение линии более половины сечения питающего кабеля.
dom1n1c написал : Хорошо даже если 1.5, то на розетках все равно 2.5, и если будет нагрузка которая норма для 2.5, то с 1.5 что-то будет который на свет? подключены они же все в одном месте от входящего.
В этом случае АВ не более 16А.
14.05.2014 в 12:53:03
333vs333 Я понял, 1.0 поменяю на 1.5.. и автомат тогда придется на 16 заменить.. Но тогда какой смысл тянуть 2.5 на розетки, если я не смогу воспользоваться допустимой нагрузкой на этот кабель?
14.05.2014 в 13:14:34
dom1n1c написал : Я понял, 1.0 поменяю на 1.5.. и автомат тогда придется на 16 заменить..
по-хорошему на 10А. 16А автомат на 1.5 квадрата уже не по феншую
dom1n1c написал : Но тогда какой смысл тянуть 2.5 на розетки, если я не смогу воспользоваться допустимой нагрузкой на этот кабель?
Абсолютно никакого. Вы сделали бестолковую разводку, теперь все это творчество или мелким автоматом защищать надо, либо оставить 25А шобневыбивало при использовании розеток на полную и ждать пожара.
По уму: на мощные потребители (плита, духовка, стиралка, нагреватели) - прокладываются свои индивидуальные линии от щитка соответствующими сечениями (обычно 2.5 квадрата и выше, может даже 10квадрат на злые однофазные проточники) розеточная сеть выполняется кабелем 3*2.5 под защитой автомата 16А линии света выполняются кабелем 3*1.5 под защитой автоматов 6-10А
14.05.2014 в 13:34:35
Solovey Это на одну комнату линия, где будут постоянно использоваться Компьютер, Телевизор который 57ват к нему приставка.. ну и мелочи типа зарядки телефона, зимой электрообогреватель.. и все... не продолжительно фен,утюжек,пылесос( не одновременно) Сейчас это все работает на старом алюминиевом проводе, который один на всю квартиру, и другой на кухню... я знаю что не пример...